Guest Posted October 19, 2004 Posted October 19, 2004 Хай олл! Кто подскажет как решить такую проблемку: Есть некоторое кол-во узлов, между которыми оптика. На самих узлах джентельменский набор - пара свичей, пара медиаконвертеров, пяток ДСЛ-модемов, УПС. УПСа хватает на пару часов, но иногда (крайне редко) напряжение пропадает на 3-12 часов. Хотелось бы что-то такое поставить, что позволит автоматически посылать какие-либо алармы, либо по сети, либо мылом, либо СМСом, либо еще как-то. Если бы там стоял хоть один комп, то можо было бы заюзать АРС Парашют, но в том то и дело, что нет ни одного. А когда сдыхает УПС и пропадают пинги, тогда уже поздно метаться...:( Вставить ник Quote
Alf Posted October 19, 2004 Posted October 19, 2004 Для ваших целей можно прикрутить вот эту штуку... http://www.lightcom.ru/production/netping/digiping.asp А если у APC парашут как RS232 реализован то можно попробовать воспользоваться и вот такой http://www.lightcom.ru/production/netping/netrs.asp Видел кстати нечто подобное APC`овского производства. Устройство мониторинга состояния APC. В неё включается парашут а другим концом она в Ethernet. Ну и мониторится удалённо по web и telnet помоему... Вставить ник Quote
Alf Posted October 19, 2004 Posted October 19, 2004 Вот эта штука... http://www.apc.ru/products/managment/Chassis.html + в неё втыкивается вот такой модуль http://www.apc.ru/products/managment/websnmp.html И будет вам счастье. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 20, 2004 Posted October 20, 2004 Для ваших целей можно прикрутить вот эту штуку...http://www.lightcom.ru/production/netping/digiping.asp Кстати, netping-и тоже виснут иногда, как собаки. :( Вставить ник Quote
Alf Posted October 20, 2004 Posted October 20, 2004 Стоят 18 штук уже как год. Всякое бывало (3 в ремонт сдавали у них линки со временем погасли), но чтоб висли ни разу не видел. Вставить ник Quote
RealTime Posted October 20, 2004 Posted October 20, 2004 а можно сделать и так... покупаешь гелевый аккумлятор (автомобильный) он стоит немного дороже обычного кислотного, поключаешь его к ууупс и будет жить ваша точка часов так 16-20 ... :) Вставить ник Quote
Guest Posted October 20, 2004 Posted October 20, 2004 угу , дешевый упс за 50$ издохнет на 25 минуте от питания этим 50Ач аккамулятором . Либо использовать специальные упсы с наращиваемой емкостью аккамуляторов , либо - это чисто мое IMHO - ставить акамуляторы так что бы результирующая емкость была бы не более чем в два раза больше чем родная емкость - т.е. стояло 14Ач , значит максимум поставить ешо 14Ач + проверять нагрев выходного каскада , поставить вентиляторы и не нагружать бесперебойник больше чем на 70% от паспортной нагрузки ... Вставить ник Quote
snark Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 дешевый упс за 50$ издохнет на 25 минуте от питания этим 50Ач аккамулятором не правда;) у меня при тестах комп без монитора простоял в среднем 6-7 часов, тестировали в разные дни и время было от 10 до 5 часов на упсе за 30-40$ и хорошем, необслуживаемом аккумуляторе... монитор ясное дело был и есть не принципиальным атрибутом этого компа=) Вставить ник Quote