Перейти к содержимому
Калькуляторы

Как переключить поток воздуха в HP-6600* ?

Есть HP-6600*, он дует "сзади-вперёд", чем вводит в недоумение стоящие рядом с ним сервера, которые охлаждаются "с морды-взад".

Нашел в документации ключ, который позволяет переключить программно направление воздуха. Переключил, было "Power To Port", стало "Port To Power".

Но он как дул "сзади-вперёд", так и дует. Я его уже и перегрузил ночью, все равно.

Никто не подскажет, может я чего-то еще не переключил?

 

HP-6600ml-24G-4XG# sh version
Image stamp:    /ws/swbuildm/K_rel_laredo_qaoff/code/build/btm(swbuildm_K_rel_laredo_qaoff_rel_laredo)
               Jan  3 2014 17:27:37
               K.15.13.0005
               776
Boot Image:     Primary

HP-6600ml-24G-4XG# sh system fan-pref-airflow-dir
  Preferred fan airflow direction :     Port To Power

HP-6600ml-24G-4XG# sh system fans

Fan Information:

Num   | State        | Airflow Direction    | Failures
------+--------------+----------------------+---------
Sys-1 | Fan Ok       | Power To Port*       | 0

* User preferred fan air flow direction is Port to Power

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Походу вам надо перекрутить вентиляторы физически.

 

Вот мануал - http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay?javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.prp_ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c01885795-1%257CdocLocale%253D%257CcalledBy%253D&javax.portlet.tpst=ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01&ac.admitted=1401105575070.876444892.199480143

 

Оно должно вам в сислог сказать "у меня стоят неправильно вентиляторы и в выбранном режиме работать они не будут".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо менять положение вентиляторов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто у HP всегда так - заявляют функционал и берут за него деньги, а как он потребуется - не работает. Там должно стоять либо 2 комплекта вентиляторов, направленные в разные стороны, либо реверсивные. Откройте и посмотрите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Иное дело микротик! Там прямо как написано, так и работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Походу вам надо перекрутить вентиляторы физически.

 

Вот мануал - http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay?javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.prp_ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c01885795-1%257CdocLocale%253D%257CcalledBy%253D&javax.portlet.tpst=ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01&ac.admitted=1401105575070.876444892.199480143

 

Оно должно вам в сислог сказать "у меня стоят неправильно вентиляторы и в выбранном режиме работать они не будут".

Спасибо, видимо оно.

Значит это переключение в конфиге не делает ничего. В журнал не гадит, что странно.

Кстати, в cli reference описано что не более 2-х минут на замену блока кулеров, в этой ссылке - не более 3-х, причем потом, если не вставить блок обратно, отключает линейную карту вообще :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто у HP всегда так - заявляют функционал и берут за него деньги, а как он потребуется - не работает. Там должно стоять либо 2 комплекта вентиляторов, направленные в разные стороны, либо реверсивные. Откройте и посмотрите.

Первое что пришло в голову, так это открыть и перевернуть турбинки. Но именно "специалист копанию в кишках" попросил сперва покопать в cli.

Когда программно ничего не получилось, пришла идея про "Revert fan license - $300/yr". HP бы так смог :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

направление потока зависит от блока кулеров. глупо надеяться что это меняется в софте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Иное дело микротик! Там прямо как написано, так и работает.

Ага ага, а если не работает то это устаревшая технология и никому не нужна =)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

направление потока зависит от блока кулеров. глупо надеяться что это меняется в софте.

Глупо сразу кромсать, не читая документацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулеры успешно перевернули, в 2 минуты уложились, дует теперь "с морды взад".

Однако коммутатор продолжает считать что дует по старому. Видимо события по detach/attach карты кулеров, не является аргументом, и для этого надо аж перегрузить устройство. Ну ладно, может через годик перегрузим, посмотрим.

HP-6600ml-24G-4XG# sh system fans

Fan Information:

Num   | State        | Airflow Direction    | Failures
------+--------------+----------------------+---------
Sys-1 | Fan Ok       | Power To Port*       | 9

* User preferred fan air flow direction is Port to Power

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.