Здравствуйте.

Встал вопрос о контроле наличия питания на узлах связи. Раньше использовалась такая схема: вся активка подключена через ИБП, а какой нибудь девайс (допустим VoIP шлюз с мертвыми fxs портами) управляемый по ip подключался мимо ИБП, напрямую в розетку 220В.

 

Когда питание на УС отключают, система мониторинга (те же alchemy eye) шлют сообщения, и пока оборудование работает от ИБП, есть возможность оперативно среагировать. Но полумертвые (управляемые) девайсы имеют свойство заканчиваться. Встал вопрос о выборе аналогичной схемы решения данной проблемы.

 

Решал ли кто нибудь данный вопрос "малой кровью и минимальными затратами"? Поделитесь опытом.

Posted

Аналогично есть всякие дешманские адсл мопеды, роутеры. Ещё дешевле можно в крупных магазинах в разделе уценка/после ремонта. ДНС одно время адсл после ремонта по 25 рублей продавал.

Posted

Поставьте промежуточное реле или контактор, который будет замыкать провода витой пары между собой, при этом на порту коммутатора будет загораться или пропадать линк.

Posted

А устройства мониторинга не подходят чем то? Мы например юзаем snr-erd-snmp.

Несколько лет используем пингульники, мониторят и сеть, и напряжение АКБ, и сухие контакты и температуру. Но при этом в приличном корпусе, не то что snr :)

Posted

YuryD их то же используем (если речь о netping) на крупных узлах, они ощутимо надёжнее и от версии к версии программная часть совместимость не теряет (у нага что то это как то нормально считается что ли.....).

Posted

А устройства мониторинга не подходят чем то? Мы например юзаем snr-erd-snmp.

Несколько лет используем пингульники, мониторят и сеть, и напряжение АКБ, и сухие контакты и температуру. Но при этом в приличном корпусе, не то что snr :)

В приличном корпусе

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/11484.SNR-ERD-32-BOX

Posted

YuryD их то же используем (если речь о netping) на крупных узлах, они ощутимо надёжнее и от версии к версии программная часть совместимость не теряет (у нага что то это как то нормально считается что ли.....).

 

Древнее Oberon Net-Sting, откуда-то из Сибири. А какое еще ПО нужно, если хватает стандартных snmp ?

Posted (edited)

Речь идёт о прошивках самих устройств и частенько меняющихся oid от прошивки к прошивке.

Edited by biox
Posted

Речь идёт о прошивках самих устройств и частенько меняющихся oid от прошивки к прошивке.

Если речь идет об SNR-ERD, OID'ы менялись 1 раз после получения НАГом официального идентификатора в IANA http://www.iana.org/numbers.html

Posted

Самый верный это тупики или любые другие сетевые устройства. Зачем пингать? Можно мониторить состояние порта - активно или не активно. Если питалова нет - то скорее всего порт станет не активным, не думаю что какое бы то ни было устройство сможет питаться космической энергией. Таких устройств немеряно - даже не обязательно что бы они работали, достаточно что бы порт поднимался.

Posted

Самый верный это тупики или любые другие сетевые устройства. Зачем пингать? Можно мониторить состояние порта - активно или не активно. Если питалова нет - то скорее всего порт станет не активным, не думаю что какое бы то ни было устройство сможет питаться космической энергией. Таких устройств немеряно - даже не обязательно что бы они работали, достаточно что бы порт поднимался.

 

Я же писал что достаточно простого реле, которое будет замыкать пары кабеля между собой, на коммутаторе при этом будет загораться или пропадать линк. Уж надежнее и топорнее способа не придумать.

Posted

Saab95 нужно просто добавить что состояние порта будем мониторить по SNMP и обрабатывать как душе заблагорассудиться.

Posted

Самый верный это тупики или любые другие сетевые устройства. Зачем пингать? Можно мониторить состояние порта - активно или не активно. Если питалова нет - то скорее всего порт станет не активным, не думаю что какое бы то ни было устройство сможет питаться космической энергией. Таких устройств немеряно - даже не обязательно что бы они работали, достаточно что бы порт поднимался.

так и делаем. Но всё равно девайсом это интереснее и правильнее
Posted

Подскажите какие альтернативы используете решению от нага? Необходимо мониторить напряжение на аккумуляторе по сети 24В. ERd подошел бы, но с наг нет желания работать изза их узколобости, хочу теперь посмотреть альтернативы.

Posted

Всем спасибо за советы. Из выше сказанного пришел к выводу, что специализированное оборудование, будь то netping, решения от NAG`а или технотроникс, это конечно хорошо. Но выходит дешевле приобрести те же роутеры по 300-500 р. чем специализированное оборудование по цене от 1000 р. А с мониторингом линка порта (я полагаю по SNMP) будут небольшие проблемы. Оборудование разное, меняется (читай выгорает, воруется и т.д.) часто, что вызывает дополнительную головную боль при мониторинге. Все же проще просто живой девайс с настроенным ip.

Posted

технотроникс посмотрите, правда при первом запуске нужен напильник :)

Они не меряют 24В.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.