Коллеги!

Победил нового Ежа ECS3510 с настройками MVR.

Дело в том, что теперь в настройках MVR нельзя указать Vlan в который маршрутизируется мультикаст трафик, как было в предыдущих моделях.

По новой логике, мультикаст маршрутизируется на интерфейс.

 

Приходящий порт - 52, абонентский - 1.

Абоненты живут в Vlan 1, Мультикаст в VLAN 1900

Необходимо обязательно указывать источник мультикаста upstream-source-ip.

Создать вместо групп profile и ассоцировать их с доменами.

vlan database
VLAN 1 name DefaultVlan media ethernet
VLAN 1900 name iptv media ethernet
!
mvr source-port-mode dynamic
mvr profile iptv 239.77.0.1 239.77.0.254
mvr domain 1
mvr domain 1 vlan 1900
mvr domain 1 upstream-source-ip 10.56.120.128
mvr domain 1 associated-profile iptv
!
interface ethernet 1/1
mvr domain 1 type receiver
mvr domain 1 immediate-leave
!
!
interface ethernet 1/52
switchport allowed vlan add 1900 tagged
mvr domain 1 type source
!
!
interface vlan 1
!
interface vlan 1900
!