Victor Pestov Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба 30.03.15 - Firmware: 1.3 - добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock" - фикс некорректного снятия некоторых параметров с помощью функции мониторинга параметров УПС - web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485) - snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djstrayk Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Возможно ли в SNR-ERD 3S реализовать возможность отправления трапов по пороговым значениям напряжения АКБ? Желательно чтобы порог можно было выставлять вручную либо через web либо по SNMP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Возможно ли в SNR-ERD 3S реализовать возможность отправления трапов по пороговым значениям напряжения АКБ? Желательно чтобы порог можно было выставлять вручную либо через web либо по SNMP. При наступлении следующих событий устройство SNR-ERD отправляетоповещения по средством SNMP интерфейса: Срабатывание датчиков сигнализации Срабатывание пользовательских датчиков Срабатывание датчиков наличия напряжения Превышение заданного порога температуры либо срабатывание термостата Обрыв одного из внешних датчиков температуры Измеренное напряжение ниже заданного значения Автоматическая перезагрузка SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruswarrior Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день! Вопрос по snr и Inelt LT500: SNR показывает Battery voltage 85 %. Родная программа показывает 100% в это же время. Собственно, вопрос, why? Изменено 22 июня, 2015 пользователем ruswarrior Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Добрый день! Вопрос по snr и Inelt LT500: SNR показывает Battery voltage 85 %. Родная программа показывает 100% в это же время. Собственно, вопрос, why? Добрый день! Работа по корректировке формулы продолжается. В следующей версии прошивки этот показатель будет рассчитан более точно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruswarrior Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Подскажите, когда ожидается прошивка? Можем пока бету потестить...:-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Подскажите, когда ожидается прошивка? Можем пока бету потестить...:-) Напишите на erd@nag.ru, вышлем вам бета-версию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба 01.07.15 - Firmware: 1.4 - усовершенствована формула расчета ёмкости батарей УПС - добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - snmp: добавлена опция dataType, с помощью которой можно выбрать тип (формат) данных (integer/float/uni), в котором устройство отправляет параметры УПС - обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nbaydakov Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :( опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали? Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом Изменено 17 июля, 2015 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nbaydakov Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали? Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом Да, УПС этот. Подключал вот по этой схеме. ERD -> UPS3 (Tx) -> 3 (Rx) 4 (Rx) -> 2 (Tx) 10 (GND)-> 5 (GND) 2 -> 7 (+5V) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали? Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом Да, УПС этот. Подключал вот по этой схеме. ERD -> UPS3 (Tx) -> 3 (Rx) 4 (Rx) -> 2 (Tx) 10 (GND)-> 5 (GND) 2 -> 7 (+5V) Этот упс не требует питания интерфейса RS-232, +5В можно отключить (вдруг мешает) Схема верная. Убедитесь в работоспособности интерфейса RS-232 в ЕРД: замкнув 3 и 4 контакты и включив программно режим RS-232. Подключитесь Putty на 50й порт, отправьте любые символы, устройство должно ответить эхом. Если интерфейс рабочий, вряд ли проблема устройстве. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nbaydakov Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Этот упс не требует питания интерфейса RS-232, +5В можно отключить (вдруг мешает) Схема верная. Убедитесь в работоспособности интерфейса RS-232 в ЕРД: замкнув 3 и 4 контакты и включив программно режим RS-232. Подключитесь Putty на 50й порт, отправьте любые символы, устройство должно ответить эхом. Если интерфейс рабочий, вряд ли проблема устройстве. Спасибо. Похоже да, 2 -> 7 (+5V) мешал. А подскажите пожалуйста. voltage 00.00 V - снимается с УПСа или с блок розеток? Если с УПС то через RS232 или как то по другому? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба 14.08.2015 - Firmware: 1.5 - добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" - добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Asco Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tcpdump -i vlan22 -s0 -vvv host 192.168.0.150 tcpdump: listening on vlan22, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 15:21:30.683896 IP (tos 0x0, ttl 254, id 1540, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 111) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(70) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=2 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM FAIL" } } 15:21:32.057136 IP (tos 0x0, ttl 254, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 109) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(68) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=3 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM OK" } } [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 2 [root@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 1 [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tail -10f /var/log/traps/traps.log 2015-09-01 15:27:22 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Ok) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM OK" 2015-09-01 15:27:23 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Alarm) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM FAIL" Контроллер SNR-ERD-3S, FW 1.5 Датчик типа "сухой контакт", на входе alarm1 При опросе по oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 возвращает нормальные занчения, integer 1 или 2 а вот trap в oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 шлёт не integer а string это нормально? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tcpdump -i vlan22 -s0 -vvv host 192.168.0.150 tcpdump: listening on vlan22, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 15:21:30.683896 IP (tos 0x0, ttl 254, id 1540, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 111) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(70) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=2 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM FAIL" } } 15:21:32.057136 IP (tos 0x0, ttl 254, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 109) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(68) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=3 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM OK" } } [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 2 [root@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 1 [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tail -10f /var/log/traps/traps.log 2015-09-01 15:27:22 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Ok) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM OK" 2015-09-01 15:27:23 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Alarm) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM FAIL" Контроллер SNR-ERD-3S, FW 1.5 Датчик типа "сухой контакт", на входе alarm1 При опросе по oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 возвращает нормальные занчения, integer 1 или 2 а вот trap в oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 шлёт не integer а string это нормально? Добрый день! Это нормально: в трапе текст оповещения название датчика + " FAIL" - срабатывание датчика, и название датчика + " OK" при восстановлении датчика в нормальное состояние (дверь закрылась). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugeny Chibisov Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugeny Chibisov Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugeny Chibisov Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Да, режим "UPS monitor". Прошивка одинаковая. Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает). Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. I F Q1 Connection closed by foreign host. Подключил к другому erd: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. Q1 (000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001 F #230.0 003 12.00 50.0 I #INELT I500LT2 D0903AT280 Connection closed by foreign host. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Да, режим "UPS monitor". Прошивка одинаковая. Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает). Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. I F Q1 Connection closed by foreign host. Подключил к другому erd: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. Q1 (000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001 F #230.0 003 12.00 50.0 I #INELT I500LT2 D0903AT280 Connection closed by foreign host. Вам необходимо подключить устройство к ком порту ПК по интерфейсу RS-232 и убедиться, что ПК получает именно те данные, что вы отправляете в 50й порт по TCP (при этом должны быть выставлены одинаковые настройки скорости последовательного порта) Например, отправили "Hello World!" по TCP соединению, получили "Hello World!" по ком-порту ПК. Так можно убедиться на 100% в работоспособности интерфейса RS-232 устройства. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nbaydakov Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Изменено 17 сентября, 2015 пользователем nbaydakov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...