Перейти к содержимому
Калькуляторы

Lambda Pro 72 OID (SNMP) ищу OID для пороса по snmp

Доброго времени суток. Имеется 2-х входовая Lambda Pro 72 ищу OID для опроса данного девайса по snmp

у кого есть скинте плиз . Спасибо.

PS: Штатный CMS не предлогать, т.к будет писаться свой опросник .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток. Имеется 2-х входовая Lambda Pro 72 ищу OID для опроса данного девайса по snmp

у кого есть скинте плиз . Спасибо.

PS: Штатный CMS не предлогать, т.к будет писаться свой опросник .

LAMBDA PRO72 .1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.2.0 LogicalID String VECTOR

.1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.3.0 Model String Lambda PRO 72

.1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.4.0 S/N String 000000699177

.1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1.13.0 Temperature Integer 31

.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.5.1.4.1 InputOpticalPowerA Integer -11 Умножить на 0.1

.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.5.1.4.2 InputOpticalPowerB Integer -128 Умножить на 0.1

.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.17.0 CurrentWorkChannel Integer 1 Активный вход 1=A 2=B

.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.18.1.2.1 SwitchReferenceMin Integer -70 Умножить на 0.1

.1.3.6.1.4.1.11195.1.5.18.1.3.1 SwitchReferenceMax Integer 0 Умножить на 0.1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камрады. Имею проблемы с опросом лямбд по SNMP.

 

Если использовать виндовый snmpwalk командой snmpwalk -v:1 -r:192.168.1.2 без указания версии и комьюнити, то всё ОК, выводятся параметры OIDов.

Но если попробовать пройтись волком из Debian, то ответа от лямбды нет.

root@server:/home/expect/# snmpwalk 192.168.1.2

snmpwalk: Timeout

 

Опытным путем обнаружил что версия SNMP на приемнике - 1. Вторая выдает лишь несколько OIDов.

При вводе команды с указанием версии SNMP, но без указания комьюнити - snmpwalk -v 1 192.168.1.2, snmpwalk ругается на то, что комьюнити не указан.

Перепробовал все стандартные комьюнити: public, private, lambda, vector и т.д., ответа нет.

 

Как правильно опрашивать Лямбды по SNMP? Может поделитесь?

 

И второй вопрос. Включение Telnet на лямбде.

Лямбды установлены, и в работе. Нужен включить telnet, и что бы это сделать, нужно или физически включать через сервисное меню, и ребутить лямбду.

Или удаленно изменить параметр OID=.1.3.6.1.4.1.11195.1.1.30.0 на единицу. Но! Всё равно необходим ребут для применения настроек.

Возможна ли перезагрузка оптического приёмника удаленно посредством SNMP?

Изменено пользователем gorovich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камрады. Имею проблемы с опросом лямбд по SNMP.

 

Если использовать виндовый snmpwalk командой snmpwalk -v:1 -r:192.168.1.2 без указания версии и комьюнити, то всё ОК, выводятся параметры OIDов.

Но если попробовать пройтись волком из Debian, то ответа от лямбды нет.

root@server:/home/expect/# snmpwalk 192.168.1.2

snmpwalk: Timeout

 

Опытным путем обнаружил что версия SNMP на приемнике - 1. Вторая выдает лишь несколько OIDов.

При вводе команды с указанием версии SNMP, но без указания комьюнити - snmpwalk -v 1 192.168.1.2, snmpwalk ругается на то, что комьюнити не указан.

Перепробовал все стандартные комьюнити: public, private, lambda, vector и т.д., ответа нет.

 

Как правильно опрашивать Лямбды по SNMP? Может поделитесь?

 

И второй вопрос. Включение Telnet на лямбде.

Лямбды установлены, и в работе. Нужен включить telnet, и что бы это сделать, нужно или физически включать через сервисное меню, и ребутить лямбду.

Или удаленно изменить параметр OID=.1.3.6.1.4.1.11195.1.1.30.0 на единицу. Но! Всё равно необходим ребут для применения настроек.

Возможна ли перезагрузка оптического приёмника удаленно посредством SNMP?

 

По SNMP не проверял, но можно в веб интерфейсе изменить ip-адрес и после confirm settings она будет доступна по telnet

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа. Починил. Проблема была во мне. Точнее в iptables, который резал нужные пакеты.

snmpwalk из под никсов - рабоатет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.