baide Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Поскольку встроенный датчик врет на 5 градусов, подключены 4шт ds18b20 Конфиг для nagios, при температуре ниже/выше 18 - 27 варинг, при 15 - 30 критикал Может кому время сэкономит define host { use common-server host_name erd address 1.1.1.1 } define command { command_name check_snmp_temp command_line /usr/local/libexec/nagios/check_snmp -H '$HOSTADDRESS$' -C '$ARG1$' -o '$ARG2$' -w '$ARG3$' -c '$ARG4$' } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_1 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2!18:27!15:30 } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_2 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.4!18:27!15:30 } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_3 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.6!18:27!15:30 } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_4 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.8!18:27!15:30 } Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 16 июня, 2014 · Жалоба Поскольку встроенный датчик врет на 5 градусов, подключены 4шт ds18b20 Конфиг для nagios, при температуре ниже/выше 18 - 27 варинг, при 15 - 30 критикал Может кому время сэкономит define host { use common-server host_name erd address 1.1.1.1 } define command { command_name check_snmp_temp command_line /usr/local/libexec/nagios/check_snmp -H '$HOSTADDRESS$' -C '$ARG1$' -o '$ARG2$' -w '$ARG3$' -c '$ARG4$' } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_1 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2!18:27!15:30 } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_2 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.4!18:27!15:30 } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_3 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.6!18:27!15:30 } define service{ use generic-service host_name erd normal_check_interval 1 retry_check_interval 1 check_interval 1 retry_interval 1 service_description Temp_4 check_command check_snmp_temp!public!1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.8!18:27!15:30 } я думаю пригодится, спасибо. ЗЫ сам по себе внутренний датчик, не врёт, он просто показывает температуру внутри устройства, а не ту что вам надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...