Victor Pestov Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-Pro-mini Основные отличия от версий ERD-2 и ERD-3: - это последняя версия устройства мониторинга и управления выполненная на базе современного высокопроизводительного процессора c ARM архитектурой - поддерживает 100 Mbit/s Ethernet - имеет универсальное питание - крепление на DIN рейку - расширен диапазон для замера наличия напряжения - датчик фазы - кнопка сброса доступна с лицевой панели - эргономичный WEB интерфейс - поддерживает DHCP - имеет планировщик заданий В целом устройство получилось удобнее для подключения различных датчиков, мы постарались учесть пожелания пользователей. Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-PRO-Mini.bin инструкция ERD-PRO-Mini MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке: 09.12.2016 - v. 2.2 - фикс некорректного считывания состояния входов расширителя портов - фикс работы DHCP клиента: после нескольких неудачных попыток получения сетевых настроек устройство использует текущий статический адрес - фикс бага в работе сервиса Сетевой диагностики, из-за которого watchdog срабатывал раньше указанного времени - web: добавлен вывод счетчика ошибок работы шины цифровых датчиков (1-Wire) - snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово 20.02.2016 - v. 2.1 - добавлена поддержка расширителя портов - web: фикс бага, из-за которого устройство висло после нескольких некорректных HTTP запросов - web: добавлена страница управления дополнительными портами 17.11.2015 - v. 2.0 - переработан алгоритм работы устройства: устройство теперь работает под управлением операционной системы реального времени (RTOS) - повешение скорости расчетов - опрос датчиков температуры (SNR-DTS) и напряжения/тока (SNR-SHUNT) осуществляется раз в секунду - fix: большое количество датчиков SNR-DTS и SNR-SHUNT больше не отражается на скорости работы сетевого интерфейса устройства - snmp: обновление MIB файла. названия "erd-pro" веток OID'ов изменены на "erd-pro-mini" 23.09.2015 Обновление железной части устройства: - Ревизия платы устройства 1.2 - повышение точности АЦП - увеличение дальности шины для подключения датчиков SNR-DTS/SNR-SHUNT до 100 метров - повышение помехоустойчивости питания устройства 17.08.2015 - v. 1.6 - добавлена возможность одновременного подключения датчиков температуры SNR-DTS и тока/напряжения SNR-SHUNT - web: добавлено указание типа каждого подключенного датчика SNR-DTS/SNR-SHUNT - web: изменение названия режима управления нагрузками "Контроль заряда батарей" на "Управление резервным питанием" - web: добавлен вывод ревизии платы устройства - snmp: фикс авторизации - community соответствует паролю устройства 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки 31.03.15 - v. 1.5 - добавлен новый режим управления нагрузками "контроль заряда батарей" - добавлен новый сервис "Контроль заряда батарей" - добавлены счетчики срабатываний датчиков сигнализации - web: фикс некорректного отображения долгого времени работы устройства (Uptime) - web: добавлена настройка сервиса "Контроль заряда батарей" - web: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации - web: добавлен вывод счетчика перезагрузок устройства - snmp: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации - snmp: добавлена отправка трапа при работе функции "Конотроль заряда батарей" - snmp: обновление MIB файла 19.02.15 - v. 1.4 - фикс бага, из-за которого снимались показания только с 2х датчиков температуры - добавлен сброс ethernet контроллера при включении устройства - добавлена поддержка работа датчиков температуры/напряжения/тока SNR-SHUNT - добавлен новый режим управлений нагрузками "Синхронный режим" - добавлена функция синхронной работы с аналогичным устройством - добавлена возможность вручную переключать нагрузки при включенном синхронном режиме - web: улучшена авторизация - добавлен имя куки - web: добавлен вывод MAC адреса устройства - web: добавлен вывод показаний датчиков напряжения/тока SNR-SHUNT - web: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC - web: добавлен вывод типа подключенных датчиков SNR-DTS / SNR-SHUNT - web: добавлена настройка типа реле в нагрузках (нормально-замкнутая/нормально-разомкнутая) - web: добавлено изменение порогового значения напряжения, при котором устройство отправляет оповещение - web: добавлена настройка сервиса "Синхронная работа" - snmp: добавлена опция "dataType" - выбор типа данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжения, ток, и тд) - snmp: показания датчиков температуры вынесены в отдельную ветку OID - snmp: добавлена ветка OID с измерениями напряжений и токов датчиками SNR-SHUNT - snmp: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC - snmp: добавлена отправка трапов при достижении измеренного напряжения критической отметки - snmp: обновление MIB файла 12.12.2014 - v. 1.3 - фикс бага, из-за которого не открывалась web страница при подключении более 7 датчиков температуры - фикс бага, при котором устройство начинало некорректно работать при подключении более 10 датчиков температуры - режим управления нагрузками "Режим термостата" теперь называется "Термостат: охлаждение" - добавлен новый режим управления нагрузками "Термостат: нагрев" - изменение некоторых настроек "по умолчанию" - усовершенствована функция перезагрузки нагрузок - добавлена функция отслеживания работоспособности оборудования (сервис "сетевая диагностика") - добавлен сброс часов при сбросе настроек устройства - web: фикс некорректного отображения символа " " (пробел) в названиях датчиков и sysName устройства - web: датчик наличия напряжения теперь называется "Датчик фазы" - web: добавлена новая страница "Сервисы" с настройками служебных функций устройства - web: планировщик заданий перенесен на страницу "Сервисы" - snmp: добавлена отправка трапов при срабатывании функции отслеживания работоспособности оборудования - snmp: обновление MIB файла 02.12.14 - v. 1.2 - фикс некорректной загрузки настроек при включении устройства - добавлен планировщик заданий - добавлен режим управления нагрузками "Режим заданий" - web: добавлена страница настройки планировщика заданий - snmp: добавлена отправка трапов при выполнении заданий - snmp: обновление MIB файла 17.11.14 - v. 1.1 - добавлена функция автоматического получения сетевых настроек по DHCP - добавлен режим автоматического управления нагрузками термостат - фикс бага, из-за которого производились неверные замеры отрицательных температур - web: добавлена опция включения/выключения DHCP - web: добавлено переключение режимов управления нагрузками - web: добавлено изменение порогов температуры включения/выключения термостата - web: добавлено изменение порогового значения температуры, при котором устройство отправляет оповещение - snmp: добавлена отправка трапов при включении/выключении термостата - snmp: добавлена отправка трапов при достижении температуры критической отметки - snmp: обновление MIB файла Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorbushka Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Скажите, есть ли планы развивать эту модель в корпусе с креплением DIN? Планируется ли получение адреса по DHCP ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба Скажите, есть ли планы развивать эту модель в корпусе с креплением DIN? Планируется ли получение адреса по DHCP ? Планы есть. DHCP и прочие фишки обязательно появятся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 ноября, 2014 · Жалоба 17.11.14 - v. 1.1 - добавлена функция автоматического получения сетевых настроек по DHCP - добавлен режим автоматического управления нагрузками термостат - фикс бага, из-за которого производились неверные замеры отрицательных температур - web: добавлена опция включения/выключения DHCP - web: добавлено переключение режимов управления нагрузками - web: добавлено изменение порогов температуры включения/выключения термостата - web: добавлено изменение порогового значения температуры, при котором устройство отправляет оповещение - snmp: добавлена отправка трапов при включении/выключении термостата - snmp: добавлена отправка трапов при достижении температуры критической отметки - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 2 декабря, 2014 · Жалоба 02.12.14 - v. 1.2 - фикс некорректной загрузки настроек при включении устройства - добавлен планировщик заданий - добавлен режим управления нагрузками "Режим заданий" - web: добавлена страница настройки планировщика заданий - snmp: добавлена отправка трапов при выполнении заданий - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба 12.12.2014 - v. 1.3 - фикс бага, из-за которого не открывалась web страница при подключении более 7 датчиков температуры - фикс бага, при котором устройство начинало некорректно работать при подключении более 10 датчиков температуры - режим управления нагрузками "Режим термостата" теперь называется "Термостат: охлаждение" - добавлен новый режим управления нагрузками "Термостат: нагрев" - изменение некоторых настроек "по умолчанию" - усовершенствована функция перезагрузки нагрузок - добавлена функция отслеживания работоспособности оборудования (сервис "сетевая диагностика") - добавлен сброс часов при сбросе настроек устройства - web: фикс некорректного отображения символа " " (пробел) в названиях датчиков и sysName устройства - web: датчик наличия напряжения теперь называется "Датчик фазы" - web: добавлена новая страница "Сервисы" с настройками служебных функций устройства - web: планировщик заданий перенесен на страницу "Сервисы" - snmp: добавлена отправка трапов при срабатывании функции отслеживания работоспособности оборудования - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба 19.02.15 - v. 1.4 - фикс бага, из-за которого снимались показания только с 2х датчиков температуры - добавлен сброс ethernet контроллера при включении устройства - добавлена поддержка работа датчиков температуры/напряжения/тока SNR-SHUNT - добавлен новый режим управлений нагрузками "Синхронный режим" - добавлена функция синхронной работы с аналогичным устройством - добавлена возможность вручную переключать нагрузки при включенном синхронном режиме - web: улучшена авторизация - добавлен имя куки - web: добавлен вывод MAC адреса устройства - web: добавлен вывод показаний датчиков напряжения/тока SNR-SHUNT - web: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC - web: добавлен вывод типа подключенных датчиков SNR-DTS / SNR-SHUNT - web: добавлена настройка типа реле в нагрузках (нормально-замкнутая/нормально-разомкнутая) - web: добавлено изменение порогового значения напряжения, при котором устройство отправляет оповещение - web: добавлена настройка сервиса "Синхронная работа" - snmp: добавлена опция "dataType" - выбор типа данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжения, ток, и тд) - snmp: показания датчиков температуры вынесены в отдельную ветку OID - snmp: добавлена ветка OID с измерениями напряжений и токов датчиками SNR-SHUNT - snmp: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC - snmp: добавлена отправка трапов при достижении измеренного напряжения критической отметки - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба 31.03.15 - v. 1.5 - добавлен новый режим управления нагрузками "контроль заряда батарей" - добавлен новый сервис "Контроль заряда батарей" - добавлены счетчики срабатываний датчиков сигнализации - web: фикс некорректного отображения долгого времени работы устройства (Uptime) - web: добавлена настройка сервиса "Контроль заряда батарей" - web: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации - web: добавлен вывод счетчика перезагрузок устройства - snmp: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации - snmp: добавлена отправка трапа при работе функции "Конотроль заряда батарей" - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KiB.org Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Молодцы разработчики и программисты!!! Контроллер всем хорош, но 2 выхода на реле маловато. Интересно, с чем связано ограничение по выходам, с процессором или с корпусом устройства ? Если с корпусом, то сделайте пож-та в следующих версиях 3 выхода на реле. Например 1,2,3-й контакты это выходы на реле. 4-й общий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Молодцы разработчики и программисты!!! Контроллер всем хорош, но 2 выхода на реле маловато. Интересно, с чем связано ограничение по выходам, с процессором или с корпусом устройства ? Если с корпусом, то сделайте пож-та в следующих версиях 3 выхода на реле. Например 1,2,3-й контакты это выходы на реле. 4-й общий. Добрый день. В полноразмерной версии ERD-Pro, количество входов/выходов будет больше. Готовится к выпуску в третьей декаде 2015 года. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KiB.org Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Что вы используете в качестве датчика фазы, при подключении к сети ~220В ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Что вы используете в качестве датчика фазы, при подключении к сети ~220В ? Подойдет любой б/п на 5В Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorbushka Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Не хватает возможности изменить snmp комьюнити или хотябы, чтобы при смене пароля менялось комьюнити. Сейчас snmp комьюнити всегда public, что мягко говоря не очень круто, учитывая, что устройство управляет нагрузками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Не хватает возможности изменить snmp комьюнити или хотябы, чтобы при смене пароля менялось комьюнити. Сейчас snmp комьюнити всегда public, что мягко говоря не очень круто, учитывая, что устройство управляет нагрузками. Спасибо за сообщение! Учтем это в следующих версия прошивки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) · Жалоба 17.08.2015 - v. 1.6 - добавлена возможность одновременного подключения датчиков температуры SNR-DTS и тока/напряжения SNR-SHUNT - web: добавлено указание типа каждого подключенного датчика SNR-DTS/SNR-SHUNT - web: изменение названия режима управления нагрузками "Контроль заряда батарей" на "Управление резервным питанием" - web: добавлен вывод ревизии платы устройства - snmp: фикс авторизации - community соответствует паролю устройства Изменено 17 августа, 2015 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба 23.09.2015 Обновление железной части устройства: - Ревизия платы устройства 1.2 - повышение точности АЦП - увеличение дальности шины для подключения датчиков SNR-DTS/SNR-SHUNT до 100 метров - повышение помехоустойчивости питания устройства Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба 17.11.2015 - v. 2.0 - переработан алгоритм работы устройства: устройство теперь работает под управлением операционной системы реального времени (RTOS) - повешение скорости расчетов - опрос датчиков температуры (SNR-DTS) и напряжения/тока (SNR-SHUNT) осуществляется раз в секунду - fix: большое количество датчиков SNR-DTS и SNR-SHUNT больше не отражается на скорости работы сетевого интерфейса устройства - snmp: обновление MIB файла. названия "erd-pro" веток OID'ов изменены на "erd-pro-mini" Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Когда вы уже VLAN сделаете? А также полезно было бы замерять напряжение в сети до 220В. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Когда вы уже VLAN сделаете? А также полезно было бы замерять напряжение в сети до 220В. Не прошло и года... и обе функции так и не реализованы, и даже не прокомментированы. Изменено 30 декабря, 2015 пользователем nemo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба 20.02.2016 - v. 2.1 - добавлена поддержка расширителя портов - web: фикс бага, из-за которого устройство висло после нескольких некорректных HTTP запросов - web: добавлена страница управления дополнительными портами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KiB.org Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Что такое "расширитель портов" ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.kazancev Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Что такое "расширитель портов" ? Расширитель портов - это дополнительный модуль к ERD-Pro-Mini, который позволяет увеличить количество дискретных входов и/или выходов до 8 шт. Модуль подключается по шине 1-wire и питается от бортового питания ERD. Корпус модуля точно такой же как и у ERD-Pro-Mini. В настоящий момент, модуль совместно с ERD-Pro-Mini используется в качестве устройства ротации кондиционеров ЦОД + сбор сигналов с герконов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба подскажите, подойдет ли последняя прошивка под модули с ревизией платы 1.1? и почему то в модели с ревизией 1.2 отваливается доступ к вебу - помогает удаленное откл/вкл порта на свитче. также периодически отключается отправка трапов... ну и режим перезагрузка не действует для нормально-разомкнутого режима контактов Изменено 15 сентября, 2016 пользователем fivtin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба подскажите, подойдет ли последняя прошивка под модули с ревизией платы 1.1? да, прошивка для всех ревизий устройства и почему то в модели с ревизией 1.2 отваливается доступ к вебу - помогает удаленное откл/вкл порта на свитче. вероятная причина - большое количество широковещательных пакетов в сети рекомендуем выделить устройство в отдельный vlan также периодически отключается отправка трапов... каким образом она отключается? становятся отключенными соответствующие чек-боксы на вебке? или трапы не доходят до получателя? в этом случае вероятная причина все таже ну и режим перезагрузка не действует для нормально-разомкнутого режима контактов проверили на стенде. перезагрузка работает обратите внимание на то, что для перезагрузки нагрузка должна быть во включенном состоянии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...