Обновление прошивки устройств SNR-ERD-3С, SNR-ERD-3S обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок

Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148

 

Такая же ерунда... 2 UPSа и на обоих цифра 90% стоит как вкопанная...

SysName ERD-3S_66:142

Firmware 1.6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.

Вопрос по SNR-ERD-3.2 и SNR-ERD-3s.

Подскажите, какие максимальные напряжение и ток выдержат выходы "Smart Reset 1" и "Smart Reset 2"?

Есть нужда управлять перезагрузкой с помощью 24v реле. В местных магазинах нет возможность купить готовые реле на DIN-рейку с обмоткой на 5v, только 12, 24, и 220. Питание 24v в шкафу уже присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте

Вопрос по режиму "Термостат" SNR-ERD-3s

 

Есть возможность в новой прошивке добавить выбор времени задержки включения и выключения нагрузки отдельно для нижней и верхней границ температуры?

Edited by AnatolM

Share this post


Link to post
Share on other sites

18.08.2017

 

- v1.7

- добавлена 38400 скорость последовательного порта

- добавлено ограничение на отправку ARP запросов

- добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, для мониторинга ИБП SNR-UPS-LIRM-1000 необходим провод питания, т.е. вот это провод:

ERD -> UPS

2 -> 7 (+5V)

Или не нужен? Будет работать без доп. питания. Я подключил только 3 провода, но что-то не завелось!

Вот теперь подключать 4 провод с питанием или же проблема в чем-то другом. Все настройки правильные, проверял несколько раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У контактов DI какой период срабатывания? Необходимо подключение сухих контактов(нормально разомкнутых) от реле, с периодичностью срабатывания 500мс. Устройство успеет их обработать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

SNR Flasher.exe при выборе firmware_SNR-ERD-3S.hex версии 1.7 неактивна кнопка "прошивка".

Что за аномалия?

Файл на первый взгляд целый, скачан полностью, конец файла - :00000001FF - как и в 1.6, начало тоже совпадает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.03.2017 в 18:29, pashtetHK сказал:

 

Такая же ерунда... 2 UPSа и на обоих цифра 90% стоит как вкопанная...

SysName ERD-3S_66:142

Firmware 1.6

Добрый день. 

Если еще актуально, можно протестировать с прошивкой 1.7

 

В 18.07.2017 в 12:46, softer-lsk сказал:

Здравствуйте.

Вопрос по SNR-ERD-3.2 и SNR-ERD-3s.

Подскажите, какие максимальные напряжение и ток выдержат выходы "Smart Reset 1" и "Smart Reset 2"?

Есть нужда управлять перезагрузкой с помощью 24v реле. В местных магазинах нет возможность купить готовые реле на DIN-рейку с обмоткой на 5v, только 12, 24, и 220. Питание 24v в шкафу уже присутствует.

Добрый день.

Немного непонятен вопрос. В ERD-3s уже предусмотрено реле управления на 5В. 

 

В 31.01.2019 в 08:06, pukoid сказал:

SNR Flasher.exe при выборе firmware_SNR-ERD-3S.hex версии 1.7 неактивна кнопка "прошивка".

Что за аномалия?

Файл на первый взгляд целый, скачан полностью, конец файла - :00000001FF - как и в 1.6, начало тоже совпадает.

Добрый день. 

Обновить сам Flasher пробовали? На стенде подобная проблема не возникала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.02.2018 в 19:35, Forgomar сказал:

Подскажите пожалуйста, для мониторинга ИБП SNR-UPS-LIRM-1000 необходим провод питания, т.е. вот это провод:

ERD -> UPS

 2 -> 7 (+5V)

Или не нужен? Будет работать без доп. питания. Я подключил только 3 провода, но что-то не завелось!

Вот теперь подключать 4 провод с питанием или же проблема в чем-то другом. Все настройки правильные, проверял несколько раз.

Приветствую! 

Если ещё актуально, просьба уточнить описать вашу схему подключения более подробно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 07.12.2018 в 17:30, Xfess сказал:

У контактов DI какой период срабатывания? Необходимо подключение сухих контактов(нормально разомкнутых) от реле, с периодичностью срабатывания 500мс. Устройство успеет их обработать?

Добрый день. 

Время сработки дискретных входов порядка 10мс, так что обрабатывать сигналы контроллер должен успевать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Господа разработчики, для чего было делать свой формат COMMUNITY для ERD в шаблоне Zabbix? Два часа убил на поиск причин.

 

{$SNMP_COMMUNITY_ERD} вместо {$SNMP_COMMUNITY}

 

Как определить версию прошивки, которая доступна тут: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3S/Firmware/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставил шаблон UniPing, там COMMUNITY указано похоже нестандартно (может кто-то к кого-то...). Но они хоть удосужились включить этот макрос в шаблон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему температура возвращается как строка?

 

Zabbix ругается: Value "-9" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)"

 

Решение: Надо заменить на Float

Share this post


Link to post
Share on other sites

В протоколе megatec, который реализован для мониторинга UPS в SNR-ERD-3 есть возможность тестирования UPS в течении 10 секунд и до разряда АКБ.

Нет ли планов по добавлению данного функционала в прошивку? Было бы очень неплохо, для периодической проверки АКБ, иначе для реализации данного функционала придется писать костыль с переводом порта в режим RS232-ethernet, и самостоятельно давать команду на тест.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.11.2019 в 03:31, ThreeDHead сказал:

Почему температура возвращается как строка?

 

Zabbix ругается: Value "-9" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)"

 

Решение: Надо заменить на Float

Zabbix сам может преобразовать строку в число, сделайте у метрики предобработку.

Share this post