Перейти к содержимому
Калькуляторы

Dlink 3120 проблемы на L2

Собран стэк из 3-х штук Dlink 3120. Проработал год без проблем. Но недавно, уже несколько раз подряд, появились непонтяные проблемы. В какой-то момент времени перестает нормально ходить трафик. Пропадают некоторые коммутаторы, подключенные к нему, причем хаотично. Не могут подключиться абоненты. При этом на самом коммутаторе 3120 никаких явных пробелм не видно. Кол-во fdb около 6000-7000, cpu 24%,в логах ничего нет. Помогает перезагрузка. Кто-нибудь сталкивался с подобной пробелмой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вот LACP разваливается при включенном MSTP, а при отключенном MSTP не работает FBPDU. Правда прошивка не самая свежая.

Изменено пользователем Merridius

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конфигурацию хотя бы на словах опишите. Есть ряд странных проблем когда один сервис при определенных условиях не дружит с другим. Например недавно QinQ вообще не дружил с LACP. Точнее собирался только в определенном порядке, причем после ребута не работал т.к. свитч инициализировал в другом порядке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первым делом - разобрать к чертям собачьим стек, это решает 50% всех возникающих проблем. Если включен vlan_trunk - сделать так, чтоб его не было (ручками ввести все необходимые вланы на нужные порты и т.д.), включить traffic control на broadcast, включить multicast filter unregistered, если не требуется jumbo frame, отключить его.

Делать все поочередно и сравнивать результаты, но начать надо со стека.

Правда прошивка не самая свежая.

В вашем случае лучше обновить, там из версии к версии по части lacp наблюдаются различные фиксы. Если MSTP нужен только для fbpdu, а сам spanning-tree не нужен, можно сделать multicast forward all groups для vlan id 1, и выключить stp на железке. Ну или включить режим rstp - lacp с ним начиная с первых заводских прошивок живет дружно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробелема приблизательно определена - похоже в какой-то момент разваливается LAG в сторону BRAS. Причем в логах про это ничего нет, но видно по графикам.

Хотя с другой стороны причем здесь пропадания даунлинк-коммутаторов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за пропадания? Они на пинг не отвечают или линки гаснут или стп их блочит?

Была подобная хрень, но связана была с флудом в сети в управляющем влане. Локализована проблема была делением на два и последующем багфиксом софта даунлинк-свитчей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На пинг не отвечает. Порт при этом поднят. STP не блочит.

Флуда в управляющем не замечено. Да и обычно когда флуд, процессор тоже загружается, а тут никаких изменений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первым делом - разобрать к чертям собачьим стек, это решает 50% всех возникающих проблем. Если включен vlan_trunk - сделать так, чтоб его не было (ручками ввести все необходимые вланы на нужные порты и т.д.), включить traffic control на broadcast, включить multicast filter unregistered, если не требуется jumbo frame, отключить его.

Делать все поочередно и сравнивать результаты, но начать надо со стека.

Правда прошивка не самая свежая.

В вашем случае лучше обновить, там из версии к версии по части lacp наблюдаются различные фиксы. Если MSTP нужен только для fbpdu, а сам spanning-tree не нужен, можно сделать multicast forward all groups для vlan id 1, и выключить stp на железке. Ну или включить режим rstp - lacp с ним начиная с первых заводских прошивок живет дружно.

 

Спасибо за советы, будем пробовать, а со стэком видимо придется проститься.

Изменено пользователем Merridius

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

clear fdb all не помогает? есть кучка стеков на 3120sc с lacp,проблем нет,rstp включен.може кто спуфит мак гейта?

Изменено пользователем Alexspils

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

safeguard включен? срабатывает в этот момент или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там же в первом посте написано что cpu 24% и сам коммутатор живой ;)

 

вобще цифра в 6-7к маков уже сама по себе знак не добрый, есть смысл раздробить кусок сети, подключив каждый 3120 отдельным аплинком. хотя за 3120 проблем с маками и не наблюдалось никогда, но вот что происходит за ним - никто не знает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.