Порекомендуйте плз как лучше сделать нестандартные розетки 32A для 7609-S c блоками WS-CAC-4000W-INT?

Настенные или рэковые.

 

Пока из разумного нашли только стоечные APC-экстендеры 2U по 11-12тр - но может есть более интересный и правильный вариант?

Posted (edited)

Выбирай, не хочу. как я понимаю, оно должно начинаться на 232 (типа, 2 силовых на 32 А)

http://www.electro-m...cgroupe472.html

 

В крайнем случае, вилку отчупать и прикрутить какую нибудь стандартную пару вилка/розетка из представленного списка.

 

Вот, вообще оно, вроде.

http://www.electro-mpo.ru/card1837.html#.UwOD6WcoFFQ

Edited by sol
Posted

По правильному нужно ставить два блока розеток, запитанных от разных источников... Не буду давать ссылки, но нарыл с первых секунд 1u за 2000р. с доставкой

 

Если хотите дешевле - заказывайте розетку c19 и модернизируйте существуюший блок розеток путем замены одного c13 на с19

Posted

А в даташите на модули написана потребляемая мощность. Предлагаю вспомнить закон ома и сложить/умножить.

Posted

По правильному нужно ставить два блока розеток, запитанных от разных источников... Не буду давать ссылки, но нарыл с первых секунд 1u за 2000р. с доставкой

 

Если хотите дешевле - заказывайте розетку c19 и модернизируйте существуюший блок розеток путем замены одного c13 на с19

Похоже тут ошибка и перепутано с другими блоками питания, с19 это стандарт IEC60320 до 16A, а тут речь про розетки стандарта IEC60309 до 32A.

Posted

Выбирай, не хочу. как я понимаю, оно должно начинаться на 232 (типа, 2 силовых на 32 А)

http://www.electro-m...cgroupe472.html

 

В крайнем случае, вилку отчупать и прикрутить какую нибудь стандартную пару вилка/розетка из представленного списка.

 

Вот, вообще оно, вроде.

http://www.electro-mpo.ru/card1837.html#.UwOD6WcoFFQ

Да, спасибо, сами розетки отдельно конечно видели, но тупо лепить голую розетку (2шт) на стену рядом со стойками представляется некошерным.

 

Культурные конструктивы для таких розеток в виде панели в стойку или ящика на стену бывают?

 

Как обычно люди такой монтаж в аппаратных делают?

Posted

А как вы вообще питание к стойке подключаете?

Как правило разные фидеры здания приходят в АВР аппаратной, далее от него на стойку от отдельного автомата приходит ветка, на которую расшита стоечная планка с "мощными" (по виду, дабы не путать) "материнскими" розетками, от них уже либо APC SURT, либо часть оборудования напрямую (например вторые БП от железок с двумя БП).

Все это как-то укладывалось в лимиты до 16A (т.е. IEC60320) и использовались "обычные" розетки.

Сейчас надо придумать как оптимально и культурно в эту схему встроить эти вилки-розетки IEC60309 до 32A, один бп через APC SURT, а второй от "материнской" розетки напрямую.

(Хотя реально больше 16A 7609-S жрать не будет если верить цискокалькулятору, расчетный диапазон стартовой конфигурации вообще порядка 2-2.5квт.)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.