ERD 3.2 синхронная работа

Доброго времени суток. Есть вопрос по режиму "Синхронная работа с аналогичным устройством". Насколько я понимаю устройства работают в режиме точка-точка, а будут ли они работать в режиме точка - много точек?

 

Есть следующая задача : Одно устройство "слушает" некий датчик и при замыкании контактов необходимо продублировать действие на нескольких удаленных устройствах.

Если вписать в поле IP for SYN на нескольких устройствах адрес первого устройства, работать будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток. Есть вопрос по режиму "Синхронная работа с аналогичным устройством". Насколько я понимаю устройства работают в режиме точка-точка, а будут ли они работать в режиме точка - много точек?

 

Есть следующая задача : Одно устройство "слушает" некий датчик и при замыкании контактов необходимо продублировать действие на нескольких удаленных устройствах.

Если вписать в поле IP for SYN на нескольких устройствах адрес первого устройства, работать будет?

Добрый день!

Устройства работают парой: в поле IP for SYN указывается IP адрес устройства, на которое отсылается сообщение о сработке датчика, соответственно сообщить о сработке датчика можно только одному устройству.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устройства работают парой: в поле IP for SYN указывается IP адрес устройства, на которое отсылается сообщение о сработке датчика, соответственно сообщить о сработке датчика можно только одному устройству.

Перечислить адреса через ; не получится?

Вообще такой режим возможен на этих устройствах или городить гирлянду парных?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устройства работают парой: в поле IP for SYN указывается IP адрес устройства, на которое отсылается сообщение о сработке датчика, соответственно сообщить о сработке датчика можно только одному устройству.

Перечислить адреса через ; не получится?

Вообще такой режим возможен на этих устройствах или городить гирлянду парных?

Перечислить адреса не получится.

Режим теоретически возможен, но в прошивке реализован лишь парный режим.

Можем вам предложить кастомную прошивку в которой, каждое устройство сможет слать сообщение о сработке датчиков на ~5 IP адресов.

Отпишите на erd@nag.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.