telcomnet Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба Всем привет! Сломал уже всю голову... прошу совета Имеем: MikroTik и два D-Link DES-1228/ME/B1 На Mikrotik создаю: Vlan1 (VID10) Vlan2 (VID20) (на этот влан вешаю сетку 192.168.5.1/24) На первом делинке включаю qinq, 1 порт UNI, 2 порт NNI, Outer TPID 0x8100. На этом же делинке создаю VLAN 10 и в него тегирую порты 1 и 2. Второй делинк: соединяю оба делинка в первые порты. Создаю VLAN 20, 1 порт Tagged, 2 порт Untagged. Во второй порт подключаю ноутбук с ИП 192.168.5.5. В итоге ни по маку ни как не вижу нойтбук и соответственно с ноутбука не вижу микротик. Подскажите как будет правильнее. Или что я делаю не так. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба 1. http://www.dlink.ru/ru/faq/62/237.html читать до просветления. (Часть про pvid & missdrop например) 2. В мануале от 1228/МЕ вообще про q-in-q ничего не написано, он это точно умеет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба http://www.dlink.ru/ru/faq/62/237.html читать до просветления. (Часть про pvid & missdrop например) Не чего нового не нашел, пересматривал данную статью и раньше. единственное что нет у меня missdrop в прошивке. В мануале от 1228/МЕ вообще про q-in-q ничего не написано, он это точно умеет? Раньше стояла прошивка DES1228_Run_2_50_B004, обновил на прошивку DES1228_Run_2_60_B003 не помогло. Я так понимаю если в вебинтерфейсе есть раздел QinQ то он должен ведь работать по идее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба На микротике при создания влана можно поставить галочку, попробуйте с ней и без нее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба Всем спасибо, заменил первый d-Link на DGS-3120-24SC и все завелось! 1228/МЕ не умеет добавлять/снимать сразу два тега. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AKim Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Всем спасибо, заменил первый d-Link на DGS-3120-24SC и все завелось! 1228/МЕ не умеет добавлять/снимать сразу два тега. Схема была такая: Микротик -> Dlink 1228ME -> Dlink 1228ME -> ноутбук Но какой влан нужно прокинуть через QinQ из описания не понятно. Предположим, что Vlan 10 внутри которого влан 20. На микротике создаём вланы /interface vlan add interface=LAN name=vlan10 vlan-id=10 add interface=vlan10 name=vlan20 vlan-id=20 На длинке создаём вланы create vlan v10 tag 10 config vlan v10 add tagged 2 config vlan v10 add untagged 1 config gvrp 1 pvid 10 enable qinq config qinq ports all 0x8100 config qinq ports 1 role uni config qinq ports 2 role nni на втором длинке create vlan v20 tag 20 config vlan v20 add tagged 1 config vlan v20 add untagged 2 Изменено 3 апреля, 2014 пользователем AKim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба На длинке создаём вланы create vlan v10 tag 10 config vlan v10 add tagged 2 config vlan v10 add untagged 1 config gvrp 1 pvid 10 enable qinq config qinq ports all 0x8100 config qinq ports 2 role uni config qinq ports 1 role nni Спасибо попробую еще раз на Dlink 1228ME. А У Вас получилось? Еще вопрос, не ошибка ли тут: create vlan v10 tag 10config vlan v10 add tagged 2 config vlan v10 add untagged 1 точно 1 порт untagged? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AKim Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба точно 1 порт untagged? точно и не забыть config gvrp 1 pvid 10 А У Вас получилось? получилось. QinQ на длинке изучил подробно. Единственно, что 1228ME мне не подошёл, так как не умеет vlan translation port based. Хотя это коммутатор доступа, от него и не требуется. А так я использую QinQ + vlan per user Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба AKim, Спасибо, завтра буду пробовать! Потом отпишусь получилось ли у меня при такой схеме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AKim Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба AKim, Спасибо, завтра буду пробовать! Потом отпишусь получилось ли у меня при такой схеме. ошибка была в конфиге. Порты чуть спутал. Так что пробуйте по конфигу из моего первого сообщения. Я поправил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...