Есть кабель MKF ОКПМ-10-02-0,22-16-(9,0), внешний, с металлическим тросом. Необходимо подвесить на 250 метров. Рекомендованая длина пролета 75м. Как можно повесить?

Posted

мда случай тяжёлый, на 250 метров его стремно вешать, 9,0 обозначает что это 9килоньютонов, в МКФ говорят что по нормам на 75 метров, но в ихней испытательной лаборатории уверяют, что и 200 метров выдержит, но больше уже рисковано.

Мы максимум вешали 135 метров, пока весит :).

Posted

сделайте офигенный провис - и отлично висеть будет ... у нас 185 метров весит на стадартном проволочном (3 мм) подвесе около года

Posted

Есть ещё в природе евро-кабель с индексом 12.0 тобиш 12 килоньютонов. Так там трос 6мм и оболочка упрочненная...

Posted
получится два троса...

Вам надо повесить, чтобы работало уже купленное ...или вы хотите оптику собирать по кускам под домами? Ну можете трос вырезать если он не в центре :). Я бы не стали изоляцию трогать мало ли вода попадет.