nbaydakov Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема) Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема) Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?) Для оповещения о снижении напряжения необходимо вписать критическое значение в соответствующем OID'е SNMP Максимальное напряжение 72В The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 - это датчики наличия напряжения. Отслеживаемое напряжение подключается к контактам 1 и 2 12-контактного разъема (1й датчик) либо к контактам 7,8 10-контактного разъема (второй датчик) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSH-nag Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо! Изменено 8 октября, 2015 пользователем SSH-nag Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо! Добрый день! Обмен по последовательному порту должен быть в обе стороны, т.е.: с ПК (com-порт) - ЕРД (rs-232) - ERD-(eth) - ПК (ethernet), при этом должен быть выбран режим RS-232 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sandrew Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Добрый день! На главной веб-странице отображается его серийник? Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fresher Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sandrew Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Добрый день! На главной веб-странице отображается его серийник? Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству. Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам? Добрый день! Если вам необходимо опрашивать прибор, имеющмй интерфейс RS-485, ERD выступит лишь в качестве конвертера интерфейсов Ethernet -> RS-485 Для этого вам необходимо подключить ERD к вашему прибору по интерфейсу RS-485 (контакты A и B) и подключиться к ERD по TCP протоколу. Все данные, переданные на ERD попадут в ваш прибор; в ответ вы получите данные, полученные ERD с прибора Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Добрый день! На главной веб-странице отображается его серийник? Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству. Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял. Какая длинна провода? Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий. Просто взял и перестал отображать температуру? п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sandrew Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Какая длинна провода? Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий. Просто взял и перестал отображать температуру? п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве. Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Какая длинна провода? Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий. Просто взял и перестал отображать температуру? п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве. Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии? Заменим по гарантии http://shop.nag.ru/article/warranty Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба 12.02.2016 - Firmware: 1.6 - параметр Battery Voltage теперь отображается корректно для всех типов УПСов - фикс бага, изза которого интерфейс RS-485 не работал после использования интерфейса RS-232 - snmp: добавлена отправка Trap при пропадании 220В на УПС при включенной функции UPS Monitor - обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aven Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор? Добрый день! возможно. готового решения нет, обратитесь на erd@nag.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FASINFO Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день! Возможно ли реализовать в прошивке SNR-ERD-3S возможность привязки НОМЕРА датчика температуры к его серийнику по аналогии: Temp_out1: [AA:BB:CC:DD:EE:FF] [Выбрать] Temp_out2: [11:22:33:44:55:66] [Выбрать] Temp_out3: ---- None ---- [Выбрать] Temp_out4: ---- None ---- [Выбрать] Temp_out5: ---- None ---- [Выбрать] т.к. SNR-ERD-3S сама их сортирует (видимо в алфавитном порядке) и при добавлении нового датчика они перемешиваются.. Привязка была бы практичней. Надеюсь это не сложно и многим пригодится. Изменено 24 марта, 2016 пользователем FASINFO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tedeev Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148 Добрый день! обратитесь на erd@nag.ru постараемся пофиксить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zema68 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте, а можно сделать забор температуры по snmp до десятых градуса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreyd Опубликовано 30 мая, 2016 · Жалоба Куда делся датчик влажности? Может быть можно прикрутить стороннего производителя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
godlike Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве? В демо-версии я вижу только один. В описании продукта на сайте: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c Написано: Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial. Так все таки два или один? И если два - как настроить второй? Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве? В демо-версии я вижу только один. В описании продукта на сайте: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c Написано: Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial. Так все таки два или один? И если два - как настроить второй? Спасибо! Добрый день! В устройстве 1 порт RS-232 и 1 порта RS-485 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
banec Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос 1)Первый контакт для отслеживания налич ия напряжения в сети (первый датчик) 2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети (первый датчик) 3)Общий GND т.е. отслеживается 220В ? подключать фазы ? или ноль на землю тоже? Объясните что куда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос 1)Первый контакт для отслеживания налич ия напряжения в сети (первый датчик) 2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети (первый датчик) 3)Общий GND т.е. отслеживается 220В ? подключать фазы ? или ноль на землю тоже? Объясните что куда? к этому входу подключается выход блока питания на 5В, б\п в свою очередь подключается в отслеживаемую сеть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeroin Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Добрый день, поскажите пожалуйста по режиму Термостат выписка из мануала -----режиме термостата (охлаждение или нагрев),верхний и нижний пороги температуры автоматического включения и выключения переключателя пользовательской нагрузки и SNMP оповещений.----- В этой схеме как (куда) подключаеться нагрузка если у меня связка вентилятор и терпошука? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...