Error_404 Posted February 24, 2014 Posted February 24, 2014 Привет, Много Уважаемые Форумчане, возник вопрос наверное больше политический чем практический. Ситуация такая поставили трубостойки на крышу они крепятся к балкам здания при помощи хомутов из металла плюс лента. Высота трубостоек не превышает полтора метра с момента выхода из конька кровли, возникает вопрос городить ли оттяжки? Упровляющая компания против. Заказчик кричит что надо, плюс еще хочет трапики из досок до трубостоек чтоб обслуживать и страхоаочный тросс. В смете этого нет. Мне кажется это просто чьи то хотелки и на какие моменты можно сослаться Вставить ник Quote
witch Posted February 24, 2014 Posted February 24, 2014 какой кабель, какие пролёты, климат. зона какая? Вставить ник Quote
Liner's Posted February 24, 2014 Posted February 24, 2014 мне одному показалось что в теме написано сиськи? тут в тему надо добавить какой дом(его высота) хотя похоже что дом5 этажный либо двух со скатной крышей Вставить ник Quote
ChargeSet Posted February 24, 2014 Posted February 24, 2014 в смете нету - шлите нафиг. Как вариант - залупите цену и отсылайте ругаться с управляющей компанией А так оттяжки на полутораметровой стойке - лишние, кроме случаев когда у вас там что-нибудь очень большое стоит, типа здоровой оффсетной антенны Вставить ник Quote
Error_404 Posted February 24, 2014 Author Posted February 24, 2014 какой кабель, какие пролёты, климат. зона какая? Климатическая зона 3я ветррвые нагрузки 3. Пролеты метров по 50. Здания дома 3х и 5и этожки со скатной крышей. Кабель самонесущий диэлектрик. 10кН. Вставить ник Quote
alkanaft Posted February 24, 2014 Posted February 24, 2014 Ттк ставил оттяжки именно в такой же ситуации 3-4 штуки, у них в отличии от конкурентов кабель не падает Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 (edited) Ттк всегда ставит оттяжки, мы тоже стараемся. Edited February 25, 2014 by Butch3r Вставить ник Quote
fivtin Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 лучше поставить, но еще смотря какой диаметр трубостоек Вставить ник Quote
Error_404 Posted February 25, 2014 Author Posted February 25, 2014 Спасибо всем за ответ Значит придется ставить Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 лучше поставить, но еще смотря какой диаметр трубостоек Нужно ставить крепкие трубостойки а не дырявить крышу почем зря. Вставить ник Quote
Skylaer Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 Ставить оттяжки, иначе в один прекрасный момент может стойка улететь за землю :( 3-4 оттяжки проволкой 3 мм, на стропильную систему - нормально. Все залить потом герметиком, простоит лет 10 точно. Вставить ник Quote
satboy Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 Правильно установленные стойки - по 20-30 лет стоят, до капремонтов крыш.. Для оттяжек используем отожженную оцинкованную проволоку 4мм, для изготовления стоек - 40 труба, в зависимости от партии металла получается высота 1850-2050 мм Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 satboy, внизу у вас где пластина это типа заливаться потом будет гудроном или чем-нибудь герметизирующим? А остальной конец куда? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 Обычно, когда ставят стойки на скатных крышах, то ее делают составную. Нижняя часть опирается на чердаке на пол, с распорками, а верхняя торчит наружу, место выхода запенивается, сверху обмазывается битумной мастикой и закрывается либо жестью, либо гибкой черепицей, она намертво приклеивается. При этом стоит такая стояка без всяких растяжек. Труба более 50мм, например на 60-90. Вставить ник Quote
satboy Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 satboy, внизу у вас где пластина это типа заливаться потом будет гудроном или чем-нибудь герметизирующим? А остальной конец куда? Остальное уходит на чердак... В случае если крыша ровная - копыто не ставят... стойка устанавливается на пластину, под нее кладут слой плоского герметизирующего материала, или заливают герметиком. Далее стойка растягиваеся 3-4 растяжками. Если не требуется ввод на чердачное помещение - возможно крепление стойки к стенке различными способами.. это стакан с крепежными уголками или выносные полухомуты из полосы. В случае если крыша косая - пластина встает на крышу, на нее разворачивается под нужным углом копыто и герметизируется. Сама стойка крепится к балке через полухомут и устанавливаются растяжки. Вставить ник Quote
satboy Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 Обычно, когда ставят стойки на скатных крышах, то ее делают составную. Нижняя часть опирается на чердаке на пол, с распорками, а верхняя торчит наружу, место выхода запенивается, сверху обмазывается битумной мастикой и закрывается либо жестью, либо гибкой черепицей, она намертво приклеивается. При этом стоит такая стояка без всяких растяжек. Труба более 50мм, например на 60-90. О! Мсье знает толк в извращениях! Коллега, что вы описали - одна тысячная или 10тысячная процента из установленных трубостоек на территории бывшего союза... И по секрету скажу - даже 76мм труба с установленными 2-3 антеннами рассшатывается от ветра и каждые пару лет надо промазывать стыки.. Установленные стойки с растяжками - такого себе не позволяют... Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted February 27, 2014 Posted February 27, 2014 У нас без оттяжек вообще нет ни одной стойки. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.