Vasmer Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба сабж Менеджеры заказали не то.... вместо переходных патчкордов sc(apc)-sc(upc) было закуплено sc-fc(apc) собственно если сейчас соединить полировкой upc насколько большой шанс встрять не переварку пигтейлов из-за слома ферул? Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Как повезет. На старой сети у нас были пару таких участков работало, но однажды линейный инженер таки докрутил патчкорд - переваривали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба там разъемы SC от и спрашиваю могут ли сколоться с FC знаю что если докрутить -можно в лёгкую сколоть ,ещё 1 вопросик при соединении (APC)SC<->SC(UPC) на GPON без использования КТВ смертельно ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба ещё 1 вопросик при соединении (APC)SC<->SC(UPC) на GPON без использования КТВ смертельно ? Сейчас уже далек я от оптики, но насколько помню они отличаются полировками поверхностей. По идее соединив два разнополированных патчкорда вы получаете неплохой аттенюатор в месте соединения. Тут как повезет → если расстояния небольшие может лазеру повезет передать и получить сигнал, а может и нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба там разъемы SC от и спрашиваю могут ли сколоться с FC знаю что если докрутить -можно в лёгкую сколоть ,ещё 1 вопросик при соединении (APC)SC<->SC(UPC) на GPON без использования КТВ смертельно ? Получите >5 дБ ослабление на таком коннекте. Но если на линках до 2 км ставить 20 км модули, то пох :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ugluck Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Ну не 5.. 2-3дБ в среднем, по моим наблюдениям. Однако, бывают и вопиющие случаи, если разъём сильно вколачивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба В SC сломать ферулу сложновато будет. У меня за 7 лет было только пару раз и то я бы не сказал, что из-за не той всунутой полировки. Тут другие проблемы главнее. Кроме затухания будет еще и отраженка от неправильного стыка. На 1550 вполне сбе неплохую помеху дает, особенно на 20-ти километровых устройтсвах. На КТВ помехи сразу будут видны. Если ПОН без КТВ, то теоретически взлететь может, только вот без всякой гарантии. Ибо отраженка это вам не хухры мухры.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edd2008 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба сабж Менеджеры заказали не то.... вместо переходных патчкордов sc(apc)-sc(upc) было закуплено sc-fc(apc) собственно если сейчас соединить полировкой upc насколько большой шанс встрять не переварку пигтейлов из-за слома ферул? сломаете 99 из 100 с первого раза. APC делает скол на ферруле с UPC. скол прекрасно виден на микроскопе, по ситуации скол дает потери от 2 до 40db. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...