Перейти к содержимому
Калькуляторы

Принять 250 оптических 1Гбит линков

а у кого нить хоть раз был выход из строя sup720?

у меня вот за 10 лет только пару раз на медный картах 6748 выгорали модули питания

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так это у вас их два в одном устройстве, у нас нет таких конфигураций, просто тестили два сапа в одно шасси...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а у кого нить хоть раз был выход из строя sup720?

Это не значит, что такого не бывает. Рассуждения от частного к общему в утвердительном ключе не могут считаться подтверждением общего. Все сгорает)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а у кого нить хоть раз был выход из строя sup720?

новый, проработал неделю, после ребута полный труп

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а у кого нить хоть раз был выход из строя sup720?

у меня вот за 10 лет только пару раз на медный картах 6748 выгорали модули питания

у меня он как-то раз перестал загружаться
 01:26:24 OMST Tue Oct 8 2013: Unexpected exception to CPU: vector 1500, PC = 0xB3315DC , LR = 0xB3315A0 

и уходил в ребут

 

ночью был поставлен зип, а утром просто через конфрег его запустил. Что было - хз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут как повезет, бывает приедет железо и годами себе в ус не дует, а бывает и такое через через неделю-две оформляется замена.

Switchovers this system has experienced : 0

Last switchover reason : None.

Uptime since this supervisor switched to active : 2 years, 10 weeks, 1 day, 1 hour, 2 minutes

Total system uptime from reload : 2 years, 10 weeks, 1 day, 1 hour, 2 minutes

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть еще вопрос. Думаем о варианте приобретения под эти нужды 7600 с 3cxl. Насколько реально на ней терминировать 5000 pppoe? Способна ли она такое перелопатить? А что насчет 5000 абонентов по L3 (ipoe с option 82)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЕМНИП для ISG на 76ой надо платиновые карты вставлять...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

купите 6500+7203B и на оставшееся SE100

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть еще вопрос. Думаем о варианте приобретения под эти нужды 7600 с 3cxl. Насколько реально на ней терминировать 5000 pppoe? Способна ли она такое перелопатить? А что насчет 5000 абонентов по L3 (ipoe с option 82)?

76 не для этого, если хочется циску то смотрите в сторону ASR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно вопрос. Что в 6500 может сломаться из того, что не резервировано?

БП - 2 в шасси, один на склад

Фантреи - так же

Супервизоры - так SUP720-3B сейчас стоит тысяч 30, смешные деньги под такие задачи. Тоже 2 в шасси, один на полку

Линейные карточки 6748 - так же, заодно и DFC можно поставить - цена 250$.

В итоге остается только железная коробка с бэкплейном, который можно сломать только физически.

 

На счет глючности - sup720 достаточно старая и распростаненная платформа, иосы под него пилятся далеко не первый год. Плюс комьюнити огромное, 90 процентов проблем известны. Мое мнение - лучше проверенная циска БУ с ЗиПом, чем китайская коробка, где ты являешься бесплатным бета-тестером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В итоге остается только железная коробка с бэкплейном, который можно сломать только физически.

Ну ну))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ну))

Как в известном анекдоте про милиционеров - либо слишком сильные, либо слишком тупые? :)

У меня в офисе стоит шасси 4506 для опытов. Так из него БП и модули вытаскивали раз 150, до сих пор живет. Некоторые личности БП используют для разминки вообще )))).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смешно бывает когда фантрей отказывает. Раз и схлопнулась вся резервированная коробка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В итоге остается только железная коробка с бэкплейном, который можно сломать только физически.

Ну ну))

 

Дело было ночью. Однажды ставили Б/У модуль 6748 в 6509, и не обратили внимания на то, что у него слегка перекошен коннектор к фабрике. Разница буквально в милиметр. За%ярили это дело почти до упора, а он ни в какую не хочет лезть в шасси, тут прибегает инженер с мониторинга с выпученными глазами, и говорит: "(*№@(!$:*(№:*:*%№)№(%!!!!!". В итоге циска зависла, и после ребута не грузится. Волосы дыбом.

В общем мы кривым коннектором от 6748 немного загнули коннектор на бэкплейне, и там некоторые "дорожки" или "вилочки" замкнулись между собой. Замыкание мы увидели далеко не сразу и думали, что нужно бежать из страны пока не настало утро.

 

Чем только не пробовали выпрямить коннектор в шасси. В итоге нашли пластиковую линейку подходящей длинны, наточили её об бетонный пол, и всунули в бэкплейн на месте замыкания. Контакты разошлось, циска стартанула.

 

Так в 23 года стал седой, и похудел на 10кг за полтора часа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В итоге остается только железная коробка с бэкплейном, который можно сломать только физически.
В общем мы кривым коннектором от 6748 немного загнули коннектор на бэкплейне, и там некоторые "дорожки" или "вилочки" замкнулись между собой. Замыкание мы увидели далеко не сразу

 

В итоге нашли пластиковую линейку подходящей длинны, наточили её об бетонный пол, и всунули в бэкплейн на месте замыкания. Контакты разошлось, циска стартанула.
Изменено пользователем sol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В итоге остается только железная коробка с бэкплейном, который можно сломать только физически.

Ну ну))

 

Дело было ночью. Однажды ставили Б/У модуль 6748 в 6509, и не обратили внимания на то, что у него слегка перекошен коннектор к фабрике. Разница буквально в милиметр. За%ярили это дело почти до упора, а он ни в какую не хочет лезть в шасси, тут прибегает инженер с мониторинга с выпученными глазами, и говорит: "(*№@(!$:*(№:*:*%№)№(%!!!!!". В итоге циска зависла, и после ребута не грузится. Волосы дыбом.

В общем мы кривым коннектором от 6748 немного загнули коннектор на бэкплейне, и там некоторые "дорожки" или "вилочки" замкнулись между собой. Замыкание мы увидели далеко не сразу и думали, что нужно бежать из страны пока не настало утро.

 

Чем только не пробовали выпрямить коннектор в шасси. В итоге нашли пластиковую линейку подходящей длинны, наточили её об бетонный пол, и всунули в бэкплейн на месте замыкания. Контакты разошлось, циска стартанула.

 

Так в 23 года стал седой, и похудел на 10кг за полтора часа.

 

Тогда надо коннекторы все делать вот такие http://www.radiant.su/files/images/glenair/38999.gif

Как в соседнем топике.

Скажите, а вы вообще часто в шеститоннике меняете сфпшные карточки? Просто есть мнение, что операция эта не такая уж и частая и раз в год можно проявить чудеса аккуратности))). Я вот так когда-то в дорогущей материнке с коре2дуо четырехядерным погнул контактные площадки в сокете и часа два иголкой их ровнял. Это же не значит что процессор плохой, одной таблетки хватило.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело было ночью. Однажды ставили Б/У модуль 6748 в 6509, и не обратили внимания на то, что у него слегка перекошен коннектор к фабрике. Разница буквально в милиметр. За%ярили это дело почти до упора, а он ни в какую не хочет лезть в шасси, тут прибегает инженер с мониторинга с выпученными глазами, и говорит: "(*№@(!$:*(№:*:*%№)№(%!!!!!". В итоге циска зависла, и после ребута не грузится. Волосы дыбом.

В общем мы кривым коннектором от 6748 немного загнули коннектор на бэкплейне, и там некоторые "дорожки" или "вилочки" замкнулись между собой. Замыкание мы увидели далеко не сразу и думали, что нужно бежать из страны пока не настало утро.

 

Чем только не пробовали выпрямить коннектор в шасси. В итоге нашли пластиковую линейку подходящей длинны, наточили её об бетонный пол, и всунули в бэкплейн на месте замыкания. Контакты разошлось, циска стартанула.

 

Так в 23 года стал седой, и похудел на 10кг за полтора часа.

 

И этот случай с 65м не единичный. Я 2 раза такое встречал. Вот тебе и железная коробка.

 

Я вот так когда-то в дорогущей материнке с коре2дуо четырехядерным погнул контактные площадки в сокете и часа два иголкой их ровнял.

 

Он глубокий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это был не sfp-шный модуль, а медный, но разницы никакой.

Что можно сделать не аккуратно при монтаже кривого(!!!) модуля в шасси? Поставил в пазы, да задвигаешь спокойно до упора. Потом давишь на "кранштейны" пока они не прижмутся к модулю. У нас эта, вроде, простейшая процедура обернулась вышеописанной историей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это был не sfp-шный модуль, а медный, но разницы никакой.

Что можно сделать не аккуратно при монтаже кривого(!!!) модуля в шасси? Поставил в пазы, да задвигаешь спокойно до упора. Потом давишь на "кранштейны" пока они не прижмутся к модулю. У нас эта, вроде, простейшая процедура обернулась вышеописанной историей.

Так может дело не в шеститоннике, а в погнутом коннекторе на карточке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я точно-также втыкая модуль в 4006 шасси загнул иголки, в итоге пришлось разбирать полностью, брать из машины швейную иглу и её ушком как пинцетом выправлять пины, на всё про всё 3 часа.

 

P. S. А корда в разгар рабочего дня 1 из агрегаторов потух по причине вставшего вентеля, самым быстрым на месте оказалось закоротить сигнальный провод от сдохшего не сигнальный от рабочего... благо узел был не самый критичный... и хоть бы что в логи сказала что вентею плохо...

Изменено пользователем VVSina

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если еще с разбегу подпрыгнуть и на выдохе всадить лом сверху в шасси 6 или в бок в шасси 9 то вообще будет круто ,как же циска не удосужилась предусмотреть этот вариант?

нет ничего неубиваемого сами же понимаете, варианты с погнутыми разъемами встречаются гораздо реже чем банальный выход их строя тех же бп и что теперь не покупать их вообще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да не такая уж надежная это железка.

Отказ вентилятора у меня бывал не раз, и на 6506 и на 09.

Увы, тут ничего не поделать: вентилятор в коробке предусмотрели только один.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собираем такое кол-во линков на НР6412 ( J8698 ) модулями J8607

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если еще с разбегу подпрыгнуть и на выдохе всадить лом сверху в шасси 6 или в бок в шасси 9 то вообще будет круто ,как же циска не удосужилась предусмотреть этот вариант?

нет ничего неубиваемого сами же понимаете, варианты с погнутыми разъемами встречаются гораздо реже чем банальный выход их строя тех же бп и что теперь не покупать их вообще?

глумиться только не надо)

Вам рассказали как бывает, а как известно, если неприятность может случиться, то она случится. А в запаре именно так и произойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.