Перейти к содержимому
Калькуляторы

Проблема с ProCurve Switch 2610-48

Подскажите плиз, есть сеть на 2-х свичах:

ProCurve Switch 2610-48 и ProCurve Switch 2510G-24

 

На свиче ProCurve Switch 2610-48 в Event Log постоянно лезут ошибки:

W 12/27/13 14:46:34 FFI: port 47-High collision or drop rate. See help.

W 12/27/13 14:46:34 FFI: port 48-High collision or drop rate. See help.

на всех портах

а главное что имеют место потери пакетов м\у 2-мя узлами в сети подключенными в этот свич.

Какойто серьёзной нагрузки на свич нету.

 

На свиче ProCurve Switch 2510G-24

тоже иногда выскакивают High collision or drop rate. See help.

но потери пакетов там нет

 

Подскажите плиз в какую сторону копать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кольцо в сети или халфдуплекс.

STP включен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кольцо в сети или халфдуплекс.

STP включен?

Халфдуплекса не вижу на портах, а вот STP включен... и не понятно зачем

 

Кстати могут ли быть ошибки из-за того что витуха проложена в коробах вместе с 220 ?

Изменено пользователем chipoza

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могут, особенно если изоляция повреждена, интерференция однако. Вместе с 220 экранированную надо класть, или разделять см на 15-20.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Также вылезло несколько ошибок:

I 12/27/13 13:18:03 ports: port 30 is Blocked by STP

I 12/27/13 13:57:19 ports: port 6 is Blocked by STP

I 12/27/13 12:15:39 ports: port 17 is Blocked by STP

I 12/27/13 13:18:59 ports: port 30 is Blocked by STP

I 12/27/13 12:05:21 ports: port 26 is Blocked by STP

I 12/27/13 11:43:01 ports: port 4 is Blocked by STP

I 12/27/13 11:56:01 ports: port 25 is Blocked by STP

I 12/27/13 11:25:37 ports: port 47 is Blocked by STP

 

но например в 47 порту вставлен GSM шлюз, коротким заводским пачкордом, какие там могут быть петли не понятно.

 

З.Ы. Также у этого свича есть 2-3 не рабочих порта, по всей видимости буду менять после НГ, и провода тестить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.