zxz Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Порекомендуйте плз как лучше сделать нестандартные розетки 32A для 7609-S c блоками WS-CAC-4000W-INT? Настенные или рэковые. Пока из разумного нашли только стоечные APC-экстендеры 2U по 11-12тр - но может есть более интересный и правильный вариант? Вставить ник Quote
sol Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 (edited) Выбирай, не хочу. как я понимаю, оно должно начинаться на 232 (типа, 2 силовых на 32 А) http://www.electro-m...cgroupe472.html В крайнем случае, вилку отчупать и прикрутить какую нибудь стандартную пару вилка/розетка из представленного списка. Вот, вообще оно, вроде. http://www.electro-mpo.ru/card1837.html#.UwOD6WcoFFQ Edited February 18, 2014 by sol Вставить ник Quote
satboy Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 По правильному нужно ставить два блока розеток, запитанных от разных источников... Не буду давать ссылки, но нарыл с первых секунд 1u за 2000р. с доставкой Если хотите дешевле - заказывайте розетку c19 и модернизируйте существуюший блок розеток путем замены одного c13 на с19 Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 19, 2014 Posted February 19, 2014 А у кого сколько такая циска максимум кушала? Вставить ник Quote
sol Posted February 19, 2014 Posted February 19, 2014 А в даташите на модули написана потребляемая мощность. Предлагаю вспомнить закон ома и сложить/умножить. Вставить ник Quote
zxz Posted February 19, 2014 Author Posted February 19, 2014 По правильному нужно ставить два блока розеток, запитанных от разных источников... Не буду давать ссылки, но нарыл с первых секунд 1u за 2000р. с доставкой Если хотите дешевле - заказывайте розетку c19 и модернизируйте существуюший блок розеток путем замены одного c13 на с19 Похоже тут ошибка и перепутано с другими блоками питания, с19 это стандарт IEC60320 до 16A, а тут речь про розетки стандарта IEC60309 до 32A. Вставить ник Quote
zxz Posted February 19, 2014 Author Posted February 19, 2014 Выбирай, не хочу. как я понимаю, оно должно начинаться на 232 (типа, 2 силовых на 32 А) http://www.electro-m...cgroupe472.html В крайнем случае, вилку отчупать и прикрутить какую нибудь стандартную пару вилка/розетка из представленного списка. Вот, вообще оно, вроде. http://www.electro-mpo.ru/card1837.html#.UwOD6WcoFFQ Да, спасибо, сами розетки отдельно конечно видели, но тупо лепить голую розетку (2шт) на стену рядом со стойками представляется некошерным. Культурные конструктивы для таких розеток в виде панели в стойку или ящика на стену бывают? Как обычно люди такой монтаж в аппаратных делают? Вставить ник Quote
sol Posted February 19, 2014 Posted February 19, 2014 А как вы вообще питание к стойке подключаете? Вставить ник Quote
zxz Posted February 19, 2014 Author Posted February 19, 2014 А как вы вообще питание к стойке подключаете? Как правило разные фидеры здания приходят в АВР аппаратной, далее от него на стойку от отдельного автомата приходит ветка, на которую расшита стоечная планка с "мощными" (по виду, дабы не путать) "материнскими" розетками, от них уже либо APC SURT, либо часть оборудования напрямую (например вторые БП от железок с двумя БП). Все это как-то укладывалось в лимиты до 16A (т.е. IEC60320) и использовались "обычные" розетки. Сейчас надо придумать как оптимально и культурно в эту схему встроить эти вилки-розетки IEC60309 до 32A, один бп через APC SURT, а второй от "материнской" розетки напрямую. (Хотя реально больше 16A 7609-S жрать не будет если верить цискокалькулятору, расчетный диапазон стартовой конфигурации вообще порядка 2-2.5квт.) Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted February 20, 2014 Posted February 20, 2014 Так блоки питания уже куплены, или только планируются? Возьмите сразу на 6кВт - у каждого два шнура в сеть с стандартными разъемами C19/C20 на блоке. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.