Eremin Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Доброго времени суток, Может можете помочь как определить источник флуда в сети. Есть сегмент, порядка 70-75 свичей, всё умное но винигрет(edge-core, dlink, foxgate) Через определенное время 4-5 свичей вываливаются с влана управления(нету пинга на свич). В этот момент у клиента интернет есть, но с обрывами. Как правило вываливаются одни и те же дома. На этих домах стоят разные свичи, все их обновил до последней прошивки, результата не дало. Длинки более менее адекватно переносят этот флуд, просто ростет пинг, а вот эджкоры с регулярной периодичностью зависают Логи свичей пустые, пишет только что порт ап, порт даун, других ошибок нету Вот что на эджкоре sh process cpu CPU Utilization in the past 5 seconds : 74.40% CPU Utilization in the past 60 seconds Average Utilization : 67% Maximum Utilization : 74% Alarm Status Current Alarm Status : Off Last Alarm Start Time : Last Alarm Duration Time : 0 seconds Alarm Configuration Rising Threshold : 90% Falling Threshold : 70% loopdetect включен в глобальном конфиге и на портах, кроме аплинка. Проц не попускает даже когда вырубаю все порты кроме аплинкового. В этот момент захожу на агрегатор в который подключен этот эджкор (длинк 3120-24sc) и утилизация цпу на уровне 5% и даже не прыгает. Как то уж сильно странно CPU utilization ----------------------------------------------------------------------------- Five seconds - 7% One minute - 5% Five minutes - 5% Не могу понять закономерности флуда и с какой дырки он прет. Может подскажите куда смотреть? какой-то свич подбитый и начал флудить, вычислить жестким вытягиваниям волокна с порта агрегатора? Вставить ник Quote
rmika Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Было такое на длинке когда выгорел порт в котором была влан управления тагетом. А шторм контроль включен? Вставить ник Quote
tractor_driver Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Свичи цепочкой или кольцом в проблемном месте? Вставить ник Quote
alibek Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Было такое на длинке когда выгорел порт в котором была влан управления тагетом. Было такое. D-Link очень неадекватно ведет себя, когда выгорает порт. Понемногу от них избавляюсь. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Просто надо избавиться от влана управления, который растянут по всей сети, разбейте его на сегменты хотя бы. Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Счётчики на интерфейсах посмотрите - может где ошибки растут. STP используется? BPDU фильтруете на абонентских портах? Вставить ник Quote
srg555 Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Просто надо избавиться от влана управления, который растянут по всей сети, разбейте его на сегменты хотя бы. +100500. Если кольца, то mgmt vlan на кольцо, если цепочки/деревья, то на цепочку/дерево Вставить ник Quote
Eremin Posted December 31, 2013 Author Posted December 31, 2013 так уже и сделал, разбил на сегменты по 20 шт в каждом. Одним словом проблему решил заменой es3528m на des-3200-28 и сеть ожила. Пока мне не понятно почему Вы так категоричны на счет длинка, но у меня они работают куда приятнее чем эджкоры и куда живучей. За лето и время гроз умер всего 1 длинк, и то по клиентских портах, а вот эджей гору снял. Проблема эджа который флудил так и не решена. Подключил его через ком-порт, потушил все порты, а проц все равно в р-не 80%, стоит самая последняя прошивка, которую дали у нас дистрибьюторы эджкора. После праздников буду везти в сервис, пускай смотрят что с ним случилось Всем благодарю, и всех с наступающим Новым Годом!!! Вставить ник Quote
Negator Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 +100500. Если кольца, то mgmt vlan на кольцо, если цепочки/деревья, то на цепочку/дерево У нас влан управления растянут более чем на 800 коммутаторов. Есть и кольца (L2 между узлами агрегации)и цепочки. Проблем нет никаких. Все на длинках. Проблем нет никаких. Да порты порой горят как и у всех наверное, но никаког флуда нету. Вставить ник Quote
srg555 Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 У нас влан управления растянут более чем на 800 коммутаторов. Есть и кольца (L2 между узлами агрегации)и цепочки. Проблем нет никаких. Что происходит если на одном коммуаторе в кольце сносит крышу? (зависает, умирает stp и т.п.). Или у вас такого не было? Вставить ник Quote
Negator Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Пока такого не было. Все работает штатно. Вставить ник Quote
dmvy Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 Рисуйте графики broadcast-multicast пакетов на портах. По ним и определила источник Вставить ник Quote
srg555 Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 Пока такого не было. Все работает штатно. значит у вас ещё всё впереди. до первого случая, а там разобьёте управление на много мелких сегментов Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 Пока мне не понятно почему Вы так категоричны на счет длинка Большинство людей ругающих длинк, кроме 3028 ничего и не видели. Если вообще практику с dlink имели, а не так "по-наслышке". Это нормально. Длинк - гавно, виндовс - гавно. А тем не менее, лидеры массового рынка. Вставить ник Quote
Negator Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 значит у вас ещё всё впереди. до первого случая, а там разобьёте управление на много мелких сегментов пока смысла не вижу. В любом случае везде traffic segmentation, поэтому коммутаторы о соседях не знают и соседей не видят (кроме тех кто в одной цепочке). Вставить ник Quote
Butch3r Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 значит у вас ещё всё впереди. до первого случая, а там разобьёте управление на много мелких сегментов пока смысла не вижу. В любом случае везде traffic segmentation, поэтому коммутаторы о соседях не знают и соседей не видят (кроме тех кто в одной цепочке). А как вы настраиваете segmentation? 1-24 видят 25-28 или 1-24,26-28 видят 25? Вставить ник Quote
sherwood Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 абонентские порты должны видеть только порт uplink. Вставить ник Quote
Butch3r Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 А если мы имеем на доме 3 свича. Главный и 2 других включены в него? Вставить ник Quote
sherwood Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 А если мы имеем на доме 3 свича. Главный и 2 других включены в него? а чем порты в которые вставлены коммутаторы 2 и 3 отличаются от портов абонентов? Вставить ник Quote
EShirokiy Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 sherwood, а зачем магистральные порты разделять? Абонентские порты смотрят на 25-28 порт, 25-28 порты между собой не разделены, каждый смотрит куда хочет Вставить ник Quote
sherwood Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 а зачем магистральные порты разделять? Абонентские порты смотрят на 25-28 порт, 25-28 порты между собой не разделены, каждый смотрит куда хочет я что то вас не пойму, какие магистральные порты? если у вас звезда то на коммутаторе только один uplink, вот абоненты могут видеть только этот порт, если у вас гирлянда то абоненты все равно должны видеть только порт uplink, если им дать доступ еще к порту который смотрит дальше по цепочки то они будут иметь доступ ко всем абонентам дальше по сети, то есть в таком случает не будет ни какой изоляции между портами абонентов. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 sherwood, понял, спасибо за разъяснения Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.