Перейти к содержимому
Калькуляторы

Совместимость РоЕ RB260GSP и Ubiquiti Unifi Какая-то хрень с этим РоЕ

У микротика Passive PoE - 24 вольта 1 А максимум на порт.

Взял unifi AP LR - параметры питания совпадают. Воткнул - микротик пишет КЗ. Долго возился выясняя причину КЗ - как оказалось, на unifi к минусовой паре (синей) подключены и оранжевая пара и зеленая! На мултиметре нулевое сопротивление. Отсюда и КЗ. От родного инжектора ТД работает без проблем.

Схем ТД и инжектора я найти не смог, поэтому даже ума не приложу как это все у них работает и каким шаманским бубном запитать ТД от микротика

 

Может есть соображения по этому поводу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У микротика Passive PoE - 24 вольта 1 А максимум на порт.

Взял unifi AP LR - параметры питания совпадают. Воткнул - микротик пишет КЗ. Долго возился выясняя причину КЗ - как оказалось, на unifi к минусовой паре (синей) подключены и оранжевая пара и зеленая! На мултиметре нулевое сопротивление. Отсюда и КЗ. От родного инжектора ТД работает без проблем.

Схем ТД и инжектора я найти не смог, поэтому даже ума не приложу как это все у них работает и каким шаманским бубном запитать ТД от микротика

 

Может есть соображения по этому поводу?

Другие устройства от этого микротика по РоЕ работают?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего нет под рукой чтобы проверить. Я думаю микротик работать будет, но вопрос стоит для Unifi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего нет под рукой чтобы проверить. Я думаю микротик работать будет, но вопрос стоит для Unifi

Проверьте для начала. Раз юнифай от штатного РоЕ работает, проблема явно не в нем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в разных стандартах питания PoE. Каждый производитель делает его так, как захочет.

Сейчас провел эксперимент - вскрыл патчкорд и перекусил зеленую и оранжевые пары. И о чудо! эта хрень заработала) Питание на точку пошло и она включилась

Захотел было обмануть судьбу - с одной стороны обжал патч-корд на 2 коннектора - питание отдельно, данные отдельно. При подключении коннектора с данными в соседний порт на микротике я опять словил КЗ.

Однозначно надо достать схему и точки и блока чтобы понять как оно работает, потомучто три пары из четырех, ТРИ ПАРЫ! закорочены на точке. Так не должно быть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это видимо какая то проблема именно LR мы ставили кучу обычных unifi и запитывали от poe встроенного в микротик 750UP все работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Убнт видимо придумала новый стандарт питания, что бы к оборудованию покупали только их блоки питания, а от чужих ничего не работало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Убнт видимо придумала новый стандарт питания, что бы к оборудованию покупали только их блоки питания, а от чужих ничего не работало.

Учитывая то, что ты даже к микротику покупаешь убнт'шнтые блоки, у них и так все неплохо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это видимо какая то проблема именно LR мы ставили кучу обычных unifi и запитывали от poe встроенного в микротик 750UP все работает.

Стабильно работает LR от 750UP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у Вас LR новой ревизии или старой? родной инжектор с кнопочкой RESET или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

' timestamp='1402207891' post='977323']

Учитывая то, что ты даже к микротику покупаешь убнт'шнтые блоки, у них и так все неплохо.

 

Я убнтшные блоки к микротику не покупаю, т.к. оплетка кабеля идет сразу под клеммы заземления, вот к ваймаксу MAXBridge действительно идут убнтшные блоки на 48 вольт, которые никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеют, стандарт другой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у Вас LR новой ревизии или старой? родной инжектор с кнопочкой RESET или нет?

Не обращал внимание, посмотрю! Кстати, БП на 1А от УБНТ ставлю на питание 411 и 433

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решилась)

Брак убиков. Неаккуратной пайкой закорочены 3 и 4 жила

Точно-такая же ТД включилась без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решилась)

Брак убиков. Неаккуратной пайкой закорочены 3 и 4 жила

Точно-такая же ТД включилась без проблем.

 

А так такое с ними постоянно, видимо снижать стоимость уже не могут, качество страдать начинает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решилась)

Брак убиков. Неаккуратной пайкой закорочены 3 и 4 жила

Точно-такая же ТД включилась без проблем.

 

А так такое с ними постоянно, видимо снижать стоимость уже не могут, качество страдать начинает.

Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай.

 

Про проблемы убнт редко пишут, т.к. обладатели этого оборудования не признают проблем с ним.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай.

 

Про проблемы убнт редко пишут, т.к. обладатели этого оборудования не признают проблем с ним.

Все в тебя. Ты же не признаешь проблем микротика. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай.

 

Про проблемы убнт редко пишут, т.к. обладатели этого оборудования не признают проблем с ним.

Все в тебя. Ты же не признаешь проблем микротика. ;)

Что позволено Саабу...... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.