Перейти к содержимому
Калькуляторы

UniFi в удаленных офисах

Здравствуйте, коллеги.

 

В городе есть несколько филиалов.

На каждом из них установлен Mikrotik RB750 + несколько UniFi.

Mikrotik отвечает за NAT, DHCP, Queues и VPN (L2TP) на центральный офис (тоже Mikrotik).

Unifi на всех объектах держит 2 wi-fi сети каждую из которых обслуживает свой vlan, который терминирует Mirkotik этого же филиала.

Для Unifi до этого момента контроллер не поднимали.

Как только стали появляться задачи по одновременной смене паролей на всех филиалах задумались о централизации управления точками доступа.

 

В связи с этим прошу совет как организовать связь между UniFi в филиалах и будущим контроллером на главном офисе?

Через главный офис должна производится только конфигурация и мониторинг - весь трафик бежит и дальше через филиальный Mikrotik.

Есть вариант поднять EoIP (в уже существующих l2tp тоннелях) для vlan'а управления Unifi и все эти EoIP в bridge на центральном роутере, так как через NAT контроллер работать отказывается.

 

Буду благодарен за советы.

Изменено пользователем metaltuman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понятна необходимость использования opt.43 в dhcp, в моем случае все точки имеют статические адреса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понятна необходимость использования opt.43 в dhcp, в моем случае все точки имеют статические адреса.

Настраивайте L3 управление для юнифай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В связи с этим прошу совет как организовать связь между UniFi в филиалах и будущим контроллером на главном офисе?

Через главный офис должна производится только конфигурация и мониторинг - весь трафик бежит и дальше через филиальный Mikrotik.

Есть вариант поднять EoIP (в уже существующих l2tp тоннелях) для vlan'а управления Unifi и все эти EoIP в bridge на центральном роутере, так как через NAT контроллер работать отказывается.

 

EoIP нет смысла делать, т.к. при увеличении количества офисов замучаетесь туннели пробрасывать, да и растягивать большой L2 сегмент нельзя. Поэтому если юнифай не умеет управляться через L3, следует сменить оборудование пока не поздно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настраивайте L3 управление для юнифай.

Если все как по инструкции здесь, то достаточно просто.

Я первое время не мог понять почему они контроллер подключает только точку, которые оказываются с ним в одном L2 сегменте, а потом дошло, что не контроллер точки цепляет, а наоборот. :)

 

Поэтому если юнифай не умеет управляться через L3, следует сменить оборудование пока не поздно.

На какое, Mikrotik?

Думал уже, но пока мало информации по работе CAPsMAN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настраивайте L3 управление для юнифай.

Если все как по инструкции здесь, то достаточно просто.

Я первое время не мог понять почему они контроллер подключает только точку, которые оказываются с ним в одном L2 сегменте, а потом дошло, что не контроллер точки цепляет, а наоборот. :)

 

Поэтому если юнифай не умеет управляться через L3, следует сменить оборудование пока не поздно.

На какое, Mikrotik?

Думал уже, но пока мало информации по работе CAPsMAN.

На 2.6.4 версии L3 работает без проблем, можно поискать на форуме были топики с полной инфой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На какое, Mikrotik?

Думал уже, но пока мало информации по работе CAPsMAN.

 

Да на микротик, при этом не нужен никакой капсман, все и без него нормально работает. Настройка типовая, все легко делается даже вручную. А управлять через дуду можно, она как раз показывает список всех клиентов со всех точек, даже графики красивые рисует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да на микротик, при этом не нужен никакой капсман, все и без него нормально работает. Настройка типовая, все легко делается даже вручную. А управлять через дуду можно, она как раз показывает список всех клиентов со всех точек, даже графики красивые рисует.

Оно то да, но согласитесь, иметь возможность одновременно (не скриптом) изменить ключи на всех ТД было бы приятно.

Изменено пользователем metaltuman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На какое, Mikrotik?

Думал уже, но пока мало информации по работе CAPsMAN.

 

Да на микротик, при этом не нужен никакой капсман, все и без него нормально работает. Настройка типовая, все легко делается даже вручную. А управлять через дуду можно, она как раз показывает список всех клиентов со всех точек, даже графики красивые рисует.

Поменять standalone точки на standalone точки? Феерический дебилизм, выгодный разве что продавцу тиков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Год назад работала такая схема:

Стоял микротик, получал интернет. К нему были подключены 3 UniFi, на них подняты два SSID с разными vlan.

Контроллер стоял в другом месте, к которму подключался тик через Интернет по VPN. UniFi контроллер работал через L3.

 

UniFi для подключения к контроллеру запрашивает dns имя unifi. Поэтому на микротике был поднят DHCP и в DNS была внесена статическая запись unifi: х.х.х.х

Где х.х.х.х - адрес сервера. Когда ставишь новую точку, она получает адрес из нужной подсети, шлюз и днс у нее - микротик. Ну а дальше, либо через маршруты, либо через НАТ, либо еще каким Вам будет удобно способом предоставить доступ к серверу.

 

Такая схема реализовывалась два раза. Ничего сложного в ней нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.