Замена ИБП на "горячую"

А совмещение ФАЗ - Вот в чем весь прикол...

Если Вы фазы не совместите то будет бах, большой бах.

А совместить электропитающую сеть и онлине бесперебойный БП по фазам вы не когда не сможете. за 5-10 секунд у них фазы разбегутся в противофазу а это уже разница не в 380 в а в 700 вольт.

 

Вы читаете что написано - напряжение будет подаваться только после отключения ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты чего, гуманитарий, какие 700))

 

Размах в сети 220В переменного тока 50 Гц нормальной скважности имеет в максимуме амплитуды 310-340В

это в одну сторону, А если у тебя две фазы в противофазе то соответственно между ними 600-700 Вольт.

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA

 

Учить господа Электротехнику 1 Семестр курса надо лучше.

 

Это как на 1-2 передачу в автомобилях говорят пониженная а на 5 повышенная, (меня аж сука коробит от этого)

читайте умные книжки господа, а не статьи в журналах.

Edited by Gromozeka

Share this post


Link to post
Share on other sites

А совмещение ФАЗ - Вот в чем весь прикол...

Если Вы фазы не совместите то будет бах, большой бах.

А совместить электропитающую сеть и онлине бесперебойный БП по фазам вы не когда не сможете. за 5-10 секунд у них фазы разбегутся в противофазу а это уже разница не в 380 в а в 700 вольт.

 

Вы читаете что написано - напряжение будет подаваться только после отключения ИБП.

 

 

Извините, если где то это проглядел, ну тогда да расфазировка пофиг. Тогда надо очень быстро переключать,

потому как у меня на пускателях собрана схема АВР (авто ввод резерва) с другой ТП-6-0,4КВ (объект 1 категории)

так при срабатывании иногда раз из 3-4 некоторое оборудование перегружается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

так то фазы идут со сдвигом, на то они и фазы. максимум между фаз получишь 380вольт напряжения. но хлопнет в любом случае. я думаю тс не настолько идиот чтоб из другой розетки запитываться.

сделать то можно, но по факту -да, кончайте ебать голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут

Share this post


Link to post
Share on other sites

так то фазы идут со сдвигом, на то они и фазы. максимум между фаз получишь 380вольт напряжения. но хлопнет в любом случае. я думаю тс не настолько идиот чтоб из другой розетки запитываться.

сделать то можно, но по факту -да, кончайте ебать голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут

 

Читай внимательно, речь едет не о трех фазах от одного генератора зародившихся где то на ГЭС,

а от одной из этих фаз и вообще другой фазе от другого генератора UPS и там разбежка на 1% даст

через 50 периодов противофазу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

действительно, видно недопонял. подытыкаться на выходе к упсу- нуего нах.

кончайте ебать голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас тут одни клиенты подключили SNR-овский ИБП задом наперед (то есть к выходу подключили питание от сети) - сгорел нахер. Это я так... К слову. Уж лучше час-два сделать даунтайм чем остаться без оборудования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извините, если где то это проглядел, ну тогда да расфазировка пофиг. Тогда надо очень быстро переключать,

потому как у меня на пускателях собрана схема АВР (авто ввод резерва) с другой ТП-6-0,4КВ (объект 1 категории)

так при срабатывании иногда раз из 3-4 некоторое оборудование перегружается.

 

Долго потому что контакторы большие, маленькие переключаются намного быстрее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Долго потому что контакторы большие, маленькие переключаются намного быстрее.

Ненамного :) Нормальнозамкнутые отрабатывают мухой на разрыв, ИБП не успевают заметить... А так - у меня в критических местах, на киске и серверах - по 2 БП, запитанных из разных мест, вот там точно всё безобрывно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут такая вешь, любой мелкий энергетик способен запустить свое энергохозяйство в синхрон, я аж заколбосился - а у них это в программе ПТУ, синхронизация обычная...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут такая вешь, любой мелкий энергетик способен запустить свое энергохозяйство в синхрон

Дык упс не рассчитан на работу в качестве источника питания промышленной сети, для параллельной работы с чем-либо питающим :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лог скопируйте.

------- Smart-UPS RT 6000 RM XL  ----------------------------------------------

       Status of UPS : Internal Fault Bypass, Inverter fault, No Other Alarms Present
       Last Transfer : Due to software command or UPS's test control
       -----------------------------------------------------------------------
       Input Voltage    : 223.2 VAC         Input Frequency     : 49.99 Hz
       Output Voltage   : 223.2 VAC         Output Frequency    : 49.99 Hz
       Load Power       : 038.0 % Watts     Battery Voltage     : 199.8 VDC
       Max Line Voltage : 226.0 VAC         Battery Capacity    : 044.0 %
       Min Line Voltage : 221.7 VAC         Runtime Remaining   : 0247 min
                                            Apparent Load Power : 030.0 % VA
       Internal Temp    : 023.5 C
       -----------------------------------------------------------------------
       Self-Test Result : Invalid           Calibration Result  : Passed
       Self-Test Date   : 05/23/2014        Calibration Date    : 05/21/2014

    1- Control
    2- Diagnostics
    3- Configuration
    4- Detailed Status
    5- About UPS

    <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
> 4

------- Detailed Status of Smart-UPS RT 6000 RM XL  named SURT6000 ------------

       In bypass in response to an internal hardware fault.
       An inverter fault exists.
       Refused a self-test; UPS is overloaded.

    <ESC>- Exit, <ENTER>- Refresh

По поводу "Runtime Remaining : 0247 min" — это более-менее штатное время.

Но если сделать калибровку, то емкость батарей тут же слетает до 10% и время работы до 10-13 минут.

Сегодня ночью что-то с ИБП снова произошло, но питание не пропало.

В логах есть такое:

Critical Alarm In Bypass: Hardware Fault

In bypass in response to an internal hardware fault.

Critical Alarm Inverter Fault

An inverter fault exists.

Critical Alarm Self-Test Failed

Refused a self-test; UPS is overloaded.

 

Смысла менять батарею наверное нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Load Power : 038.0 % Watts Battery Voltage : 199.8 VDC

Но если сделать калибровку, то емкость батарей тут же слетает до 10% и время работы до 10-13 минут.

 

При такой малой нагрузке он не откалибруется нормально. надо хотя-бы 70-80%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Battery Voltage     : 199.8 VDC

Battery Capacity : 044.0 %

Судя из этих данных можно предположить у вас в блоке батарей 16 штук, и маловатто напряжение на них. 12,5*16=200

 

Self-Test Result : Invalid

Refused a self-test; UPS is overloaded.

Судя из этих параметров, просто заменой батарей вероятно не обойтись, хотя может коротнуло какую нить батарею.

 

 

При такой малой нагрузке он не откалибруется нормально. надо хотя-бы 70-80%

Не смешите мои подковы :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя из этих данных можно предположить у вас в блоке батарей 16 штук, и маловатто напряжение на них

Если исходить из модели батареи (SURT192XLBP), должно быть 192 В.

 

Судя из этих параметров, просто заменой батарей вероятно не обойтись, хотя может коротнуло какую нить батарею.

Это сегодня ночью. До этого самодиагностика проходила без ошибок.

 

На задней стенке переключатель "байпас" , он случайно не включен принудительно?

Нет, его три года никто не трогал и еще два года назад ИБП отрабатывал отключения внешнего питания нормально.

Я рассчитывал, что может только батареи сдохли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если исходить из модели батареи (SURT192XLBP), должно быть 192 В.

Для 14штук 199В многоватто, 199/14=14,2В батарея кирдык.

Надо искать ближайший сервис АРС, звонить им, писать.

Поддерживаю.

 

pvl а где вольтаж вашей батареи и рантайм ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this