alibek Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Есть ИБП APC Smart-UPS 5000, установлен в шкафу, к нему подключено несколько блоков розеток, от которых работает оборудование. Ведет он себя несколько странно и есть желание его заменить. Процедуру представляю себе так. 1. В блоки розеток включаю (удлинителем) от внешнего источника 220В (с той же фазы, от которой подключен ИБП). 2. Отключаю ИБП. Поскольку в блоках розеток есть напряжение, ничего не отключается. 3. Отсоединяю ИБП, вытаскиваю из шкафа, на его место ставлю другой ИБП, подключаю к блокам розеток. 4. Включаю ИБП. Из блоков розеток отключаю внешний источник 220В. Но смущает первый пункт. Допустим в процессе его выполнения на входе ИБП гаснет или садится напряжение и ИБП переключается на батареи. В этом случае фаза с выхода ИБП и внешнего источника могут не совпасть. Не случится-ли какой неприятности? Да и даже если на входе ИБП все будет хорошо и он не будет переключаться на батареи, все равно смущает такая "петля". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба А у блоков розеток два входа? Если да, то в блоки должно быть встроено устройство АВР(автоматический ввод резерва). Если АВР нет, то в общем случае нельзя просто так взять и подать дополнительно 220В на блок розеток. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба А ИБП байпаса нет? Тогда 1) Переключаем ИБП на байпас. 2) Делаем то, что описывается, используя другой провод и ту же фазу, что в ИБП идет. 3) Отключаем ИБП. 4) Цепляем новый ИБП к той же фазе. 5) Переключаем его в байпас 6) Подключаем розетки. 7) Выдергиваем обходной провод 8) Выключаем байпас. Но все равно экстрим какой-то. Ошибешься - феерверк будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба ИБП у вас онлайн Вроде бы нет, он не инверторный, насколько я знаю. Наг подобные ИБП считает line-interactive. А ИБП байпаса нет? Есть, но у меня подозрения, что он не работает. Вчера он вдруг самопроизвольно погас, хотя электричество не отключалось. А у блоков розеток два входа? Нет, обычные розетки для шкафов. Там внутри никакой электроники нет, шина на все розетки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) · Жалоба АПС от 1000 позволяет манипулировать собой не снимая нагрузки, например смену батарей и последующую калибровку, если нагрузки хватит. Но надо быть очень аккуратным и иметь некий опыт. Горящий хотя-бы тысячник - жуткое зрелище.. Изменено 13 мая, 2014 пользователем YuryD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба У меня SURT6000XLI + блок батарей SURT192XLBP. может быть ИБП намекает на замену батарей Может и так, ему года три. Но намеки какие-то слишком прямые. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
disappointed Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба В 5 утра спокойненько замените, без экспериментов и непритяных последствий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба помню, как то накосячил и пустил две фазы в стопку свитчей) был замечательный феерверк и дымовуха) я тоже за то, что бы заменить все в ночью или рано утром Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Представьте последствия в случае вашей ошибки... и сделайте как советуют опытные коллеги - делайте в пять утра с отключением. Или у вас куча цисок, и есть боязнь, что какие-то не загрузятся?) Если всё-же хочется без ребута - делайте как предложил коллега: А ИБП байпаса нет? Тогда 1) Переключаем ИБП на байпас. 2) Делаем то, что описывается, используя другой провод и ту же фазу, что в ИБП идет. 3) Отключаем ИБП. 4) Цепляем новый ИБП к той же фазе. 5) Переключаем его в байпас 6) Подключаем розетки. 7) Выдергиваем обходной провод 8) Выключаем байпас. Но все равно экстрим какой-то. Ошибешься - феерверк будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Последствия будут печальными, даже представлять не хочется. Спланирую под утро. Попробую включить байпас (чтобы без отключения), если байпас не работает, тогда буду менять с отключением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Вот почему я люблю оборудование с 2мя БП. Раз такой важный узел - нужно ставить так называемые Power Switch: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=14 У нас стоят, офигенно удобная штука. Включаешь дизель, переводишь всё с упсов на него и обслуживаешь себе упс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Подключите реле или контакторы на питание розеток, подключите питание к ним, поставьте управляющее реле на выход ИБП с нормально разомкнутыми контактами и от них подключите контакторы основного питания, выключите ИБП, как только он снимет питание, автоматически включится питание через контакторы и все оборудование заработает. Естественно оно должно выдерживать отключение питания около 0.2 секунды, то есть не должно зависнуть или перезагрузиться, все нормальное оборудование это выдерживает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Последствия будут печальными, даже представлять не хочется. Спланирую под утро. Попробую включить байпас (чтобы без отключения), если байпас не работает, тогда буду менять с отключением. А что за оборудование в стойке? Нет ли вторых блоков питания? У многих cisco, например, есть отдельный разъем RPS, можно его использовать для мягкого переключения на другие розетки. Ещё можно попробовать врезать АВР между ups и розетками, это по крайней мере может привести только к перезагрузке, но не к выгоранию. Включение второго ввода даже с переведением ups в bypass считаю крайне опасным вариантом. Если есть свободный ups, то надо попробовать на лабе; если его нет, то рисковать стойкой железа не стоит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба А посоветуйте блок розеток с АВР в шкаф ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба А посоветуйте блок розеток с АВР в шкаф ? У APC есть девайсы такого класса http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7721 . Как и у всего их оборудования есть интерфейс SNMP, очень удобно приклеивать к различным системам мониторинга, можно снимать как наличие питания на вводах, так и потребляемую мощность. Ещё здесь на форуме N лет назад какая-то отечественная контора предлагала аналоги, но ЕМНИП её продукцию, как водится, заочно заплевали. Ещё если есть свой толковый энергетик, то он сам может спаять нужную конструкцию из имеющихся в широкой продаже компонентов(различных реле и т.п.). Ещё занимающиеся продажей и установкой различной электрики конторы могут предложить варианты АВР в щитовом исполнении, в 19'' стойку не вмонтируешь, но в шкаф вполне можно щиток прикрутить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Подключите реле или контакторы на питание розеток, подключите питание к ним, поставьте управляющее реле на выход ИБП с нормально разомкнутыми контактами и от них подключите контакторы основного питания, выключите ИБП, как только он снимет питание, автоматически включится питание через контакторы и... и контактор опять отключит питание, а потом - снова включит, и опять отключит, и так будет трещать пока админ не погасит все нафиг. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Подключите реле или контакторы на питание розеток, подключите питание к ним, поставьте управляющее реле на выход ИБП с нормально разомкнутыми контактами и от них подключите контакторы основного питания, выключите ИБП, как только он снимет питание, автоматически включится питание через контакторы и... и контактор опять отключит питание, а потом - снова включит, и опять отключит, и так будет трещать пока админ не погасит все нафиг. Как вы пишите такого не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба и контактор опять отключит питание, а потом - снова включит, и опять отключит, и так будет трещать пока админ не погасит все нафиг. Щас, у нас защитные интервалы предусмотрены, пара таймеров. Но голая самодельщина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба Как вы пишите такого не будет. Именно такое и будет. Не, можно конечно извратиться, но не факт что что-то нормальное получится. И потом - а как упс отнесется к тому, что ему на выход напряжение подадут? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба Как вы пишите такого не будет. Именно такое и будет. Не, можно конечно извратиться, но не факт что что-то нормальное получится. И потом - а как упс отнесется к тому, что ему на выход напряжение подадут? :) Я про вход ничего не писал, предполагая что блоки розеток имеют второй ввод. Если же второго ввода нет, то просто к существующим кабелям подключается контактор, вход которого к линии 220. Промежуточное реле подключают к контактам, которые идут из ИБП, при отключении питания его контакты замыкают контактор второго ввода, он размыкает цепь промежуточного реле и сам удерживает себя во включенном состоянии. Что бы привести эту схему в работу, достаточно кусачками перекусить один провод от ИБП. Давно бы уже нарисовали эту схему на бумаге все стало бы сразу понятно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laplundik Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Правильно саб пишет, а лучше по этому реле епнуть резко, будет еще быстрее чем он сам пока затянет сердечник. Я так делал когда сигнализацию переводил на другое питание, ибо вырубать нельзя было. Изменено 15 мая, 2014 пользователем laplundik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба Если же второго ввода нет, то просто к существующим кабелям подключается контактор, вход которого к линии 220. Промежуточное реле подключают к контактам, которые идут из ИБП, при отключении питания его контакты замыкают контактор второго ввода, он размыкает цепь промежуточного реле и сам удерживает себя во включенном состоянии Да-да, а чтобы все это собрать в кучу, надо "всего лишь" разрезать провод, на котором висит стойка... Ну т.е. погасить сервера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба Да-да, а чтобы все это собрать в кучу, надо "всего лишь" разрезать провод, на котором висит стойка... Ну т.е. погасить сервера. Где же ваше воображение? Берете 1-2 вилки, подключаете к ним провода и втыкаете в сетевые фильтры - вот вам и ввод питания, и электробезопасность во время проведения работ, после выключаете вручную ИБП и готово, ну или выдергиваете из него кабель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Да-да, а чтобы все это собрать в кучу, надо "всего лишь" разрезать провод, на котором висит стойка... Ну т.е. погасить сервера. Где же ваше воображение? Берете 1-2 вилки, подключаете к ним провода и втыкаете в сетевые фильтры - вот вам и ввод питания, и электробезопасность во время проведения работ, после выключаете вручную ИБП и готово, ну или выдергиваете из него кабель. А совмещение ФАЗ - Вот в чем весь прикол... Если Вы фазы не совместите то будет бах, большой бах. А совместить электропитающую сеть и онлине бесперебойный БП по фазам вы не когда не сможете. за 5-10 секунд у них фазы разбегутся в противофазу а это уже разница не в 380 в а в 700 вольт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Ты чего, гуманитарий, какие 700)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...