QWE Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Есть микротик RB411u ROS 5.25 с LTE модемом Sierra mc7710. Модем подключен через mini PCIe разъем. Поработало это решение 3 дня и интернет отвалился. USB порта (control channel) модема в микротике нет, только LTE интерфейс поэтому непонятно как AT команду модему послать (если конечно у него есть команда RESET и он не завис полностью). Программный ребут микротика не помогает. Приходиться по питанию передергивать. Нашел вариант с установкой доп микротика и передергиванием POE на интерфейсе(http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb750up), к которому можно подключить парочку, но не факт что хватит POE питания. Может кто знает более экономичный способ отключения питания или знает как LTE модем рестартануть через lte интерейс из скрипта? У платы 411 есть com порт может в него что то воткнуть и скрипт написать? Изменено 15 декабря, 2013 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Там где-то есть USB power reset. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaebasto Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба [Zaebasto@router] /system routerboard> usb power-reset Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба [Zaebasto@router] /system routerboard> usb power-reset модем подключен к mini PCE-e, не к USB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба [Zaebasto@router] /system routerboard> usb power-reset модем подключен к mini PCE-e, не к USB Возьмите 2 реле, первое подключите замкнутыми контактами в разрыв кабеля питания, второе реле подключите катушкой к питанию USB порта, а разомкнутые контакты на катушку первого реле. Естественно будет проблема, что если первое реле отключится, то пропадет питание и на первом, и такого отключения может не хватить для полного обесточивания устройства, оно может либо вообще не перезагрузиться, либо зависнуть. Понадобится конденсатор в цепь питания второго реле. Но смысл думаю понятен. Отключить питания USB уже написали как=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба [Zaebasto@router] /system routerboard> usb power-reset модем подключен к mini PCE-e, не к USB Возьмите 2 реле, первое подключите замкнутыми контактами в разрыв кабеля питания, второе реле подключите катушкой к питанию USB порта, а разомкнутые контакты на катушку первого реле. Естественно будет проблема, что если первое реле отключится, то пропадет питание и на первом, и такого отключения может не хватить для полного обесточивания устройства, оно может либо вообще не перезагрузиться, либо зависнуть. Понадобится конденсатор в цепь питания второго реле. Но смысл думаю понятен. Отключить питания USB уже написали как=) Микротик запитан черезе POE. Конденсатор в цепь питания (катушка) второго реле последовательно включается? НА какую емкость? Электролит? Как выдержать 1-2с отключения питания? Катушка первого реле питается от POE? и не понятно как эта схема включится при первом скажем так включении, когда в момент включения на USB было Uвых=0 после включения выросло до +5B. Каких то элементов не хватает для полной логики работы схемы. PS. А если по такому принципу снять питание с модема который на шине miniPCI-e? Или после этого все равно нужно будет микротик бутить, чтобы ядро ROS произвело поиск устройства на шине? Изменено 16 декабря, 2013 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
All is not what it seems Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба модем подключен к mini PCE-e, не к USB А работает через USB - посмотрите как устроено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба ДА модем висит на интерфейсе usb2 Выполняю system routerboard usb power-reset ERROR: USB power reset not implemented on this hardware Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Конденсатор в цепь питания (катушка) второго реле последовательно включается? НА какую емкость? Электролит? Как выдержать 1-2с отключения питания? Катушка первого реле питается от POE? и не понятно как эта схема включится при первом скажем так включении, когда в момент включения на USB было Uвых=0 после включения выросло до +5B. Каких то элементов не хватает для полной логики работы схемы. Конденсатор например на 10000мкф или больше, таких полно валяется у радиолюбителей, обычные, хотя можно и электролитические, если старых запасов нет. Такой удержит реле в течении необходимого времени. Разве питание USB не поступает одновременно с подачей питания на плату? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Разве питание USB не поступает одновременно с подачей питания на плату? Тебе бы не знать, что RB411u не поддерживает USB power reset. Там наверно тупо стабилизатор на 5 вольт стоит. Который заведен напрямую на линии входящего питания. По этому и не перегружается вместе с бордом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба А таймер поставить на обрыв питания? Я так делаю, часов в 6 утра на 5 минут вырубает и потом поднимает. Работает годами... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Извращение все это. На модемах есть RESET, какого фига микротик не развел его непонятно. Всего то 4 резистора и биполярник. Есть еще вариант написать скрипт который будет слать AT команду на перезагрузку. На моей железке в отличие от микротика сделано так если модем отвалился шлется резет через AT, если не помогло то на линию RESET подается команда. Ну и экстремальный вариант отключается +3,3в или +5в (в зависимости от модификации модема) на 5сек что бы гарантированно порвать сессию и вернуть к жизни модем. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем pawel40 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба если не сложно, покажите скрипт отправки модема в ресет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Поставить вниз управляемую по snmp розетку, или розетку с ватчдогом. Вариантов много, в т.ч. от отечественного производителя. Например есть куб-220 от ттроникса. Цена, конечно, показывает зубы, но штучка полезная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Скрипт не дам. Команды дам AT^RESET AT+CFUN=4 AT+CFUN=6 А вообще даже самый дешевый ТП линк умеет ребутать модем по питанию. PCI-E модем не сильно лучше USB. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем pawel40 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Извращение все это. На модемах есть RESET, какого фига микротик не развел его непонятно. Всего то 4 резистора и биполярник. Есть еще вариант написать скрипт который будет слать AT команду на перезагрузку. На моей железке в отличие от микротика сделано так если модем отвалился шлется резет через AT, если не помогло то на линию RESET подается команда. Ну и экстремальный вариант отключается +3,3в или +5в (в зависимости от модификации модема) на 5сек что бы гарантированно порвать сессию и вернуть к жизни модем. у этого модема в спеке нет контакта на шине pci RESET, он как бы USB. команды есть Modem reset and status commands !GRESET Reset the modem !GSTATUS Return the operation status of the modem (mode, band, channel, and so on) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Извращение все это. На модемах есть RESET, какого фига микротик не развел его непонятно. Всего то 4 резистора и биполярник. Есть еще вариант написать скрипт который будет слать AT команду на перезагрузку. На моей железке в отличие от микротика сделано так если модем отвалился шлется резет через AT, если не помогло то на линию RESET подается команда. Ну и экстремальный вариант отключается +3,3в или +5в (в зависимости от модификации модема) на 5сек что бы гарантированно порвать сессию и вернуть к жизни модем. у этого модема в спеке нет контакта на шине pci RESET, он как бы USB. команды есть Modem reset and status commands !GRESET Reset the modem !GSTATUS Return the operation status of the modem (mode, band, channel, and so on) Гм, странно. Хотя я работаю с ZTE и Huawei на них есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mustang92 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Меня тоже интересует решение данной проблемы. заказ web сайта Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба У себя решил эту проблему с помощью скрипта, отключающего и включающего интерфейс. Скрипт запускается по нетвотчу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...