DenKZ Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба А зачем такие сложности, я просто сейчас меняю два кондея в серверной, ставим полупромышленные канальники LG, так они штатно программируются с настенного пульта, по времени на различные режимы работы... Ставим так чтобы они забирали горячий воздух позади ряда стоек и выбрасывали его перед ними. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Во первых имитация пульта - это откровенный костыль. Чушь. И чтобы чтобы делать что-то чуть побольше старт-стопа и контролировать процесс - надо декодировать протокол. А он у каждого кондея свой, и много нюансов. Не так и много. Универсальный пульт (к тому Mitsubishi) с которого я тупо записал в ардуину пакеты умел ~250 моделей кондеев разных производителей. конкретно мой кондей понимал команды 46 вариантов (в том числе не только "Mitsubishi"). в соседнем кабинете другой кондей, другого производителя, понимал соответственно команды 14 моделей (6+8 двух производителей). я думаю, что можно а) нагуглить совместимый протокол. б) покупая кондей ты получаешь пульт. б.1) на установленном блоке можно протестировать имеющиеся у тебя образцы команд за несколько минут б.2) за 15-20 минут можно считать все команды нового пульта. Кроме того послав IR посылку, вы не можете проконтролировать - прошла она или нет. Он обычно зуммером сигнализирует каждую удачно принятую и распознанную команду. считай это каналом связи с гальванической развязкой. в одну сторону оптопара, обратно акустический канал. И еще - у меня например два однотипных кондея стоят недалеко друг от друга, есть вероятность, что оба примут посылку. Разумеется. во избежание этого монтируется персональный IR LED каждому кондею, под изолирующей крышечкой. Моё решение стоит: пол дня с перекурами потупить в ArduinoIDE и $30 за железо (ардуино, моток проводов UTP-5, кучка IR LED, IR приемник, кучка DS1820/DS1821). Работает (одновременно с десятком штук) с любым типом кондиционеров, не лишая нас гарантии. Твое решение предполагает неделю-другую работы специалиста, НИОКР в непрофильной области и несколько дней reverse engineering, изготовление новой платы управления, регулировочные работы, пуско-наладку. (скорее всего, это придется повторить для каждого экземпляра кондея) ... Ну ок, деньги шейхов так тоже можно тратить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Извините за небольшой оффтоп, но всё же: чем удобно продувать различные элементы от пыли, как: небольшие радиаторы, свичи в шкафах и т. д. Что за недорого можно купить? Кто чем пользуется? Самый дешевый вариант - гороховый суп ) Датчик влажности у меня предусмотрен. А какой исполнительный механизм по нему будет включаться ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба На самом деле тема безумно интересная, самого это ждет. Если кто помнит я тут про фрикулинг загонял. Так вот, решил сделать по-другому: Купил инверторный канальный полупром (или даже пром считается, не знаю) охлаждающей мощностью 7квт, и купил два здоровых фанкойла, по 14квт каждый. Идея такая: На улицу ставим драйкулер (сухую градирню), трубами к фанкойлам и гоняем там этилен-гликоль. Посчитал что даже летом по ночам эта хрень будет успешно отводить 10-15квт тепла. Днем, в жару будет включаться инверторный кондей. Как байпасс будет стоять неинверторный 10 квтник. Как всем этим управлять - пока не знаю. Тоже буду что-то изобретать ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Для ТС у меня есть следующий совет: включите N-1 кондей в режим "на 18 градусов", купите один инверторный и поставьте его на 20, и байпас поставьте на 22. Цифры можно масштабировать в зависимости от степени фанатизма ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Он обычно зуммером сигнализирует каждую удачно принятую и распознанную команду. считай это каналом связи с гальванической развязкой. в одну сторону оптопара, обратно акустический канал. Если вы когда-нить занимались проектированием электроники хотя бы на любительском уровне, то должны знать - что канал с гальванической развязкой, это к примеру оптопара, а инфракрасный светодиод и слушание звуков - феерический костылинг с непрогнозируемыми параметрами и надежностью. Разумеется. во избежание этого монтируется персональный IR LED каждому кондею, под изолирующей крышечкой. Моё решение стоит: пол дня с перекурами потупить в ArduinoIDE и $30 за железо (ардуино, моток проводов UTP-5, кучка IR LED, IR приемник, кучка DS1820/DS1821). Работает (одновременно с десятком штук) с любым типом кондиционеров, не лишая нас гарантии. Твое решение предполагает неделю-другую работы специалиста, НИОКР в непрофильной области и несколько дней reverse engineering, изготовление новой платы управления, регулировочные работы, пуско-наладку. (скорее всего, это придется повторить для каждого экземпляра кондея) ... Ну ок, деньги шейхов так тоже можно тратить. Я ардуиновской платформой для программирования не пользуюсь вообще. Работа кондиционеров неплохо задокументирована, конечно стартстопов. Плата с кучкой реле (посмотрите на китайскую универсальную) не является чем-то архисложным (даже учитывая их напряжение и стартовые токи). Если вы рассчитываете запустить с инфракрасными передатчиками без регулировочных работ и пуско-наладки - ну... успеха. В этом случае система может тоже вразнос может пойти, и кстати с минимальной обратной связью можно на еще большие грабли наступить. Шейхов в Ливане нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба включите N-1 кондей в режим "на 18 градусов", купите один инверторный и поставьте его на 20, и байпас поставьте на 22. Цифры можно масштабировать в зависимости от степени фанатизма ) У меня слишком хреновое электричество, чтобы ставить инвертер :) Кондеи умирают частенько по этой причине. А какой исполнительный механизм по нему будет включаться ? Скорее всего плавно повышать температуру в серверной, до допустимых пределов. Если по результатам мониторинга влажность слишком уезжает - поставлю генератор пара. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба У меня слишком хреновое электричество, чтобы ставить инвертер :) Кондеи умирают частенько по этой причине. - А почему вы думаете что ивертор умрет быстрее неинвертора ? - Как вы живете то с плохим электричеством В СЕРВЕРНОЙ ? - Может стоить решить вопросы с электричеством, чем менять кондеи бегать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Он обычно зуммером сигнализирует каждую удачно принятую и распознанную команду. считай это каналом связи с гальванической развязкой. в одну сторону оптопара, обратно акустический канал. Если вы когда-нить занимались проектированием электроники хотя бы на любительском уровне, то должны знать - что канал с гальванической развязкой, это к примеру оптопара, а инфракрасный светодиод и слушание звуков - феерический костылинг с непрогнозируемыми параметрами и надежностью. Тоесть, оптопара, где свето и фотодиоды в одном корпусе - это ок, а в разных корпусах - это плохо? Как же весь мир то об этом не догадывается? Двадцать лет мышки делали, не ведая зла... Расскажи всем побыстрее что так нельзя. Люди то мучаются, SFP покупают, ВОЛС строят. Моё решение стоит: пол дня с перекурами потупить в ArduinoIDE и $30 за железо (ардуино, моток проводов UTP-5, кучка IR LED, IR приемник, кучка DS1820/DS1821). Работает (одновременно с десятком штук) с любым типом кондиционеров, не лишая нас гарантии. Твое решение предполагает неделю-другую работы специалиста, НИОКР в непрофильной области и несколько дней reverse engineering, изготовление новой платы управления, регулировочные работы, пуско-наладку. (скорее всего, это придется повторить для каждого экземпляра кондея) ... Ну ок, деньги шейхов так тоже можно тратить. Я ардуиновской платформой для программирования не пользуюсь вообще. Работа кондиционеров неплохо задокументирована, конечно стартстопов. Плата с кучкой реле (посмотрите на китайскую универсальную) не является чем-то архисложным (даже учитывая их напряжение и стартовые токи). Если вы рассчитываете запустить с инфракрасными передатчиками без регулировочных работ и пуско-наладки - ну... успеха. В этом случае система может тоже вразнос может пойти, и кстати с минимальной обратной связью можно на еще большие грабли наступить. Шейхов в Ливане нет. Ардуино, это образное название. В принципе можешь заменить на "однокристалка ATmega328 на макетной плате, со стабилзатором питания и кварцевым резонатором". От перемены названия суть не меняется. У меня слишком хреновое электричество, чтобы ставить инвертер :) Кондеи умирают частенько по этой причине. Ты не ту задачу решаешь. Посмотри на контейнер-рефрежиратор (для продуктов). У него привод от бензинового мторочика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба - А почему вы думаете что ивертор умрет быстрее неинвертора ? - Как вы живете то с плохим электричеством В СЕРВЕРНОЙ ? - Может стоить решить вопросы с электричеством, чем менять кондеи бегать ? - электроника сложнее (управление и как минимум мощный преобразователь AC-DC, плюс мощный (скорее всего) ШИМ). - для серверов есть UPS, который с батареями две комнаты занимает, но это не значит, что на него можно вешать кондеи. Есть два резервных генератора. - нереально, здесь это нерешаемая проблема, или слишком дорого выйдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Посмотри на контейнер-рефрежиратор (для продуктов). У него привод от бензинового мторочика. Неэффективно, у меня для электропитания есть дизельные генераторы. Которые кстати все равно полдня работают. Проблема в том, что они иногда барахлят, иногда с гос. сетей фигня вместо электричества приезжает. Тоесть, оптопара, где свето и фотодиоды в одном корпусе - это ок, а в разных корпусах - это плохо? Как же весь мир то об этом не догадывается? Двадцать лет мышки делали, не ведая зла... Мышка, пульт с инфракрасным передатчиком и пикающим кондиционером - это элементы human interface, там совершенно другие требования к надежности и параметрам. Можно еще кнопку на пульте открывающимся сидюком нажимать, тоже "норм". Ардуино, это образное название. В принципе можешь заменить на "однокристалка ATmega328 на макетной плате, со стабилзатором питания и кварцевым резонатором". От перемены названия суть не меняется. Разница в том, на чем писать. Arduino IDE для меня сразу "фу, фу и еще раз фу". Тут описано почему: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=138878 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Посмотри на контейнер-рефрежиратор (для продуктов). У него привод от бензинового мторочика. Неэффективно, у меня для электропитания есть дизельные генераторы. Которые кстати все равно полдня работают. Проблема в том, что они иногда барахлят, иногда с гос. сетей фигня вместо электричества приезжает. Про неэффективность ты рассказывай транспортным компаниям. В РФ есть одна очень большая торговая сеть, они в целях оптимизации расходов отказались от складов. Вообще. Весь товар или на полках в магазинах, или в прицепах-рефрежираторах. Расход топлива- литр в час. За аренду склада платить не надо. За погрузку-разгрузку на складе тоже. Они даже не удосуживаются на парковку такие прицепы ставить. Много раз встречал в разных местах их "брошенные" прицепы с работающим рефрежиратором. Просто стоит на улице отцепленный и тарахтит. Тоесть, оптопара, где свето и фотодиоды в одном корпусе - это ок, а в разных корпусах - это плохо? Как же весь мир то об этом не догадывается? Двадцать лет мышки делали, не ведая зла... Мышка, пульт с инфракрасным передатчиком и пикающим кондиционером - это элементы human interface, там совершенно другие требования к надежности и параметрам. Можно еще кнопку на пульте открывающимся сидюком нажимать, тоже "норм". Ардуино, это образное название. В принципе можешь заменить на "однокристалка ATmega328 на макетной плате, со стабилзатором питания и кварцевым резонатором". От перемены названия суть не меняется. Разница в том, на чем писать. Arduino IDE для меня сразу "фу, фу и еще раз фу". Тут описано почему: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=138878 Я с этой статьей согласен по всем пунктам. "на ее основе можно разрабатывать конструкции простого и среднего уровня за короткие сроки. " Если систему охлаждения городить "из того что есть", то использование "однокристалка ATmega328 на макетной плате" вполне допустимо. Если ты хочешь надёжного решения - то нужно видимо использовать другую систему охлаждения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vodz Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Излазил весь гугл, так и не нашёл как низкая влажность может сломать кондиционер... Разве что на уменьшение теплопроводности. Не подскажете, что почитать? А то общая эрудиция ничего не подсказывает, а только ржёт. С бытовыми намучались, система управления поочередности включения и прочая автоматика не очень то помогала. Поставили вот такой один гроб на каждую серверную: LG P08AH, вроде полегчало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Разве что на уменьшение теплопроводности. Вы мыслите в верном направлении. Низкая влажность индора = нерасчётно низкий холодосъём с внутрянки. Перегрев ХА исчезает как явление. ХА не выкипает полностью, и спокойно летит себе в наружник. В жидком виде. В компрессор. Проблема усугубляется, насколько я понял, повальной недоразмеренностью внутренников современных бытовых сплитов. Экономия, удешевление, итттить их. Посему и рекомендации (не мои): - подстраховываться, ставя внутрянку на ступень мощнее, чем наружник (не всем доступно такое решение); - забыть о "похолоднее", выставить не менее 23-х градусов индора, пульт запереть в сейф, сейф опечатать )); - вентилятор на "high", пульт, опять же - под замок; - как-то придумать, чем поднять влажность в серверной. Если вышеизложенными мероприятиями не допустить попадания жидкаря (жидкого, невыкипевшего ХА) в компрессор, то даже бытовой кондей сможет работать. Непрерывно и долго. Только рёбра теплообменников чистить время от времени, это обязательно. Не подскажете, что почитать? Начните с Котзаогланиана, имхо. Там популярно, с картинками. При прочтении стоит учитывать, что холодилка =/= климат (кондеи). Хотя и много общего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Про неэффективность ты рассказывай транспортным компаниям. В РФ есть одна очень большая торговая сеть, они в целях оптимизации расходов отказались от складов. Вообще. Весь товар или на полках в магазинах, или в прицепах-рефрежираторах. Расход топлива- литр в час. За аренду склада платить не надо. За погрузку-разгрузку на складе тоже. Они даже не удосуживаются на парковку такие прицепы ставить. Много раз встречал в разных местах их "брошенные" прицепы с работающим рефрежиратором. Просто стоит на улице отцепленный и тарахтит. Даже тонна мяса не генерит киловатты тепла непрерывно. Для охлаждения хорошо теплоизолированного обьема может это и выгодно и хорошо. Для серверной - наврядли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба а если рассмотреть вариант с объединением трактов с хладогентом, по типу мультисплита? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба с плохим электричеством электронные стабилизаторы справиться не могут? у меня на квартире 9квт стоит, выправляет, и напряжение и вроде как частоту.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба плохим электричеством электронные стабилизаторы справиться не могут? у меня на квартире 9квт стоит, выправляет, и напряжение и вроде как частоту.. Частоту они вроде как не могут править, это технически тяжеловато делать без полного преобразования. А с полным преобразованием - КПД и стоимость будут не очень. Скорее у вас просто регулятор напряжения. Тут бывает у генератора накрывается контроллер и частота может стать 40гц, стабилизатор не поможет. Мониторинг электросети я тоже делаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Даже тонна мяса не генерит киловатты тепла непрерывно. Для охлаждения хорошо теплоизолированного обьема может это и выгодно и хорошо. Для серверной - наврядли. Давай как ты четко сформулируешь задачу. Что как, какими средствами и зачем ты хочешь сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vodz Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба плохим электричеством электронные стабилизаторы справиться не могут? у меня на квартире 9квт стоит, выправляет, и напряжение и вроде как частоту.. Частоту они вроде как не могут править, это технически тяжеловато делать без полного преобразования. А с полным преобразованием - КПД и стоимость будут не очень. Скорее у вас просто регулятор напряжения. Тут бывает у генератора накрывается контроллер и частота может стать 40гц, стабилизатор не поможет. Мониторинг электросети я тоже делаю. Всегда считал, что электронные преобразователи они и есть полного преобразования :) А феррорезонансные преобразователи ушли в небытие, в виду как раз из за высокой чувствительности к частоте для требуемого резонанса, да и прочие цено-массо-габаритные характеристики никакие. Всякие автотрансформаторы - вещь опасная, ибо чудовищно медленная реакция. Собственно в преобразователях сейчас проблема не в частоте, а в форме синусоиды, терпимость к реактивной нагрузке (а уж для этого топика это ну очень важно). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Давно используем девайс ССМ-33 http://www.klimkon.ru/htmls/ccm033.html для управления кондишенами на узлах. Имеет на борту приемник ИК, с помощью которого за 2 минуты обучается управлению любым кондиционером (говорит "нажмите Пуск, нажмите Стоп и запоминает, что излучает пульт). Затем выдает запомненные коды через ИК-диод прямо в кондиционер, включая и выключая его, когда надо. Можно задать режим принудительной смены активного кондиционера, можно по температуре в серверной включать второй. Имеет также датчики, по которым определяет, что кондиционер перестал дуть холодным воздухом (или включился, но не "холодит") и тогда выдает тревоги всякие. Рулез. И никаких аццких дерганий 220 вольт. Изменено 20 мая, 2014 пользователем grfmaniak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Всякие автотрансформаторы - вещь опасная, ибо чудовищно медленная реакция. Опасные механические, там где ЛАТР + двигло которое по обмоткам гоняет ползунок для регулировки напряжения, они загораются легко. Есть электронные, там электронная коммутация обмоток, они вполне ничего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Прислушался к советам - делаю IR :) C домашним кондеем разобрался легко (NEC протокол и короткая посылка), написал банальный логгер, но для безпротокольного логгинга (время+изменение фронта) у atmega слишком быстро заканчивается память, а у типовых кондеев слишком длинная посылка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба А ты где-то протокол посылок нашёл? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба reverse engineering :) И это весьма просто делается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...