Jump to content
Калькуляторы

Smart UPS APC батареи большой ёмкости

Времена колхоза пройдут только когда не нужно будет кушать либо когда всё будут делать роботы сами, а все люди будут как тупой скот жить совершенно без практических целей.

Колхозная фря и деревенкий линух всё ещё живы и в продакшене.

Колхозные кузнецы при помощи кузькиной матери превращают 1228 в 3028 (или как их там), добавляет мелкое управление в полуумные свичи и тп.

А если вы боитесь сами думать за пределами инструкций вендоров, делать и нести ответственность за свои действия, то не на называйте других колхозниками и велосипедистами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно понимаю, что в ваших глазах колхозники Робин Гуды ломающие систему. Но спешу вас расстроить - это не так.

Принципиальная разница роутить гиг на писюке за 30т.р. а не на ASR за столько же килобаксов лично мне понятна, без всяких оговорок.

Но экономить какие-то реально копейки чтобы наколхозить зарядник к столь недешевому APC - вот это за гранью моего понимания.

Это работа не для результата, а ради работы. Может быть это проявление пытливости ума, а может просто несусветная жадность. Кто знает? Вопрос скорее риторический.

 

Я тоже колхозил в свое время и 1.5 Mpps пропускал через писюк, ибо у быстрорастущей сети не так быстро рос кошелек. Но времена проходят, со временем начинаешь прицениваться к вещам о которых никогда не думал. А затем ты оцениваешь долю стоимости труда в стоимости конечного продукта, и у тебя получается что в итоге +5% и ты бы получил лучшее заводское сразу завтра а не через недели стараний и изысканий, это отрезвляет.

Нет, флаг конечно в руки, пионеры всегда нужны. Но увы не в тех продуктах где все уже сделано давно до нас.

Share this post


Link to post
Share on other sites

PS. У меня на сети гора 500LT 1000LT Inelt стояла, и даже K6000LT один :) Отличные упсы, 500ка с батареей на 100Ач держит кассу + ноутбук 7-8 часов. А узелы агрегации из 4-х DGS-3100/3120 + Inelt 1000LT вообще никогда не вырубались за 4 года, хотя в результате огромной аварии в части района не было сутки электричества.

Edited by DVM-Avgoor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот только я от Leoch отказался - дохнуть эти АКБ сильно уж часто. Перешли на Fiam

Share this post


Link to post
Share on other sites

APC SC1000i стоит с прикрученными снаружи АКБ, года три уже гдето. Но нагрузка на нем не ахти, гдето 45-50%. 5 часов отрабатывало, на большее время электричество еще не выключалось.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот только я от Leoch отказался - дохнуть эти АКБ сильно уж часто. Перешли на Fiam

 

У меня как раз ровно наоборот. Два фиамма умерли с внутренним замыканием, а леохи стоят хоть бы хны, пять лет уже.

Но я планово и рассчитывал не более чем на пять лет, и это вполне логично. Сонненшайны очень хороши, только увы за их цену можно 2 леоха взять ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Партии разные, возможно где то даже левак.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да китай есть китай, сильно от него ожидать добра не приходится. Поэтому я всегда держал 3-4 штуки запаса - пусть стоят на складе, есть пить не просят, а в случае чего хорошо помогут.

Выбор батарей конечно дело очень индивидуальное, тут ничего сказать не могу, слишком много всяких факторов на весах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас у 500лт2 были проблемы с зарядниками. Он начинал всё время заряжать батарею, тем самым убивая её. Как только он убивал её - убивал сам себя. Но они у нас стоят на чердаках, поэтому возможно причины смерти батареи другие.

 

10000-рт31 3х фазные. Откалиброваны так, что на выходе с них одинаковая мощность. Далее с помощью езернет-пачкордов они соеднены и настроены для работы в параллельном режиме. Соответственно у нас стоит батарея из 66 акб и нагрузка между ибп распределяется равномерно

 

В общем, привезли только что изделие 500лт2. Вентилятор не отключается вообще. Т.е. у него две скорости, при зарядке максимальные обороты, при работе не максимальные. Вентилятор имеет подшипник трения (!), это вообще звездец какой-то, как он может с таким подшипником работать всё время ?

 

Звук не отключается, пришлось выпаять спикер. Совет ТП на форуме прочитал -- советовали заклеить двустронним скотчем этот динамик, но всёравно громко пипикает :-). Всёравно будет бесить местных обитателей. Такой вентилятор тоже будет бесить местных обитателей.

 

У вас штатные вентиляторы не отказывали ? Если отказывали, то через какое время ? Народ их сразу меняет на другие, но блин, это же не дело :-).

 

С виду этот ИБП лучше аналогичного Энергии по качеству сборки, но хуже "киборгов". В продакшен пока не поставили. Вентилятор вообще всё портит :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Два - APC с доп-блоками стоит гораздо дороже чем Inelt + 16АКБ Leoch.

Исходя из этого, ТСу доп-блоки и вентилятор можно прикрутить самому своими руками, в итоге получить за умеренные деньги увеличенное время работы, как у братьев серии XL.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вроде бы вентилятор остановился, спустя примерно час после того, как лампочка charge перестала моргать. Наверное зарядник ещё продолжал работать понемногу. Нагрузка порядка 0.5 Ампера, температура в помещении +24С. Если так будет и в продакшене, то вентилятор будет в основном не работать и это хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас у 500лт2 были проблемы с зарядниками. Он начинал всё время заряжать батарею, тем самым убивая её. Как только он убивал её - убивал сам себя. Но они у нас стоят на чердаках, поэтому возможно причины смерти батареи другие.

 

10000-рт31 3х фазные. Откалиброваны так, что на выходе с них одинаковая мощность. Далее с помощью езернет-пачкордов они соеднены и настроены для работы в параллельном режиме. Соответственно у нас стоит батарея из 66 акб и нагрузка между ибп распределяется равномерно

 

В общем, привезли только что изделие 500лт2. Вентилятор не отключается вообще. Т.е. у него две скорости, при зарядке максимальные обороты, при работе не максимальные. Вентилятор имеет подшипник трения (!), это вообще звездец какой-то, как он может с таким подшипником работать всё время ?

 

Звук не отключается, пришлось выпаять спикер. Совет ТП на форуме прочитал -- советовали заклеить двустронним скотчем этот динамик, но всёравно громко пипикает :-). Всёравно будет бесить местных обитателей. Такой вентилятор тоже будет бесить местных обитателей.

 

У вас штатные вентиляторы не отказывали ? Если отказывали, то через какое время ? Народ их сразу меняет на другие, но блин, это же не дело :-).

 

С виду этот ИБП лучше аналогичного Энергии по качеству сборки, но хуже "киборгов". В продакшен пока не поставили. Вентилятор вообще всё портит :-(

Из 100шт отказал всего у одного. Мы сдаем их по гарантии и не паримся.

 

По поводу пищания - а мы как-то не замарачивались и кстати жалоб не поступало.

 

Скажу сразу у него есть "странная" проблема, что он вечно заряжает АКБ. И тем самым его убивает и убивает зарядник себе. Но мы не смогли выяснить - проблема ИБП ли это или проблема замкнутого АКБ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

подниму темку.. 

ввиду скопления ИБП Smart-UPS 1000 RM с дохлыми акб отслуживших год два, и которые ну очень не охота покупать

решил примастрячить вместо 4-х АКБ 6V 8.8Ah -пару 12V 40Ah

сказано сделано разобрал ИБП прикрутил доп. карлсона для дополнительного охлаждения.

Собрал девайс, присоединил АКБ, запустил ИБП на опознание АКБ при нагрузке в 400 ватт через полтора часа упс ответил мне UPS: Completed a runtime calibration.

И щяс в итоге имею Runtime Remaining:2 hour 4 minutes при Load Power:35.1 %Watts.

Да поднялось время зарядки до 10 часов, да колхоз, да поставил на не особо ответственное оборудование

 

IMG_20180604_113933.jpg

IMG_20180604_155743.jpg

Edited by Adim

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Нормальное решение, осталось раздобыть схему данного упса в части зарядной, и поменять некие элементы в ней, хотя - в общем-то и не надо. 10 часов для полного заряда - это нормально, для средних аккумов.  Дорогие и быстрей зарядиться могут, а дешевые могут и пукнуть, или забеременеть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на фото видно что поставил доп. вентилятор и пластиковую полосу чтоб от родного вентилятора дуло прямо на транзисторы, датчик выше 50 градусов не показывал

Edited by Adim

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 Года работают без всякой переделки несколько APC Smart UPS 1000SMT с внешними аккумуляторами 80Ah

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.03.2014 в 11:50, SOFTOLAB сказал:

[anp/hsw], у меня APC Smart-UPS 1500 стоит, там куллер тоже есть, но подключение дополнительных батарей не предусмотрено, хотя и можно с помощью прямых рук подключить хоть 200A, главное что бы он работал максимум на 50-60%, а то мне кажется при длительной работе даже куллер не спасёт от перегрева, хотя пластина у транзюков там не хиленькая.

спасает. работал и под 80% у нас очень долго.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.06.2018 at 12:11 AM, Adim said:

подниму темку.. 

ввиду скопления ИБП Smart-UPS 1000 RM с дохлыми акб отслуживших год два, и которые ну очень не охота покупать

решил примастрячить вместо 4-х АКБ 6V 8.8Ah -пару 12V 40Ah

сказано сделано разобрал ИБП прикрутил доп. карлсона для дополнительного охлаждения.

Собрал девайс, присоединил АКБ, запустил ИБП на опознание АКБ при нагрузке в 400 ватт через полтора часа упс ответил мне UPS: Completed a runtime calibration.

И щяс в итоге имею Runtime Remaining:2 hour 4 minutes при Load Power:35.1 %Watts.

Да поднялось время зарядки до 10 часов, да колхоз, да поставил на не особо ответственное оборудование

 

IMG_20180604_113933.jpg

IMG_20180604_155743.jpg

 

а что куда подключал, можешь подробно написать да сфотать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

аккумуляторы к штатным клеммам вместо четырёх родных

вентилятор в параллель к штатному с соблюдением полярности

Share this post


Link to post
Share on other sites

На хабре появилась пара-тройка статей от товарища, который сам хочет сделать UPS. Так вот там он пишет - что окромя охлаждения транзисторов (про это внимание он не акцентирует), есть еще такая штука как трансформатор, вот как раз про него он пишет, что не рассчитан он на долговременное принятие на себя заявленной мощности. 5-7-10-15 минут протянет, а дальше - перегрев со всеми вытекающими и сгорающими.... Пожалуй с ним соглашусь - поглядев на размеры трансформеров из простейших APC (BackUPS) - никак не скажешь, что он через себя 300-500-750 Вт пропустит долговременно.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, snapoid сказал:

есть еще такая штука как трансформатор

если приглядеться выше на фото.... то вентилятор как раз на охлаждение транса стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, snapoid сказал:

есть еще такая штука как трансформатор

Вот на фига, при повсеместной емкостной нагрузке, лепить трансформаторные схемы ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this