ruswarrior Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 Привет всем! Коллеги, поделитесь опытом. В стандарте написано, что добивает до 100м. В реальных условиях у кого что получалось? и при каких температурах. Вставить ник Quote
zova Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 какой кабель ? 24awg то больше заявленного рассчитывать не стоит. если 22awg больше Вставить ник Quote
frant Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 все даныые даются при 20 С обычно... меньше температура - меньше сопротивление кабеля... тут не в ПОЕ дело, а в Ethernet.. PoE c порта выдает от 57 до 44 вольт, а устройство работает минимум до 36 Вольт... так что пробьет... есть у НАГ новые примочки для удлинения линии.. поглядите, мож чем помогет Вставить ник Quote
ruswarrior Posted November 21, 2013 Author Posted November 21, 2013 24 awg планировался. То есть на 100м нормально пробивает? Вставить ник Quote
SNR Posted November 21, 2013 Posted November 21, 2013 пробивает, а Вы что хотите подключать? Вставить ник Quote
ruswarrior Posted November 22, 2013 Author Posted November 22, 2013 POE камеры уличные на парковке. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 POE камеры уличные на парковке. Если в них есть подогрев, то более 50 метров не стоит делать. Вставить ник Quote
frant Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 (edited) Не слушайте. . Какая модель камеры?? Edited November 22, 2013 by frant Вставить ник Quote
snapoid Posted November 23, 2013 Posted November 23, 2013 Слушайте не слушайте.... Если ваша сеть (а конкретно кабель) соотвествует Cat5 (Cat5e) - то PoE должен работать на всей длинне разрешенного стандартом сегмента. На то он и стандарт.... А если ваш кабель не "очень соответсвует" данному стандарту - то PoE до данных гарантированных дистанций он может и не дотянуть. Если в них есть подогрев, то более 50 метров не стоит делать. - если потребление устройства не превышает заявленной(при договоренности инжектора-потребителя) - откуда у вас ограничения в 50м ? Другое дело когда несовсем честный производитель говорит - ой, моя камера не ест больше 15,4Вт при питании от PoE, но при этом может немного забыть что на этом PoEсидит еще и кожух... Тоесть - подняли линк, договорились о мощности, поработали... А потом - похолодало - включился подогрев, так же питаемый от PoE - и что инжектор таки скажет - "вы превысили запрашиваемую мощу - идите ка подальше...." А если потребляемая мощность камеры с подогревом не превышает положенного предела PoE - то и работать будет (правда народ оооочень сильно сомневается в возможности адекватно прогреть кожух и камеру с такой мощностью. Насчет вопросов - "Не слушайте, какая модель камеры" - не спорю бывают случаи когда приходится(и удается) делать что-то, чего делать нельзя по логике(стандарту), но тем не менее это работает. НО - будет у вас гарантия того, что в дальнейшем полностью аналогичная система так же заработает ? Вставить ник Quote
frant Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Слушайте не слушайте.... Если ваша сеть (а конкретно кабель) соотвествует Cat5 (Cat5e) - то PoE должен работать на всей длинне разрешенного стандартом сегмента. На то он и стандарт.... А если ваш кабель не "очень соответсвует" данному стандарту - то PoE до данных гарантированных дистанций он может и не дотянуть. Если в них есть подогрев, то более 50 метров не стоит делать. - если потребление устройства не превышает заявленной(при договоренности инжектора-потребителя) - откуда у вас ограничения в 50м ? Другое дело когда несовсем честный производитель говорит - ой, моя камера не ест больше 15,4Вт при питании от PoE, но при этом может немного забыть что на этом PoEсидит еще и кожух... Тоесть - подняли линк, договорились о мощности, поработали... А потом - похолодало - включился подогрев, так же питаемый от PoE - и что инжектор таки скажет - "вы превысили запрашиваемую мощу - идите ка подальше...." А если потребляемая мощность камеры с подогревом не превышает положенного предела PoE - то и работать будет (правда народ оооочень сильно сомневается в возможности адекватно прогреть кожух и камеру с такой мощностью. Насчет вопросов - "Не слушайте, какая модель камеры" - не спорю бывают случаи когда приходится(и удается) делать что-то, чего делать нельзя по логике(стандарту), но тем не менее это работает. НО - будет у вас гарантия того, что в дальнейшем полностью аналогичная система так же заработает ? Согласен ан все 100% поэтому и задан вопрос " какая модель камеры", чтобы посмотреть что за стандарт и как у нее питается обогреватель.. часто обогреватель отдельно питается и пое его не прокачивает. Вставить ник Quote
ruswarrior Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 Не слушайте. . Какая модель камеры?? HikVision ds-2cd8254f-ei предварительно Вставить ник Quote
frant Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 так... а ее отдают даром?? ибо ночью там просто пипец какое Г а не картинка.. одни шумы.. да тут спокойно прокачает PoE 802.3af class или3 Вставить ник Quote
ruswarrior Posted November 27, 2013 Author Posted November 27, 2013 По проекту заказчик ее выбрал. Я пока не заморачивался с характеристиками. Вставить ник Quote
frant Posted November 27, 2013 Posted November 27, 2013 дак они же не производятся больше? где то остатки выгребать будете?? отговорите заказчика - дерьмо камеры! именно эта модель хика - дерьмовая Вставить ник Quote
ruswarrior Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 дак они же не производятся больше? где то остатки выгребать будете?? отговорите заказчика - дерьмо камеры! именно эта модель хика - дерьмовая Ок, приму к сведению) спасибо Вставить ник Quote