garmonik Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Всем привет! Столкнулись с следующей проблемой. Был запроектирован проект видеонаблюдения со следующей схемой: Стоит блок питания, который генерит 70в постоянного тока с 220, каждая камера находится на растоянии 120 метров, камеры аналоговые, перед камерами установленны импульсные преобразователи, которыет с 70в постоянного выдают 12в постоянного, но из-за этого сильные помехи, т.е. изображение с полосками. Прио тключении этого преобразователя, помехи проподают. Т.е. если на камереобу подать на прямую 12в. Собственно вопрос заключается в том, что можно в вместо этих преобразователей, чтобы подавить шумы? Спасибо всем заранее! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frant Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Какой макс ток потребляют камеры и какой кабель используете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
danilbal Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) · Жалоба Ясно что преобразователи фонят, надо их фильтровать либо избавляться от них. Там с заземлением вообще как? вариант 1 - давайте в линию не 70 вольт, а аккуратно по току посчитайте источник, с тем чтоб приходило 12 В + потери на кабель. При известном токе потребления камер и сечении кабеля в интернете полно калькуляторов. Ну можно перед камерой какую-нибудь кренку поставить если боитесь что может стать великоватым напряжение. вариант 2 - с ВНЯТНЫМ коаксиалом и ВНЯТНЫМИ разъемами вообще-то кабель сосать помехи не должен. Возможно стоит посмотреть на разъемы и привести их в порядок. Например, поменять открытые разъемы "под винт" на паяные BNC нормальные. вариант 3 - можно попробовать фильтрануть помеху на преобразователе... ну тут простор для творчества:) От тупого экранирования до хитрых фильтров на частоту импульсного генератора. Может, кстати, тупо частоту в другой диапазон утащить - чтоб помеха не мешала. Я бы выбрал первый вариант, и внимательно все же посмотрел что с заземлением!:) Изменено 10 января, 2014 пользователем danilbal Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snapoid Опубликовано 17 января, 2014 · Жалоба Т.е. если на камереобу подать на прямую 12в. Я так понимаю что 12В напрямую вы даете с АКБ ? - тогда да, помех не будет. А вот если используете БП - традиционный(трансформаторный) или импульсный - тогда придется таки подбирать блоки питания по минимальному количеству помех. Или городить самим фильтрацию выходного напряжения с БП Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vowaka Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба 120 метров это не большое расстояние, просто персонал не квалифицированный. Еще и с импульсными источниками питания. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем vowaka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...