serf30 Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба Господа бывалые, подскажите с организацией грозозащиты. Имеется PTP линк на 23км. Стоят 2 микротика RB SXT 5hpnd в фокусах двух оффсетных парабол 90см. Все оборудование расположено на 9-ти этажных панельных домах. К каждой точке подходит экранированая витуха длинной 30м. Собственно вопросы: Возможно ли подключить контакт заземления платы микротика к арматуре, торчащей из короба вентиляции расположенного на крыше дома? Стоит ли ставить грозозащиту с другой стороны кабеля, который идёт к блоку питания, если да то: За что цеплять вывод заземления грозозащиты, за ноль или арматуру дома? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба Если витая пара экранированная, то со стороны блока питания ее надо обжимать не в металлический коннектор, а отделить от кабеля и соединить через винтовой зажим с клеммой заземления. Аналогично и в самом микротике подключить экран кабеля под клемму. Грозозащиту можно поставить, но в большинстве случаев хватает и простого экрана, было бы заземление хорошее. Если будете крепить заземление к арматуре, то нужно купить большие клеммы в магазинах электротоваров, либо орешки, которыми подключаются отводы к домам от магистральных электросетей со столба. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба а вы уверены что арматура заземлена? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaten Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Думаю заземлена. Можно взять лампочку 100Вт (95Вт), включить её между фазой и арматурой, попутно меряя напряжение между арматурой и фазой. Если не упадёт - путёвое заземление. p.s. а вот если она фигово заземлена, то кто нибудь в доме может отхватить удар током. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Yaten, только долго мерить не желательно, а то может там в это время кого-нибудь колбасить будет пока он замеры делать будет) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serf30 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Думаю заземлена. Можно взять лампочку 100Вт (95Вт), включить её между фазой и арматурой, попутно меряя напряжение между арматурой и фазой. Если не упадёт - путёвое заземление. p.s. а вот если она фигово заземлена, то кто нибудь в доме может отхватить удар током. Не спасибо :), таким способом мерить не буду, подцеплюсь так на бум к арматуре, авось заземлена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба serf30, сухарями запаситесь на всякий случай, вдруг опера сушить не дадут при задержании. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба serf30, сухарями запаситесь на всякий случай, вдруг опера сушить не дадут при задержании. В 90% случаях (а по идее должно быть всегда) по периметру крыши многоэтажных домов сделан контур грозозащиты, и если он есть его трудно не заметить! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба На сколько я знаю есть грозозащитное заземление, и просто защитное заземление, контуры у них разные должны быть. как бы хуже не было если в грозозащитное вдарит молния а вы к нему заземлены... или не? я у себя собрался для гормоотвода делать отдельное заземление с тремя уголками по 2 метра... а защитное там просто балкон на чердак держится на трубах в землю вкопаных они и заземление... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...