Основные отличия от версий ERD-2 и ERD-3:

- это последняя версия устройства мониторинга и управления выполненная на базе современного высокопроизводительного процессора c ARM архитектурой

- поддерживает 100 Mbit/s Ethernet

- имеет универсальное питание

- крепление на DIN рейку

- расширен диапазон для замера наличия напряжения - датчик фазы

- кнопка сброса доступна с лицевой панели

- эргономичный WEB интерфейс

- поддерживает DHCP

- имеет планировщик заданий

 

В целом устройство получилось удобнее для подключения различных датчиков, мы постарались учесть пожелания пользователей.

 

 

Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.

 

firmware_SNR-ERD-PRO-Mini.bin

 

инструкция ERD-PRO-Mini

 

MIB файл

 

Адрес технической поддержки

 

 

Последние изменения в прошивке:

 

 

09.12.2016

- v. 2.2

- фикс некорректного считывания состояния входов расширителя портов

- фикс работы DHCP клиента: после нескольких неудачных попыток получения сетевых настроек устройство использует текущий статический адрес

- фикс бага в работе сервиса Сетевой диагностики, из-за которого watchdog срабатывал раньше указанного времени

- web: добавлен вывод счетчика ошибок работы шины цифровых датчиков (1-Wire)

- snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово

 

 

20.02.2016

- v. 2.1

- добавлена поддержка расширителя портов

- web: фикс бага, из-за которого устройство висло после нескольких некорректных HTTP запросов

- web: добавлена страница управления дополнительными портами

 

17.11.2015

- v. 2.0

- переработан алгоритм работы устройства: устройство теперь работает под управлением операционной системы реального времени (RTOS)

- повешение скорости расчетов

- опрос датчиков температуры (SNR-DTS) и напряжения/тока (SNR-SHUNT) осуществляется раз в секунду

- fix: большое количество датчиков SNR-DTS и SNR-SHUNT больше не отражается на скорости работы сетевого интерфейса устройства

- snmp: обновление MIB файла. названия "erd-pro" веток OID'ов изменены на "erd-pro-mini"

 

23.09.2015

Обновление железной части устройства:

- Ревизия платы устройства 1.2

- повышение точности АЦП

- увеличение дальности шины для подключения датчиков SNR-DTS/SNR-SHUNT до 100 метров

- повышение помехоустойчивости питания устройства

 

17.08.2015

- v. 1.6

- добавлена возможность одновременного подключения датчиков температуры SNR-DTS и тока/напряжения SNR-SHUNT

- web: добавлено указание типа каждого подключенного датчика SNR-DTS/SNR-SHUNT

- web: изменение названия режима управления нагрузками "Контроль заряда батарей" на "Управление резервным питанием"

- web: добавлен вывод ревизии платы устройства

- snmp: фикс авторизации - community соответствует паролю устройства

 

29.05.15

- обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки

 

31.03.15

- v. 1.5

- добавлен новый режим управления нагрузками "контроль заряда батарей"

- добавлен новый сервис "Контроль заряда батарей"

- добавлены счетчики срабатываний датчиков сигнализации

- web: фикс некорректного отображения долгого времени работы устройства (Uptime)

- web: добавлена настройка сервиса "Контроль заряда батарей"

- web: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации

- web: добавлен вывод счетчика перезагрузок устройства

- snmp: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации

- snmp: добавлена отправка трапа при работе функции "Конотроль заряда батарей"

- snmp: обновление MIB файла

 

19.02.15

- v. 1.4

- фикс бага, из-за которого снимались показания только с 2х датчиков температуры

- добавлен сброс ethernet контроллера при включении устройства

- добавлена поддержка работа датчиков температуры/напряжения/тока SNR-SHUNT

- добавлен новый режим управлений нагрузками "Синхронный режим"

- добавлена функция синхронной работы с аналогичным устройством

- добавлена возможность вручную переключать нагрузки при включенном синхронном режиме

- web: улучшена авторизация - добавлен имя куки

- web: добавлен вывод MAC адреса устройства

- web: добавлен вывод показаний датчиков напряжения/тока SNR-SHUNT

- web: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC

- web: добавлен вывод типа подключенных датчиков SNR-DTS / SNR-SHUNT

- web: добавлена настройка типа реле в нагрузках (нормально-замкнутая/нормально-разомкнутая)

- web: добавлено изменение порогового значения напряжения, при котором устройство отправляет оповещение

- web: добавлена настройка сервиса "Синхронная работа"

- snmp: добавлена опция "dataType" - выбор типа данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжения, ток, и тд)

- snmp: показания датчиков температуры вынесены в отдельную ветку OID

- snmp: добавлена ветка OID с измерениями напряжений и токов датчиками SNR-SHUNT

- snmp: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC

- snmp: добавлена отправка трапов при достижении измеренного напряжения критической отметки

- snmp: обновление MIB файла

 

12.12.2014

- v. 1.3

- фикс бага, из-за которого не открывалась web страница при подключении более 7 датчиков температуры

- фикс бага, при котором устройство начинало некорректно работать при подключении более 10 датчиков температуры

- режим управления нагрузками "Режим термостата" теперь называется "Термостат: охлаждение"

- добавлен новый режим управления нагрузками "Термостат: нагрев"

- изменение некоторых настроек "по умолчанию"

- усовершенствована функция перезагрузки нагрузок

- добавлена функция отслеживания работоспособности оборудования (сервис "сетевая диагностика")

- добавлен сброс часов при сбросе настроек устройства

- web: фикс некорректного отображения символа " " (пробел) в названиях датчиков и sysName устройства

- web: датчик наличия напряжения теперь называется "Датчик фазы"

- web: добавлена новая страница "Сервисы" с настройками служебных функций устройства

- web: планировщик заданий перенесен на страницу "Сервисы"

- snmp: добавлена отправка трапов при срабатывании функции отслеживания работоспособности оборудования

- snmp: обновление MIB файла

 

02.12.14

- v. 1.2

- фикс некорректной загрузки настроек при включении устройства

- добавлен планировщик заданий

- добавлен режим управления нагрузками "Режим заданий"

- web: добавлена страница настройки планировщика заданий

- snmp: добавлена отправка трапов при выполнении заданий

- snmp: обновление MIB файла

 

17.11.14

- v. 1.1

- добавлена функция автоматического получения сетевых настроек по DHCP

- добавлен режим автоматического управления нагрузками термостат

- фикс бага, из-за которого производились неверные замеры отрицательных температур

- web: добавлена опция включения/выключения DHCP

- web: добавлено переключение режимов управления нагрузками

- web: добавлено изменение порогов температуры включения/выключения термостата

- web: добавлено изменение порогового значения температуры, при котором устройство отправляет оповещение

- snmp: добавлена отправка трапов при включении/выключении термостата

- snmp: добавлена отправка трапов при достижении температуры критической отметки

- snmp: обновление MIB файла

 

 

Изменено пользователем Victor Pestov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, есть ли планы развивать эту модель в корпусе с креплением DIN? Планируется ли получение адреса по DHCP ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, есть ли планы развивать эту модель в корпусе с креплением DIN? Планируется ли получение адреса по DHCP ?

Планы есть.

DHCP и прочие фишки обязательно появятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17.11.14

- v. 1.1

- добавлена функция автоматического получения сетевых настроек по DHCP

- добавлен режим автоматического управления нагрузками термостат

- фикс бага, из-за которого производились неверные замеры отрицательных температур

- web: добавлена опция включения/выключения DHCP

- web: добавлено переключение режимов управления нагрузками

- web: добавлено изменение порогов температуры включения/выключения термостата

- web: добавлено изменение порогового значения температуры, при котором устройство отправляет оповещение

- snmp: добавлена отправка трапов при включении/выключении термостата

- snmp: добавлена отправка трапов при достижении температуры критической отметки

- snmp: обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

02.12.14

- v. 1.2

- фикс некорректной загрузки настроек при включении устройства

- добавлен планировщик заданий

- добавлен режим управления нагрузками "Режим заданий"

- web: добавлена страница настройки планировщика заданий

- snmp: добавлена отправка трапов при выполнении заданий

- snmp: обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12.12.2014

- v. 1.3

- фикс бага, из-за которого не открывалась web страница при подключении более 7 датчиков температуры

- фикс бага, при котором устройство начинало некорректно работать при подключении более 10 датчиков температуры

- режим управления нагрузками "Режим термостата" теперь называется "Термостат: охлаждение"

- добавлен новый режим управления нагрузками "Термостат: нагрев"

- изменение некоторых настроек "по умолчанию"

- усовершенствована функция перезагрузки нагрузок

- добавлена функция отслеживания работоспособности оборудования (сервис "сетевая диагностика")

- добавлен сброс часов при сбросе настроек устройства

- web: фикс некорректного отображения символа " " (пробел) в названиях датчиков и sysName устройства

- web: датчик наличия напряжения теперь называется "Датчик фазы"

- web: добавлена новая страница "Сервисы" с настройками служебных функций устройства

- web: планировщик заданий перенесен на страницу "Сервисы"

- snmp: добавлена отправка трапов при срабатывании функции отслеживания работоспособности оборудования

- snmp: обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19.02.15

- v. 1.4

- фикс бага, из-за которого снимались показания только с 2х датчиков температуры

- добавлен сброс ethernet контроллера при включении устройства

- добавлена поддержка работа датчиков температуры/напряжения/тока SNR-SHUNT

- добавлен новый режим управлений нагрузками "Синхронный режим"

- добавлена функция синхронной работы с аналогичным устройством

- добавлена возможность вручную переключать нагрузки при включенном синхронном режиме

- web: улучшена авторизация - добавлен имя куки

- web: добавлен вывод MAC адреса устройства

- web: добавлен вывод показаний датчиков напряжения/тока SNR-SHUNT

- web: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC

- web: добавлен вывод типа подключенных датчиков SNR-DTS / SNR-SHUNT

- web: добавлена настройка типа реле в нагрузках (нормально-замкнутая/нормально-разомкнутая)

- web: добавлено изменение порогового значения напряжения, при котором устройство отправляет оповещение

- web: добавлена настройка сервиса "Синхронная работа"

- snmp: добавлена опция "dataType" - выбор типа данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжения, ток, и тд)

- snmp: показания датчиков температуры вынесены в отдельную ветку OID

- snmp: добавлена ветка OID с измерениями напряжений и токов датчиками SNR-SHUNT

- snmp: серийные номера датчиков SNR теперь выводятся частично - без номера семейства и CRC

- snmp: добавлена отправка трапов при достижении измеренного напряжения критической отметки

- snmp: обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

31.03.15

- v. 1.5

- добавлен новый режим управления нагрузками "контроль заряда батарей"

- добавлен новый сервис "Контроль заряда батарей"

- добавлены счетчики срабатываний датчиков сигнализации

- web: фикс некорректного отображения долгого времени работы устройства (Uptime)

- web: добавлена настройка сервиса "Контроль заряда батарей"

- web: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации

- web: добавлен вывод счетчика перезагрузок устройства

- snmp: добавлен вывод и сброс счетчиков срабатываний датчиков сигнализации

- snmp: добавлена отправка трапа при работе функции "Конотроль заряда батарей"

- snmp: обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Молодцы разработчики и программисты!!!

Контроллер всем хорош, но 2 выхода на реле маловато.

Интересно, с чем связано ограничение по выходам, с процессором или с корпусом устройства ?

Если с корпусом, то сделайте пож-та в следующих версиях 3 выхода на реле. Например 1,2,3-й контакты это выходы на реле. 4-й общий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Молодцы разработчики и программисты!!!

Контроллер всем хорош, но 2 выхода на реле маловато.

Интересно, с чем связано ограничение по выходам, с процессором или с корпусом устройства ?

Если с корпусом, то сделайте пож-та в следующих версиях 3 выхода на реле. Например 1,2,3-й контакты это выходы на реле. 4-й общий.

Добрый день.

В полноразмерной версии ERD-Pro, количество входов/выходов будет больше. Готовится к выпуску в третьей декаде 2015 года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что вы используете в качестве датчика фазы, при подключении к сети ~220В ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что вы используете в качестве датчика фазы, при подключении к сети ~220В ?

Подойдет любой б/п на 5В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

29.05.15

- обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не хватает возможности изменить snmp комьюнити или хотябы, чтобы при смене пароля менялось комьюнити. Сейчас snmp комьюнити всегда public, что мягко говоря не очень круто, учитывая, что устройство управляет нагрузками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не хватает возможности изменить snmp комьюнити или хотябы, чтобы при смене пароля менялось комьюнити. Сейчас snmp комьюнити всегда public, что мягко говоря не очень круто, учитывая, что устройство управляет нагрузками.

 

Спасибо за сообщение!

Учтем это в следующих версия прошивки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17.08.2015

- v. 1.6

- добавлена возможность одновременного подключения датчиков температуры SNR-DTS и тока/напряжения SNR-SHUNT

- web: добавлено указание типа каждого подключенного датчика SNR-DTS/SNR-SHUNT

- web: изменение названия режима управления нагрузками "Контроль заряда батарей" на "Управление резервным питанием"

- web: добавлен вывод ревизии платы устройства

- snmp: фикс авторизации - community соответствует паролю устройства

Изменено пользователем Victor Pestov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23.09.2015

Обновление железной части устройства:

- Ревизия платы устройства 1.2

- повышение точности АЦП

- увеличение дальности шины для подключения датчиков SNR-DTS/SNR-SHUNT до 100 метров

- повышение помехоустойчивости питания устройства

Изменено пользователем Victor Pestov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17.11.2015

- v. 2.0

- переработан алгоритм работы устройства: устройство теперь работает под управлением операционной системы реального времени (RTOS)

- повешение скорости расчетов

- опрос датчиков температуры (SNR-DTS) и напряжения/тока (SNR-SHUNT) осуществляется раз в секунду

- fix: большое количество датчиков SNR-DTS и SNR-SHUNT больше не отражается на скорости работы сетевого интерфейса устройства

- snmp: обновление MIB файла. названия "erd-pro" веток OID'ов изменены на "erd-pro-mini"

Изменено пользователем Victor Pestov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда вы уже VLAN сделаете?

А также полезно было бы замерять напряжение в сети до 220В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда вы уже VLAN сделаете?

А также полезно было бы замерять напряжение в сети до 220В.

Не прошло и года... и обе функции так и не реализованы, и даже не прокомментированы.

Изменено пользователем nemo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20.02.2016

- v. 2.1

- добавлена поддержка расширителя портов

- web: фикс бага, из-за которого устройство висло после нескольких некорректных HTTP запросов

- web: добавлена страница управления дополнительными портами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что такое "расширитель портов" ?

 

Расширитель портов - это дополнительный модуль к ERD-Pro-Mini, который позволяет увеличить количество дискретных входов и/или выходов до 8 шт.

Модуль подключается по шине 1-wire и питается от бортового питания ERD.

Корпус модуля точно такой же как и у ERD-Pro-Mini.

В настоящий момент, модуль совместно с ERD-Pro-Mini используется в качестве устройства ротации кондиционеров ЦОД + сбор сигналов с герконов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите, подойдет ли последняя прошивка под модули с ревизией платы 1.1?

и почему то в модели с ревизией 1.2 отваливается доступ к вебу - помогает удаленное откл/вкл порта на свитче.

также периодически отключается отправка трапов...

ну и режим перезагрузка не действует для нормально-разомкнутого режима контактов

Изменено пользователем fivtin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите, подойдет ли последняя прошивка под модули с ревизией платы 1.1?

да, прошивка для всех ревизий устройства

 

и почему то в модели с ревизией 1.2 отваливается доступ к вебу - помогает удаленное откл/вкл порта на свитче.

вероятная причина - большое количество широковещательных пакетов в сети

рекомендуем выделить устройство в отдельный vlan

 

также периодически отключается отправка трапов...

каким образом она отключается? становятся отключенными соответствующие чек-боксы на вебке?

 

или трапы не доходят до получателя? в этом случае вероятная причина все таже

 

 

ну и режим перезагрузка не действует для нормально-разомкнутого режима контактов

проверили на стенде. перезагрузка работает

обратите внимание на то, что для перезагрузки нагрузка должна быть во включенном состоянии

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.