DeLL Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба У микротика Passive PoE - 24 вольта 1 А максимум на порт. Взял unifi AP LR - параметры питания совпадают. Воткнул - микротик пишет КЗ. Долго возился выясняя причину КЗ - как оказалось, на unifi к минусовой паре (синей) подключены и оранжевая пара и зеленая! На мултиметре нулевое сопротивление. Отсюда и КЗ. От родного инжектора ТД работает без проблем. Схем ТД и инжектора я найти не смог, поэтому даже ума не приложу как это все у них работает и каким шаманским бубном запитать ТД от микротика Может есть соображения по этому поводу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба У микротика Passive PoE - 24 вольта 1 А максимум на порт. Взял unifi AP LR - параметры питания совпадают. Воткнул - микротик пишет КЗ. Долго возился выясняя причину КЗ - как оказалось, на unifi к минусовой паре (синей) подключены и оранжевая пара и зеленая! На мултиметре нулевое сопротивление. Отсюда и КЗ. От родного инжектора ТД работает без проблем. Схем ТД и инжектора я найти не смог, поэтому даже ума не приложу как это все у них работает и каким шаманским бубном запитать ТД от микротика Может есть соображения по этому поводу? Другие устройства от этого микротика по РоЕ работают? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Ничего нет под рукой чтобы проверить. Я думаю микротик работать будет, но вопрос стоит для Unifi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Ничего нет под рукой чтобы проверить. Я думаю микротик работать будет, но вопрос стоит для Unifi Проверьте для начала. Раз юнифай от штатного РоЕ работает, проблема явно не в нем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Проблема в разных стандартах питания PoE. Каждый производитель делает его так, как захочет. Сейчас провел эксперимент - вскрыл патчкорд и перекусил зеленую и оранжевые пары. И о чудо! эта хрень заработала) Питание на точку пошло и она включилась Захотел было обмануть судьбу - с одной стороны обжал патч-корд на 2 коннектора - питание отдельно, данные отдельно. При подключении коннектора с данными в соседний порт на микротике я опять словил КЗ. Однозначно надо достать схему и точки и блока чтобы понять как оно работает, потомучто три пары из четырех, ТРИ ПАРЫ! закорочены на точке. Так не должно быть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ccc Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Это видимо какая то проблема именно LR мы ставили кучу обычных unifi и запитывали от poe встроенного в микротик 750UP все работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Убнт видимо придумала новый стандарт питания, что бы к оборудованию покупали только их блоки питания, а от чужих ничего не работало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба Убнт видимо придумала новый стандарт питания, что бы к оборудованию покупали только их блоки питания, а от чужих ничего не работало. Учитывая то, что ты даже к микротику покупаешь убнт'шнтые блоки, у них и так все неплохо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба Это видимо какая то проблема именно LR мы ставили кучу обычных unifi и запитывали от poe встроенного в микротик 750UP все работает. Стабильно работает LR от 750UP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба А у Вас LR новой ревизии или старой? родной инжектор с кнопочкой RESET или нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402207891' post='977323']Учитывая то, что ты даже к микротику покупаешь убнт'шнтые блоки, у них и так все неплохо. Я убнтшные блоки к микротику не покупаю, т.к. оплетка кабеля идет сразу под клеммы заземления, вот к ваймаксу MAXBridge действительно идут убнтшные блоки на 48 вольт, которые никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеют, стандарт другой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба А у Вас LR новой ревизии или старой? родной инжектор с кнопочкой RESET или нет? Не обращал внимание, посмотрю! Кстати, БП на 1А от УБНТ ставлю на питание 411 и 433 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Проблема решилась) Брак убиков. Неаккуратной пайкой закорочены 3 и 4 жила Точно-такая же ТД включилась без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Проблема решилась) Брак убиков. Неаккуратной пайкой закорочены 3 и 4 жила Точно-такая же ТД включилась без проблем. А так такое с ними постоянно, видимо снижать стоимость уже не могут, качество страдать начинает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Проблема решилась) Брак убиков. Неаккуратной пайкой закорочены 3 и 4 жила Точно-такая же ТД включилась без проблем. А так такое с ними постоянно, видимо снижать стоимость уже не могут, качество страдать начинает. Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай. Про проблемы убнт редко пишут, т.к. обладатели этого оборудования не признают проблем с ним. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай. Про проблемы убнт редко пишут, т.к. обладатели этого оборудования не признают проблем с ним. Все в тебя. Ты же не признаешь проблем микротика. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Достаточно почитать на форуме, количество постов про брак МТ гораздо выше чем у убнт. Так что не заливай. Про проблемы убнт редко пишут, т.к. обладатели этого оборудования не признают проблем с ним. Все в тебя. Ты же не признаешь проблем микротика. ;) Что позволено Саабу...... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...