pashtetHK Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148 Такая же ерунда... 2 UPSа и на обоих цифра 90% стоит как вкопанная... SysName ERD-3S_66:142 Firmware 1.6 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
softer-lsk Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос по SNR-ERD-3.2 и SNR-ERD-3s. Подскажите, какие максимальные напряжение и ток выдержат выходы "Smart Reset 1" и "Smart Reset 2"? Есть нужда управлять перезагрузкой с помощью 24v реле. В местных магазинах нет возможность купить готовые реле на DIN-рейку с обмоткой на 5v, только 12, 24, и 220. Питание 24v в шкафу уже присутствует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnatolM Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте Вопрос по режиму "Термостат" SNR-ERD-3s Есть возможность в новой прошивке добавить выбор времени задержки включения и выключения нагрузки отдельно для нижней и верхней границ температуры? Изменено 26 июля, 2017 пользователем AnatolM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба 18.08.2017 - v1.7 - добавлена 38400 скорость последовательного порта - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Forgomar Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста, для мониторинга ИБП SNR-UPS-LIRM-1000 необходим провод питания, т.е. вот это провод: ERD -> UPS 2 -> 7 (+5V) Или не нужен? Будет работать без доп. питания. Я подключил только 3 провода, но что-то не завелось! Вот теперь подключать 4 провод с питанием или же проблема в чем-то другом. Все настройки правильные, проверял несколько раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xfess Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба У контактов DI какой период срабатывания? Необходимо подключение сухих контактов(нормально разомкнутых) от реле, с периодичностью срабатывания 500мс. Устройство успеет их обработать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pukoid Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба SNR Flasher.exe при выборе firmware_SNR-ERD-3S.hex версии 1.7 неактивна кнопка "прошивка". Что за аномалия? Файл на первый взгляд целый, скачан полностью, конец файла - :00000001FF - как и в 1.6, начало тоже совпадает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба В 23.03.2017 в 18:29, pashtetHK сказал: Такая же ерунда... 2 UPSа и на обоих цифра 90% стоит как вкопанная... SysName ERD-3S_66:142 Firmware 1.6 Добрый день. Если еще актуально, можно протестировать с прошивкой 1.7 В 18.07.2017 в 12:46, softer-lsk сказал: Здравствуйте. Вопрос по SNR-ERD-3.2 и SNR-ERD-3s. Подскажите, какие максимальные напряжение и ток выдержат выходы "Smart Reset 1" и "Smart Reset 2"? Есть нужда управлять перезагрузкой с помощью 24v реле. В местных магазинах нет возможность купить готовые реле на DIN-рейку с обмоткой на 5v, только 12, 24, и 220. Питание 24v в шкафу уже присутствует. Добрый день. Немного непонятен вопрос. В ERD-3s уже предусмотрено реле управления на 5В. В 31.01.2019 в 08:06, pukoid сказал: SNR Flasher.exe при выборе firmware_SNR-ERD-3S.hex версии 1.7 неактивна кнопка "прошивка". Что за аномалия? Файл на первый взгляд целый, скачан полностью, конец файла - :00000001FF - как и в 1.6, начало тоже совпадает. Добрый день. Обновить сам Flasher пробовали? На стенде подобная проблема не возникала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба В 20.02.2018 в 19:35, Forgomar сказал: Подскажите пожалуйста, для мониторинга ИБП SNR-UPS-LIRM-1000 необходим провод питания, т.е. вот это провод: ERD -> UPS 2 -> 7 (+5V) Или не нужен? Будет работать без доп. питания. Я подключил только 3 провода, но что-то не завелось! Вот теперь подключать 4 провод с питанием или же проблема в чем-то другом. Все настройки правильные, проверял несколько раз. Приветствую! Если ещё актуально, просьба уточнить описать вашу схему подключения более подробно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба В 07.12.2018 в 17:30, Xfess сказал: У контактов DI какой период срабатывания? Необходимо подключение сухих контактов(нормально разомкнутых) от реле, с периодичностью срабатывания 500мс. Устройство успеет их обработать? Добрый день. Время сработки дискретных входов порядка 10мс, так что обрабатывать сигналы контроллер должен успевать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба Господа разработчики, для чего было делать свой формат COMMUNITY для ERD в шаблоне Zabbix? Два часа убил на поиск причин. {$SNMP_COMMUNITY_ERD} вместо {$SNMP_COMMUNITY} Как определить версию прошивки, которая доступна тут: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3S/Firmware/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба Ставил шаблон UniPing, там COMMUNITY указано похоже нестандартно (может кто-то к кого-то...). Но они хоть удосужились включить этот макрос в шаблон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Почему температура возвращается как строка? Zabbix ругается: Value "-9" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)" Решение: Надо заменить на Float Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
prolan Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба В протоколе megatec, который реализован для мониторинга UPS в SNR-ERD-3 есть возможность тестирования UPS в течении 10 секунд и до разряда АКБ. Нет ли планов по добавлению данного функционала в прошивку? Было бы очень неплохо, для периодической проверки АКБ, иначе для реализации данного функционала придется писать костыль с переводом порта в режим RS232-ethernet, и самостоятельно давать команду на тест. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба @ThreeDHead Добрый день. Просьба сообщить, в OID'е .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.10 у вас какое значение выбрано? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st.blackd Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба В 23.11.2019 в 03:31, ThreeDHead сказал: Почему температура возвращается как строка? Zabbix ругается: Value "-9" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)" Решение: Надо заменить на Float Zabbix сам может преобразовать строку в число, сделайте у метрики предобработку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BVK Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Добрый день, есть проблема с измеряемым напряжением. ERD (3s, прошивка 1.7) подключена родным адаптером в 220В, напряжение замеряю на АКБ, подключил его к контактам 3 и 12, напряжение в веб-интерфейсе отображается, но ниже номинального примерно на 7-8%. То есть в веб-интерфейсе voltage = 11,95V, а мультиметр на АКБ показывает 12,8В Нормально ли это, и если нет, то как можно вылечить? Почему нужна точность - хочу мониторить напряжение и температуру на АКБ солнечной электростанции. С температурой вопросов нет, а вот с напряжением.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба В 26.02.2020 в 11:08, BVK сказал: Добрый день, есть проблема с измеряемым напряжением. ERD (3s, прошивка 1.7) подключена родным адаптером в 220В, напряжение замеряю на АКБ, подключил его к контактам 3 и 12, напряжение в веб-интерфейсе отображается, но ниже номинального примерно на 7-8%. То есть в веб-интерфейсе voltage = 11,95V, а мультиметр на АКБ показывает 12,8В Нормально ли это, и если нет, то как можно вылечить? Почему нужна точность - хочу мониторить напряжение и температуру на АКБ солнечной электростанции. С температурой вопросов нет, а вот с напряжением.... Добрый день. Проблему на ряде устройств подтвердили. Обратитесь, пожалуйста, на support@nag.ru, попробуем решить проблему, поменяв коэффициенты в прошивке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
КА_Рыжков Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Подскажите, что не так делаю? snmpwalk -v1 -c public 192.168.100.1 sysdescr Timeout: No Response from 192.168.100.1 snmpget -v1 -c public 192.168.100.1 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.4 Timeout: No Response from 192.168.100.1. Изменено 29 марта, 2020 пользователем КА_Рыжков Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 30 марта, 2020 · Жалоба 21 час назад, КА_Рыжков сказал: snmpwalk -v1 -c public 192.168.100.1 sysdescr Timeout: No Response from 192.168.100.1 snmpget -v1 -c public 192.168.100.1 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.4 Timeout: No Response from 192.168.100.1. Добрый день. По настройкам всё верно. Убедитесь, что 161 порт ничем не блокируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
КА_Рыжков Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба В 30.03.2020 в 08:37, AfanasiyBelyushin сказал: пробовал с разных ОС, подключал на прямую... SNR-ERD-3S не работает по SNMP ( Включил SNMP на MikroTik, 161 прт, работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 18 часов назад, КА_Рыжков сказал: пробовал с разных ОС, подключал на прямую... SNR-ERD-3S не работает по SNMP ( Включил SNMP на MikroTik, 161 прт, работает Просьба написать на support@nag.ru Продолжим общение там. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovusya Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Как изменить sysname этого устройства? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба В 19.01.2021 в 12:34, vovusya сказал: Здравствуйте! Как изменить sysname этого устройства? Добрый день. Параметр SysName в контроллерах SNR-ERD-3s - неизменяемый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ahtungov Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба On 4/6/2016 at 6:35 PM, zema68 said: Здравствуйте, а можно сделать забор температуры по snmp до десятых градуса? Здравствуйте! Удалось получать данные с внешних термодатчиков до десятых градуса? Вопрос актуальны. Может кто-то подскажет решение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...