В стандарте написано, что добивает до 100м.

В реальных условиях у кого что получалось? и при каких температурах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой кабель ? 24awg то больше заявленного рассчитывать не стоит. если 22awg больше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все даныые даются при 20 С обычно...

меньше температура - меньше сопротивление кабеля... тут не в ПОЕ дело, а в Ethernet.. PoE c порта выдает от 57 до 44 вольт, а устройство работает минимум до 36 Вольт... так что пробьет... есть у НАГ новые примочки для удлинения линии.. поглядите, мож чем помогет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24 awg планировался.

То есть на 100м нормально пробивает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пробивает, а Вы что хотите подключать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

POE камеры уличные на парковке.

 

Если в них есть подогрев, то более 50 метров не стоит делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не слушайте. . Какая модель камеры??

Изменено пользователем frant

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слушайте не слушайте.... Если ваша сеть (а конкретно кабель) соотвествует Cat5 (Cat5e) - то PoE должен работать на всей длинне разрешенного стандартом сегмента. На то он и стандарт.... А если ваш кабель не "очень соответсвует" данному стандарту - то PoE до данных гарантированных дистанций он может и не дотянуть.

Если в них есть подогрев, то более 50 метров не стоит делать. - если потребление устройства не превышает заявленной(при договоренности инжектора-потребителя) - откуда у вас ограничения в 50м ? Другое дело когда несовсем честный производитель говорит - ой, моя камера не ест больше 15,4Вт при питании от PoE, но при этом может немного забыть что на этом PoEсидит еще и кожух... Тоесть - подняли линк, договорились о мощности, поработали... А потом - похолодало - включился подогрев, так же питаемый от PoE - и что инжектор таки скажет - "вы превысили запрашиваемую мощу - идите ка подальше...." А если потребляемая мощность камеры с подогревом не превышает положенного предела PoE - то и работать будет (правда народ оооочень сильно сомневается в возможности адекватно прогреть кожух и камеру с такой мощностью.

Насчет вопросов - "Не слушайте, какая модель камеры" - не спорю бывают случаи когда приходится(и удается) делать что-то, чего делать нельзя по логике(стандарту), но тем не менее это работает. НО - будет у вас гарантия того, что в дальнейшем полностью аналогичная система так же заработает ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слушайте не слушайте.... Если ваша сеть (а конкретно кабель) соотвествует Cat5 (Cat5e) - то PoE должен работать на всей длинне разрешенного стандартом сегмента. На то он и стандарт.... А если ваш кабель не "очень соответсвует" данному стандарту - то PoE до данных гарантированных дистанций он может и не дотянуть.

Если в них есть подогрев, то более 50 метров не стоит делать. - если потребление устройства не превышает заявленной(при договоренности инжектора-потребителя) - откуда у вас ограничения в 50м ? Другое дело когда несовсем честный производитель говорит - ой, моя камера не ест больше 15,4Вт при питании от PoE, но при этом может немного забыть что на этом PoEсидит еще и кожух... Тоесть - подняли линк, договорились о мощности, поработали... А потом - похолодало - включился подогрев, так же питаемый от PoE - и что инжектор таки скажет - "вы превысили запрашиваемую мощу - идите ка подальше...." А если потребляемая мощность камеры с подогревом не превышает положенного предела PoE - то и работать будет (правда народ оооочень сильно сомневается в возможности адекватно прогреть кожух и камеру с такой мощностью.

Насчет вопросов - "Не слушайте, какая модель камеры" - не спорю бывают случаи когда приходится(и удается) делать что-то, чего делать нельзя по логике(стандарту), но тем не менее это работает. НО - будет у вас гарантия того, что в дальнейшем полностью аналогичная система так же заработает ?

 

Согласен ан все 100%

поэтому и задан вопрос " какая модель камеры", чтобы посмотреть что за стандарт и как у нее питается обогреватель.. часто обогреватель отдельно питается и пое его не прокачивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не слушайте. . Какая модель камеры??

HikVision ds-2cd8254f-ei предварительно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так... а ее отдают даром?? ибо ночью там просто пипец какое Г а не картинка.. одни шумы..

да тут спокойно прокачает PoE 802.3af class или3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По проекту заказчик ее выбрал. Я пока не заморачивался с характеристиками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дак они же не производятся больше? где то остатки выгребать будете?? отговорите заказчика - дерьмо камеры! именно эта модель хика - дерьмовая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дак они же не производятся больше? где то остатки выгребать будете?? отговорите заказчика - дерьмо камеры! именно эта модель хика - дерьмовая

Ок, приму к сведению) спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...