Подскажите пожалуйста.

Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)?

 

Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?

Добрый день!

Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема.

Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт)

Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт)

При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема)

 

Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1

 

Подскажите пожалуйста.

Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)?

 

Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?

Добрый день!

Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема.

Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт)

Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт)

При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема)

 

Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?)

Для оповещения о снижении напряжения необходимо вписать критическое значение в соответствующем OID'е SNMP

Максимальное напряжение 72В

 

The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 - это датчики наличия напряжения.

Отслеживаемое напряжение подключается к контактам 1 и 2 12-контактного разъема (1й датчик) либо к контактам 7,8 10-контактного разъема (второй датчик)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо!

Изменено пользователем SSH-nag

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо!

Добрый день!

Обмен по последовательному порту должен быть в обе стороны, т.е.: с ПК (com-порт) - ЕРД (rs-232) - ERD-(eth) - ПК (ethernet), при этом должен быть выбран режим RS-232

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Добрый день!

На главной веб-странице отображается его серийник?

Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Добрый день!

На главной веб-странице отображается его серийник?

Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству.

Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам?

Добрый день!

Если вам необходимо опрашивать прибор, имеющмй интерфейс RS-485, ERD выступит лишь в качестве конвертера интерфейсов Ethernet -> RS-485

Для этого вам необходимо подключить ERD к вашему прибору по интерфейсу RS-485 (контакты A и B) и подключиться к ERD по TCP протоколу. Все данные, переданные на ERD попадут в ваш прибор; в ответ вы получите данные, полученные ERD с прибора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Добрый день!

На главной веб-странице отображается его серийник?

Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству.

Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял.

Какая длинна провода?

Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий.

 

Просто взял и перестал отображать температуру?

 

п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая длинна провода?

Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий.

 

Просто взял и перестал отображать температуру?

 

п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве.

Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая длинна провода?

Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий.

 

Просто взял и перестал отображать температуру?

 

п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве.

Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии?

Заменим по гарантии

 

http://shop.nag.ru/article/warranty

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12.02.2016

- Firmware: 1.6

- параметр Battery Voltage теперь отображается корректно для всех типов УПСов

- фикс бага, изза которого интерфейс RS-485 не работал после использования интерфейса RS-232

- snmp: добавлена отправка Trap при пропадании 220В на УПС при включенной функции UPS Monitor

- обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор?

Добрый день!

возможно. готового решения нет, обратитесь на erd@nag.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Возможно ли реализовать в прошивке SNR-ERD-3S возможность привязки НОМЕРА датчика температуры к его серийнику по аналогии:

Temp_out1: [AA:BB:CC:DD:EE:FF] [Выбрать]

Temp_out2: [11:22:33:44:55:66] [Выбрать]

Temp_out3: ---- None ---- [Выбрать]

Temp_out4: ---- None ---- [Выбрать]

Temp_out5: ---- None ---- [Выбрать]

 

т.к. SNR-ERD-3S сама их сортирует (видимо в алфавитном порядке) и при добавлении нового датчика они перемешиваются.. Привязка была бы практичней.

Надеюсь это не сложно и многим пригодится.

Изменено пользователем FASINFO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148

Добрый день!

 

обратитесь на erd@nag.ru постараемся пофиксить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, а можно сделать забор температуры по snmp до десятых градуса?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Куда делся датчик влажности? Может быть можно прикрутить стороннего производителя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве?

В демо-версии я вижу только один.

В описании продукта на сайте:

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c

Написано:

Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial.

Так все таки два или один?

И если два - как настроить второй?

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве?

В демо-версии я вижу только один.

В описании продукта на сайте:

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c

Написано:

Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial.

Так все таки два или один?

И если два - как настроить второй?

Спасибо!

Добрый день!

В устройстве 1 порт RS-232 и 1 порта RS-485

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос

1)Первый контакт для отслеживания налич

ия напряжения в сети

(первый датчик)

2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети

(первый датчик)

3)Общий

GND

 

т.е. отслеживается 220В ?

подключать фазы ? или ноль на землю тоже?

Объясните что куда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос

1)Первый контакт для отслеживания налич

ия напряжения в сети

(первый датчик)

2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети

(первый датчик)

3)Общий

GND

 

т.е. отслеживается 220В ?

подключать фазы ? или ноль на землю тоже?

Объясните что куда?

к этому входу подключается выход блока питания на 5В, б\п в свою очередь подключается в отслеживаемую сеть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, поскажите пожалуйста по режиму Термостат выписка из мануала -----режиме термостата (охлаждение или нагрев),верхний и нижний пороги температуры автоматического включения и выключения переключателя пользовательской нагрузки и SNMP оповещений.----- В этой схеме как (куда) подключаеться нагрузка если у меня связка вентилятор и терпошука?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.