korobeynikov Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Приветствую! Дано: от оператора приходит кабель, который включен в FastEthernet4 CISCO881-SEC-K9, нетегированным способом подаётся интернет 192.0.2.146/26, на данный адрес маршрутизируется статическая подсеть 198.51.100.16/28. Тегерированным способом по VLAN 2498 подаётся адрес для IP-PBX 172.31.254.100/24 (данный адрес должен быть настроен непосредственно на Астериске, который крутится в Hyper-V WinServer 2012R2). У циски 5 портов: FastEthernet0 - reserve FastEthernet1 - Public Local Network 198.51.100.16/28 FastEthernet2 - Private Local Network 192.168.255.5/26 FastEthernet3 - Windows Server 2012R2 (Public Local Network 198.51.100.16/28 + VLAN 2498) FastEthernet4 - WAN, ISP 192.0.2.146/26 + VLAN 2498 Задача: выделить порт для Windows Server 2012R2, в нетегерированном режиме сделать доступ до публичной локальной сети 198.51.100.16/28, а также прокинуть VLAN 2498, который приходит от провайдера. tpcl-cisco881#sh version Cisco IOS Software, C880 Software (C880DATA-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Jun-13 16:47 by prod_rel_team ROM: System Bootstrap, Version 12.4(22r)YB5, RELEASE SOFTWARE (fc1) tpcl-cisco881 uptime is 32 minutes System returned to ROM by reload at 03:30:46 UTC Fri Feb 7 2014 System image file is "flash:c880data-universalk9-mz.152-4.M4.bin" Last reload type: Normal Reload Last reload reason: Reload Command ... В общем начитался отрывков и примерно накидал следующий конфиг (часть вырезана): bridge irb ! ! ! ! interface FastEthernet0 no ip address ! interface FastEthernet1 no ip address ! interface FastEthernet2 switchport access vlan 2 no ip address ! interface FastEthernet3 switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,2498 switchport mode trunk no ip address no cdp enable ! interface FastEthernet4 ip address 192.0.2.146 255.255.255.192 ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto ! interface FastEthernet4.2498 encapsulation dot1Q 2498 no cdp enable bridge-group 1 ! interface Vlan1 ip address 198.51.100.17 255.255.255.240 ! interface Vlan2 ip address 192.168.255.5 255.255.255.192 ip nat inside ip virtual-reassembly in ! interface Vlan2498 no ip address bridge-group 1 ! ip forward-protocol nd ! bridge 1 protocol ieee bridge 1 route ip ! Не работает. Главная проблема заключается в том, что Vlan2498 постоянно в down, даже если в конфиге вбиваешь "no shutdown" (видимо, значение по-умолчанию). Кто может подсказать куда рыть дальше? P.S. Перетыкаешь провод провайдера напрямую в сервер - телефония работает. Вставить ник Quote
Картуччо Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Возможно, стоит завести этот влан в конфигурации. conf t vlan 2498 end Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Давненько уже с BVI не связывался. Вроде как минимум надо влан создать таки сначала: vlan database vlan 2498 exit Ну и сам BVI создать не мешает: int BVI 1 no ip address (хотя irb это именно бриджинг+роутинг и я то использовал bvi с ip интерфейсом и маршрутизацией на нём) no shut exit Кроме того(не уверен - если не прав поправьте) - конструкция interface FastEthernet4 не подразумевает использование сабов далее. Наверно правильней: int fa4 no shut no ip addr exit int fa4.1 encapsulation dot1Q 1 native ip addr **** int fa4.2498 encapsulation dot1Q 2498 ip addr **** Но не факт что в BVI можно включать и сабы и SVI. Но можно попробовать перенести входящие линки с маршрутизирующего интерфейса(Fa4) на коммутирующий(Fa1 например) и маршрутизацию вынести на SVI но тогда не надо создавать int vlan 2498, но необходимо создать все используемые вланы (кроме влана 1). Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 Возможно, стоит завести этот влан в конфигурации. conf t vlan 2498 end *Feb 7 05:18:04.719: %SW_VLAN-4-VLAN_CREATE_FAIL: Failed to create VLANs 2498: extended VLAN(s) not allowed in current VTP mode tpcl-cisco881(config-vlan)#no sh Command is only allowed on VLAN 2..1001. Тааак...Это что у нас получается?) Вставить ник Quote
White_Alex Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 (edited) Failed to create VLANs 2498: extended VLAN(s) not allowed in current VTP mode vtp mode transparent или как там оно на этой кошке выглядит Edited February 7, 2014 by White_Alex Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 Локально использовать VLAN between 3 and 1000? Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Я вообще то писал: vlan database vlan 2498 exit ну а так попробуйте vtp mode off или если не проходит - vtp mode transparent. Что показывает: sh vlan или vlan database show Вставить ник Quote
Картуччо Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 vlan database В свежих IOS уже не требуется делать так. Достаточно в общей конфигурации прописать. Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Локально использовать VLAN between 3 and 1000? sh vtp mode поинтересуйтесь разницей между vtp mode 1, 2 и 3 В свежих IOS уже не требуется делать так. Достаточно в общей конфигурации прописать. А с какой там версии такое возможно? Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 поинтересуйтесь разницей между vtp mode 1, 2 и 3 уже вникаю А пока: tpcl-cisco881#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 1 Maximum VLANs supported locally : 12 Number of existing VLANs : 6 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX Configuration last modified by 198.51.100.17 at 1-26-14 09:43:02 Local updater ID is 198.51.100.17 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found) Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 Я вообще то писал: vlan database vlan 2498 exit tpcl-cisco881(vlan)#vlan ? <1-1005> ISL VLAN index Вставить ник Quote
Картуччо Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 А с какой там версии такое возможно? Ну, в 15 как у автора темы, точно возможно. Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 (edited) Я вообще то писал: vlan database vlan 2498 exit tpcl-cisco881(vlan)#vlan ? <1-1005> ISL VLAN index ну дак выключите vtp - vtp mode off. Если не поддерживается то - vtp mode transparent. а потом уж создать влан. PS: Отпишись хоть что получилось то. Edited February 7, 2014 by NikAlexAn Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 PS: Отпишись хоть что получилось то. К вечеру приеду - отпишусь. Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 (edited) PS: Отпишись хоть что получилось то. В общем, довел железку до работоспособного состояния, чтобы можно было уже с IPSec/OSPF/DMVPN играться. Что касается VLAN, то моменты следующие. 1. Пришлось на WinServer подавать VLAN 3, вместо того, что приходит от оператора (2498), оперировать можно только с диапазоном 2-1001. 2. Самое главное во всём деле — это наличие в конфигурации interface BVI1. 3. Прописывать VLAN в базе данных нужно: vlan database && vlan 3. Что касается VTP (с темой я не знаком, я так понял это аналог групповой политики для маршрутизаторов Cisco), не разобрался пока. Железку можно запрограммировать на два режима: 1 и 2, хотя существует ещё и 3 версия. VTP нужны операторам чтобы прокидывать транки до абонентов, видимо для этого и резервируются VLAN 1002-1005, ещё с этим связана как-то технология CDP… P.S. Пока конфигурировал, наткнулся на проблемы с определением dhcp-pool - округляются подсети и маски странным образом. Edited February 7, 2014 by korobeynikov Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted February 10, 2014 Posted February 10, 2014 (edited) vtp mode off или vtp mode transparent не проходят что ли? VTP - служит для распространения информации о настроенных вланах на оборудовании киско. Из за некоторых особенностей реализации предпочитаю этой фишкой не пользоваться, да и при использовании оборудования других вендоров всё равно не работает. Совет - номера vlan, bridge-group и bvi лучше согласованные(то бишь одинаковые) использовать. Насчёт подсетей и масок - что там странного? Edited February 10, 2014 by NikAlexAn Вставить ник Quote
korobeynikov Posted February 12, 2014 Author Posted February 12, 2014 Совет - номера vlan, bridge-group и bvi лучше согласованные(то бишь одинаковые) использовать. Я придерживаюсь другой точки зрения. Номера VLAN, субинтерфейсов и bridge-group использовать разные, иначе начинающий не разберётся и запутается. Кроме того bridge-group = номеру интерфейса BVI, не? Насчёт подсетей и масок - что там странного? Уже разобрался, нужно было удалить dhcp-pool и ввести заново, иначе обновить network не даёт. Вставить ник Quote
dsk Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Не используйте vlan database, и все. Там даже предупреждение вылазит: c881-mol63#vlan dat % Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode, as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user documentation for configuring VTP/VLAN in config mode. c881-mol63(vlan)#vlan ? <1-1005> ISL VLAN index А если так, то: c881-mol63#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c881-mol63(config)#vlan ? WORD ISL VLAN IDs 1-4094 accounting VLAN accounting configuration ifdescr VLAN subinterface ifDescr Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.