Обновление прошивки устройств SNR-ERD-3С, SNR-ERD-3S обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок

30.03.15

- Firmware: 1.3

- добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock"

- фикс некорректного снятия некоторых параметров с помощью функции мониторинга параметров УПС

- web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485)

- snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Возможно ли в SNR-ERD 3S реализовать возможность отправления трапов по пороговым значениям напряжения АКБ?

Желательно чтобы порог можно было выставлять вручную либо через web либо по SNMP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Возможно ли в SNR-ERD 3S реализовать возможность отправления трапов по пороговым значениям напряжения АКБ?

Желательно чтобы порог можно было выставлять вручную либо через web либо по SNMP.

При наступлении следующих событий устройство SNR-ERD отправляет

оповещения по средством SNMP интерфейса:

 Срабатывание датчиков сигнализации

 Срабатывание пользовательских датчиков

 Срабатывание датчиков наличия напряжения

 Превышение заданного порога температуры либо срабатывание

термостата

 Обрыв одного из внешних датчиков температуры

Измеренное напряжение ниже заданного значения

 Автоматическая перезагрузка SMART1 с помощью функции

отслеживания работоспособности оборудования

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

29.05.15

- обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Вопрос по snr и Inelt LT500:

SNR показывает Battery voltage 85 %.

 

Родная программа показывает 100% в это же время.

Собственно, вопрос, why?

Изменено пользователем ruswarrior

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Вопрос по snr и Inelt LT500:

SNR показывает Battery voltage 85 %.

 

Родная программа показывает 100% в это же время.

Собственно, вопрос, why?

Добрый день!

Работа по корректировке формулы продолжается.

В следующей версии прошивки этот показатель будет рассчитан более точно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, когда ожидается прошивка?

Можем пока бету потестить...:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, когда ожидается прошивка?

Можем пока бету потестить...:-)

Напишите на erd@nag.ru, вышлем вам бета-версию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

01.07.15

- Firmware: 1.4

- усовершенствована формула расчета ёмкости батарей УПС

- добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru

- web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru

- snmp: добавлена опция dataType, с помощью которой можно выбрать тип (формат) данных (integer/float/uni), в котором устройство отправляет параметры УПС

- обновление MIB файла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S

То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S

То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :(

опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали?

 

Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом

Изменено пользователем Victor Pestov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали?

 

Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом

Да, УПС этот.

 

Подключал вот по этой схеме.

ERD -> UPS

3 (Tx) -> 3 (Rx)

4 (Rx) -> 2 (Tx)

10 (GND)-> 5 (GND)

2 -> 7 (+5V)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали?

 

Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом

Да, УПС этот.

 

Подключал вот по этой схеме.

ERD -> UPS

3 (Tx) -> 3 (Rx)

4 (Rx) -> 2 (Tx)

10 (GND)-> 5 (GND)

2 -> 7 (+5V)

 

Этот упс не требует питания интерфейса RS-232, +5В можно отключить (вдруг мешает)

Схема верная.

 

Убедитесь в работоспособности интерфейса RS-232 в ЕРД: замкнув 3 и 4 контакты и включив программно режим RS-232. Подключитесь Putty на 50й порт, отправьте любые символы, устройство должно ответить эхом. Если интерфейс рабочий, вряд ли проблема устройстве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Этот упс не требует питания интерфейса RS-232, +5В можно отключить (вдруг мешает)

Схема верная.

 

Убедитесь в работоспособности интерфейса RS-232 в ЕРД: замкнув 3 и 4 контакты и включив программно режим RS-232. Подключитесь Putty на 50й порт, отправьте любые символы, устройство должно ответить эхом. Если интерфейс рабочий, вряд ли проблема устройстве.

Спасибо.

Похоже да, 2 -> 7 (+5V) мешал.

 

А подскажите пожалуйста. voltage 00.00 V - снимается с УПСа или с блок розеток? Если с УПС то через RS232 или как то по другому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14.08.2015

- Firmware: 1.5

- добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг"

- добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tcpdump -i vlan22 -s0 -vvv host 192.168.0.150
tcpdump: listening on vlan22, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:21:30.683896 IP (tos 0x0, ttl 254, id 1540, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 111)
   snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok]  { SNMPv1 C=trap { Trap(70)  E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=2 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM      FAIL" } }
15:21:32.057136 IP (tos 0x0, ttl 254, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 109)
   snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok]  { SNMPv1 C=trap { Trap(68)  E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=3 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM      OK" } }

[sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 2
[root@noc /usr/local/share/snmp/mibs]#  snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 1

[sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tail -10f /var/log/traps/traps.log
2015-09-01 15:27:22 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap
       SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Ok) Uptime: 0:10:57.93
       SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM      OK"
2015-09-01 15:27:23 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap
       SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Alarm) Uptime: 0:10:57.93
       SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM      FAIL"

 

Контроллер SNR-ERD-3S, FW 1.5

Датчик типа "сухой контакт", на входе alarm1

При опросе по oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 возвращает нормальные занчения, integer 1 или 2

а вот trap в oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 шлёт не integer а string

это нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tcpdump -i vlan22 -s0 -vvv host 192.168.0.150
tcpdump: listening on vlan22, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:21:30.683896 IP (tos 0x0, ttl 254, id 1540, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 111)
   snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok]  { SNMPv1 C=trap { Trap(70)  E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=2 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM      FAIL" } }
15:21:32.057136 IP (tos 0x0, ttl 254, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 109)
   snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok]  { SNMPv1 C=trap { Trap(68)  E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=3 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM      OK" } }

[sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 2
[root@noc /usr/local/share/snmp/mibs]#  snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 1

[sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tail -10f /var/log/traps/traps.log
2015-09-01 15:27:22 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap
       SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Ok) Uptime: 0:10:57.93
       SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM      OK"
2015-09-01 15:27:23 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap
       SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Alarm) Uptime: 0:10:57.93
       SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM      FAIL"

 

Контроллер SNR-ERD-3S, FW 1.5

Датчик типа "сухой контакт", на входе alarm1

При опросе по oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 возвращает нормальные занчения, integer 1 или 2

а вот trap в oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 шлёт не integer а string

это нормально?

Добрый день!

Это нормально: в трапе текст оповещения название датчика + " FAIL" - срабатывание датчика, и название датчика + " OK" при восстановлении датчика в нормальное состояние (дверь закрылась).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.

включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает.

либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.

включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает.

либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта.

Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает.

 

Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет.

 

С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.

включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает.

либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта.

Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает.

 

Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет.

 

С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате?

Режим порта выбран "UPS monitor"

Версия прошивки в устройствах одинаковая?

От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)?

 

Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.

включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает.

либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта.

Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает.

 

Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет.

 

С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате?

Режим порта выбран "UPS monitor"

Версия прошивки в устройствах одинаковая?

От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)?

 

Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК.

 

Да, режим "UPS monitor".

Прошивка одинаковая.

Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает).

 

Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает:

telnet 192.168.15.20 50
Trying 192.168.15.20...
Connected to 192.168.15.20.
Escape character is '^]'.
I
F
Q1
Connection closed by foreign host.

 

Подключил к другому erd:

telnet 192.168.15.20 50
Trying 192.168.15.20...
Connected to 192.168.15.20.
Escape character is '^]'.
Q1
(000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001
F
#230.0 003 12.00 50.0
I
#INELT           I500LT2    D0903AT280
Connection closed by foreign host.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.

включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает.

либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта.

Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает.

 

Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет.

 

С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате?

Режим порта выбран "UPS monitor"

Версия прошивки в устройствах одинаковая?

От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)?

 

Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК.

 

Да, режим "UPS monitor".

Прошивка одинаковая.

Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает).

 

Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает:

telnet 192.168.15.20 50
Trying 192.168.15.20...
Connected to 192.168.15.20.
Escape character is '^]'.
I
F
Q1
Connection closed by foreign host.

 

Подключил к другому erd:

telnet 192.168.15.20 50
Trying 192.168.15.20...
Connected to 192.168.15.20.
Escape character is '^]'.
Q1
(000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001
F
#230.0 003 12.00 50.0
I
#INELT           I500LT2    D0903AT280
Connection closed by foreign host.

Вам необходимо подключить устройство к ком порту ПК по интерфейсу RS-232 и убедиться, что ПК получает именно те данные, что вы отправляете в 50й порт по TCP (при этом должны быть выставлены одинаковые настройки скорости последовательного порта)

Например, отправили "Hello World!" по TCP соединению, получили "Hello World!" по ком-порту ПК.

Так можно убедиться на 100% в работоспособности интерфейса RS-232 устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1

 

Подскажите пожалуйста.

Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)?

 

Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?

Изменено пользователем nbaydakov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1

 

Подскажите пожалуйста.

Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)?

 

Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?

Добрый день!

Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема.

Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт)

Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.