Возник вот такой вопрос.

 

До сих пор мы для подключения пользователей использовали обычную 4-х парку, но стояки все хуже и хуже, а подключать народ надо, соответсвенно встает вопрос об использовании многопарных кабелей (10-ти 25-ти парных и тд)

 

1. Как лучше осуществлять разводку таких кабелей по стояку ?

 

a) один многопарник сверху-донизу и потом по мере необходимости _врезаться_ в него на каждом этаже , вытаскивать свободные 2-ве пары и путем (скруткипайкискотчлоками) делать отводы обычной 4-х паркой к квартирам на этаже ?

 

б) один или два многопарника до среднего(или через N-ое кол-во этажей) разводить на кросс в этажных щитках, а потом по мере необходимости от этих кроссов тянуть обычные витые на прилегающие к кроссу этажи ?

 

 

В пункте а) мне не нравиться сама технология врезки... нарушения изоляции кабеля, вероятность небрежной разделки кабеля, вероятность того что монтажники будут путаться с цветами пар и резать рабочие жилы, или это лечиться выпрямлением рук достаточно эффективно ? кто делал подобное, поделитесь практическим опытом ?

 

В пункте б) мне не нравится что для подключения соседних с кроссом этажами все равно придется каждый раз "проходить" стояки со всеми вытекающими отсюда прелестями (закрытые общие двери, непроходимость и тд) ?

 

 

С уважением, Gambrinus

Posted

Слышал, что эта кабелина наыветься backbone cable. Я думаю, что фишка в том, что он не будет работать на большие расстояния, т.к. у тебя будет гиомр с "паразитными" наводками, соседних пар.

Posted

Mancubus: многопарник бывает и 5 категории, соответственно можно 100метров на 100 мбит.

 

Мы делаем так тянем многопарник от центра, по чердаку или подвалу, до нужного подъезда, затем спускаем или поднимаем, в зависимости от варианта на серидину дома, там ставим, кросс на основе 3 Кроновских плинтом, а потом уж растягиваем кабеля клиентам.

 

А вскрывать его на нужном этаже и делать скрутку просто не реально.

Posted

патч панель не ставим из соображений безопастности, у нас практически везде стоят управляемые свитчи, делаем привязку к МАС, а то какой-нибудь умник начал бы порты менять.

Posted

И что? Поменял бы он порт. Его бы железяка никуда не пустила. Так что тут особо нет смыла менять порты.

Кстати, одни Одинцовская контора очень просто решила проблему с дефицитом отверстий в малоточном щите. Они просто паралельно пустили свою трубу =)))

PS: Загляни в личку

Posted

мы тоже так делали в одном старом доме, гиморно и мусорно, бабки старые ругаются, боятся что дом развалится :)

Posted
Mancubus: многопарник бывает и 5 категории, соответственно можно 100метров на 100 мбит.

 

Мы делаем так тянем многопарник от центра, по чердаку или подвалу, до нужного подъезда, затем спускаем или поднимаем, в зависимости от варианта на серидину дома, там ставим, кросс на основе 3 Кроновских плинтом, а потом уж растягиваем кабеля клиентам.

 

А вскрывать его на нужном этаже и делать скрутку просто не реально.

Я согласен, что такое работает. НО кроновские штуки не 5 категории. Поэтому теоретически так делать нельзя, я бы поставил патч панель.

Posted

Использую 50 парные 110 кроссы 5 кат. производства АМР. Компактнее кроновских и работают на сотке на ура с 1998 года. В некоторых линках по два перехода через кросс. Пентасканер показывает, что все ОК.

http://www.nettech.md/Info/index.php?set=amp

Posted
Mancubus: многопарник бывает и 5 категории, соответственно можно 100метров на 100 мбит.

 

Мы делаем так тянем многопарник от центра, по чердаку или подвалу, до нужного подъезда, затем спускаем или поднимаем, в зависимости от варианта на серидину дома, там ставим, кросс на основе 3 Кроновских плинтом, а потом уж растягиваем кабеля клиентам.

 

А вскрывать его на нужном этаже и делать скрутку просто не реально.

 

Ну почему обязательно скрутку ? Есть такая штука , скотчлок называется http://www.mirntc.spb.ru/production/cls/sc...otchlokpic.html

 

А в чем проблема вскрытия его на каждом этаже ? Делаешь T-образный надрез на оболчке кабеля, вытаскиваешь аккуратно неиспользованные 2-ве пары и при помощи тех-же скотчлоков подсоединяешь обычную 4-х парку клиентскую, дешево и сердито, если есть сомнения в нарушении герметичности кабеля после вскрытия изоляции, можно в разрез принудительно залить какой-нибудь герметик (хотя не думаю что это сильно необходимо)

 

Я не спорю что использование патч-панелей в середине подъезда более технологично, но вся фишка в том, чтобы протягивать межэтажные стояки _ОДИН_ раз а не каждый раз по необходимости, так как показывает практика, это самая главная проблема в домах имеющих общие двери на стояках и забитые стояки (есть разница: один раз с договориться открыть двери, или каждый раз мучаться с этой проблемой)

 

С уважением, Gambrinus

Posted
А в чем проблема вскрытия его на каждом этаже ? Делаешь T-образный надрез на оболчке кабеля, вытаскиваешь аккуратно неиспользованные 2-ве пары и при помощи тех-же скотчлоков подсоединяешь обычную 4-х парку клиентскую, дешево и сердито, если есть сомнения в нарушении герметичности кабеля после вскрытия изоляции, можно в разрез принудительно залить какой-нибудь герметик (хотя не думаю что это сильно необходимо)

Если речь идет о сабже, а не о 4-х парной TP-шке, то нереально - кросс тут самое разумное решение.

Posted

Прошу у кого есть возможность сообщить сайт по видео наблюдению, такойже как и этот(обширный)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.