VVSina Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Да там и 380 хватит... Пару раз напоролся на непредвиденные ситуации которые не должны были случится... http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Мерфи Теперь всё в 5 утра Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба А совмещение ФАЗ - Вот в чем весь прикол... Если Вы фазы не совместите то будет бах, большой бах. А совместить электропитающую сеть и онлине бесперебойный БП по фазам вы не когда не сможете. за 5-10 секунд у них фазы разбегутся в противофазу а это уже разница не в 380 в а в 700 вольт. Вы читаете что написано - напряжение будет подаваться только после отключения ИБП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Ты чего, гуманитарий, какие 700)) Размах в сети 220В переменного тока 50 Гц нормальной скважности имеет в максимуме амплитуды 310-340В это в одну сторону, А если у тебя две фазы в противофазе то соответственно между ними 600-700 Вольт. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA Учить господа Электротехнику 1 Семестр курса надо лучше. Это как на 1-2 передачу в автомобилях говорят пониженная а на 5 повышенная, (меня аж *** коробит от этого) читайте умные книжки господа, а не статьи в журналах. Изменено 16 мая, 2014 пользователем Gromozeka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба А совмещение ФАЗ - Вот в чем весь прикол... Если Вы фазы не совместите то будет бах, большой бах. А совместить электропитающую сеть и онлине бесперебойный БП по фазам вы не когда не сможете. за 5-10 секунд у них фазы разбегутся в противофазу а это уже разница не в 380 в а в 700 вольт. Вы читаете что написано - напряжение будет подаваться только после отключения ИБП. Извините, если где то это проглядел, ну тогда да расфазировка пофиг. Тогда надо очень быстро переключать, потому как у меня на пускателях собрана схема АВР (авто ввод резерва) с другой ТП-6-0,4КВ (объект 1 категории) так при срабатывании иногда раз из 3-4 некоторое оборудование перегружается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба так то фазы идут со сдвигом, на то они и фазы. максимум между фаз получишь 380вольт напряжения. но хлопнет в любом случае. я думаю тс не настолько идиот чтоб из другой розетки запитываться. сделать то можно, но по факту -да, кончайте *** голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба так то фазы идут со сдвигом, на то они и фазы. максимум между фаз получишь 380вольт напряжения. но хлопнет в любом случае. я думаю тс не настолько идиот чтоб из другой розетки запитываться. сделать то можно, но по факту -да, кончайте *** голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут Читай внимательно, речь едет не о трех фазах от одного генератора зародившихся где то на ГЭС, а от одной из этих фаз и вообще другой фазе от другого генератора UPS и там разбежка на 1% даст через 50 периодов противофазу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба действительно, видно недопонял. подытыкаться на выходе к упсу- нуего нах. кончайте *** голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба У нас тут одни клиенты подключили SNR-овский ИБП задом наперед (то есть к выходу подключили питание от сети) - сгорел нахер. Это я так... К слову. Уж лучше час-два сделать даунтайм чем остаться без оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Извините, если где то это проглядел, ну тогда да расфазировка пофиг. Тогда надо очень быстро переключать, потому как у меня на пускателях собрана схема АВР (авто ввод резерва) с другой ТП-6-0,4КВ (объект 1 категории) так при срабатывании иногда раз из 3-4 некоторое оборудование перегружается. Долго потому что контакторы большие, маленькие переключаются намного быстрее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Долго потому что контакторы большие, маленькие переключаются намного быстрее. Ненамного :) Нормальнозамкнутые отрабатывают мухой на разрыв, ИБП не успевают заметить... А так - у меня в критических местах, на киске и серверах - по 2 БП, запитанных из разных мест, вот там точно всё безобрывно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Посмотрите Runtime Remaining 13 минут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Ну тут такая вешь, любой мелкий энергетик способен запустить свое энергохозяйство в синхрон, я аж заколбосился - а у них это в программе ПТУ, синхронизация обычная... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Ну тут такая вешь, любой мелкий энергетик способен запустить свое энергохозяйство в синхрон Дык упс не рассчитан на работу в качестве источника питания промышленной сети, для параллельной работы с чем-либо питающим :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Лог скопируйте. ------- Smart-UPS RT 6000 RM XL ---------------------------------------------- Status of UPS : Internal Fault Bypass, Inverter fault, No Other Alarms Present Last Transfer : Due to software command or UPS's test control ----------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 223.2 VAC Input Frequency : 49.99 Hz Output Voltage : 223.2 VAC Output Frequency : 49.99 Hz Load Power : 038.0 % Watts Battery Voltage : 199.8 VDC Max Line Voltage : 226.0 VAC Battery Capacity : 044.0 % Min Line Voltage : 221.7 VAC Runtime Remaining : 0247 min Apparent Load Power : 030.0 % VA Internal Temp : 023.5 C ----------------------------------------------------------------------- Self-Test Result : Invalid Calibration Result : Passed Self-Test Date : 05/23/2014 Calibration Date : 05/21/2014 1- Control 2- Diagnostics 3- Configuration 4- Detailed Status 5- About UPS <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 4 ------- Detailed Status of Smart-UPS RT 6000 RM XL named SURT6000 ------------ In bypass in response to an internal hardware fault. An inverter fault exists. Refused a self-test; UPS is overloaded. <ESC>- Exit, <ENTER>- Refresh По поводу "Runtime Remaining : 0247 min" — это более-менее штатное время. Но если сделать калибровку, то емкость батарей тут же слетает до 10% и время работы до 10-13 минут. Сегодня ночью что-то с ИБП снова произошло, но питание не пропало. В логах есть такое: Critical Alarm In Bypass: Hardware Fault In bypass in response to an internal hardware fault. Critical Alarm Inverter Fault An inverter fault exists. Critical Alarm Self-Test Failed Refused a self-test; UPS is overloaded. Смысла менять батарею наверное нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Load Power : 038.0 % Watts Battery Voltage : 199.8 VDC Но если сделать калибровку, то емкость батарей тут же слетает до 10% и время работы до 10-13 минут. При такой малой нагрузке он не откалибруется нормально. надо хотя-бы 70-80% Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Battery Voltage : 199.8 VDC Battery Capacity : 044.0 % Судя из этих данных можно предположить у вас в блоке батарей 16 штук, и маловатто напряжение на них. 12,5*16=200 Self-Test Result : Invalid Refused a self-test; UPS is overloaded. Судя из этих параметров, просто заменой батарей вероятно не обойтись, хотя может коротнуло какую нить батарею. При такой малой нагрузке он не откалибруется нормально. надо хотя-бы 70-80% Не смешите мои подковы :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Судя из этих данных можно предположить у вас в блоке батарей 16 штук, и маловатто напряжение на них Если исходить из модели батареи (SURT192XLBP), должно быть 192 В. Судя из этих параметров, просто заменой батарей вероятно не обойтись, хотя может коротнуло какую нить батарею. Это сегодня ночью. До этого самодиагностика проходила без ошибок. На задней стенке переключатель "байпас" , он случайно не включен принудительно? Нет, его три года никто не трогал и еще два года назад ИБП отрабатывал отключения внешнего питания нормально. Я рассчитывал, что может только батареи сдохли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Если исходить из модели батареи (SURT192XLBP), должно быть 192 В. Для 14штук 199В многоватто, 199/14=14,2В батарея кирдык. Надо искать ближайший сервис АРС, звонить им, писать. Поддерживаю. pvl а где вольтаж вашей батареи и рантайм ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...