planhima Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Ребята никто не сталкивался с проблемой что много витухи на мачту тянуть не вариант? Хотим попробовать довести на высоту бокс оптику и 220 или (48в), поставить коммутатор с POE и воткнуть туда уже антенны и сектора. Был ли у кого такой опыт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба был похожий, дотягивали просто витуху+220в, наверх коммутатор с PoE, от него четыре радио запитали. Главное подходящий бокс подобрать, у нас нашелся какой-то, мы его только доработали чуточку. В общем из особенностей - герметизировали его нафиг, собирали "на столе", то есть вешали уже бокс в сборе, т.к. дело было осенью, дожди, сырая погода и все такое. Из доработок: два пакетика силикагеля (пакетик, который воду собирает), предохранитель перед питанием свитча. Второй год висит, пережил одно лето с температурой 35 в тени и две зимы до минус 35 с ветром сильным. если найду фотку, то выложу, как он "в сборе" до монтажа выглядел. Там просто на мачту поднимали бокс, а из под него 70 метров STP и 90 метров силового висело, намучались укладывать потом, но погода не позволяла на мачте собирать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Почему 220 вольт? Почему не 10 квольт чтобы убивало гарантированно что движется? Тянуть надо то напряжение, которым питаются антенны. Например 24 вольта: http://routerboard.com/RB750UP http://www.ubnt.com/edgemax#edge-router-poe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба А что нам на этот случай говорит ПУЭ и здравый смысл? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Ребята никто не сталкивался с проблемой что много витухи на мачту тянуть не вариант? Хотим попробовать довести на высоту бокс оптику и 220 или (48в), поставить коммутатор с POE и воткнуть туда уже антенны и сектора. Был ли у кого такой опыт? Сталкивались. Берете ящик подходящих размеров, обклеиваете теплоизоляцией внутри, устанавливаете обогреватели и вентилятор. Снизу подводите оптику и кабель питания бронированный, по нему пускаете 220 вольт. Если будете планировать ИБП, тогда тянуть надо 4-х жильный кабель. Одна жила земля, вторая нуль, третья фаза и четвертая фаза для обогревателей, что бы зимой в случае отключения питания не тратить энергию батарей на обогрев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба А что нам на этот случай говорит ПУЭ и здравый смысл? Поиск, и читаем внимательно ПУЭ :) Здравый смысл тоже подсказывает. На вышку 220в нет проблем- соблюдать некоторые условия и все ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...