Добрый день всем!

Имеется RouterBOARD 1100АНх2.

Я поступил опрометчиво и необдумано: в файерволе создал запрещающее правило, активировал его и потерял управление роутером, не через винбокс, не через вебинтерфейс не пускает, при этом остальные функции в порядке.

До этого в "ip service list" оставил включенным только "winbox" и "www"

 

Что можно предпринять в таком случае

 

Я так понимаю только софт ресет поможет? как это сделать на этой железке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

глянул мануал, там написано:

 

It is possible to reset all software configuration by using the Software Reset 2 button hole (C229,see schematic) during the power up.

No confirmation or passwords will be asked,so use with caution.

This feature can be disabled in the “system routerboard settings” menu by switching the “enable-jumper-reset” parameter to “no”.

Simply use a metal object to short circuit the metallic reset hole (TP12) while booting.

 

Как я понял нужно той же отвёрткой закоротить контакты S402 во время включения и загрузки роутера... Правильно?

 

0_a11cb_bf39275d_L.png

0_a11cc_1b8a95e3_L.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, замыкаете контакты, подаете питание, держите пока не загрузится, это секунд 10-15.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А по МАС подключиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не даёт, пишет вот это:

 

 

впрямую бук - порт?????

 

без свичей и прочей шняги

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В следующий раз используйте функционал Safe Mode во избежании подобных случаев.

Если что-то пойдет не так - маршрутизатор вернется в исходное состояние в течении 10-ти минут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками!

 

А я как то раз попробовал safe для перебора радио-параметров на стороне station, ap-bridge был на моей стороне. Safe не помог. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками!

 

А я как то раз попробовал safe для перебора радио-параметров на стороне station, ap-bridge был на моей стороне. Safe не помог. :)

 

Так кнопку нужно нажимать еще до внесения изменений в настройки=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками!

 

А я как то раз попробовал safe для перебора радио-параметров на стороне station, ap-bridge был на моей стороне. Safe не помог. :)

 

Так кнопку нужно нажимать еще до внесения изменений в настройки=)

 

Ну так это понятно... Иначе то никак. Обратно station не прилепился и safe не откатил изменения, как это было расписано в доке. Лез туда через telnet (safe через Ctrl+X), ждал после отвала минут 30 - надоело, послал монтажников. Если не ошибаюсь, софт был 5.2.

 

Я не ругаю mikrotik, понятно, что тяжело отследить все баги в таком винегрете из GNU/GPL софта, просто рассказал свой опыт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так это понятно... Иначе то никак. Обратно station не прилепился и safe не откатил изменения, как это было расписано в доке. Лез туда через telnet (safe через Ctrl+X), ждал после отвала минут 30 - надоело, послал монтажников. Если не ошибаюсь, софт был 5.2.

 

Если версия действительно 5.2, а не 5.2х, то там этот режим как раз и не работал должным образом. В современных прошивках работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так это понятно... Иначе то никак. Обратно station не прилепился и safe не откатил изменения, как это было расписано в доке. Лез туда через telnet (safe через Ctrl+X), ждал после отвала минут 30 - надоело, послал монтажников. Если не ошибаюсь, софт был 5.2.

 

Если версия действительно 5.2, а не 5.2х, то там этот режим как раз и не работал должным образом. В современных прошивках работает.

 

Да, что-то старое было... Да я уже сказал, что нет претензий. Просто было забавно - впервые решил попробовать и сразу на боевом линке, а не на стенде и получил epic fail.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.