as-mnt Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, наибольшую длину кабеля для подключения датчика температуры dallas ds18b20 к устройству ERD-3.1 и, по возможности, способ подключения к устройству датчика кабелем длиной 8-10 м. На кабеле длиной 1 м показания читаются, на кабеле 10 м 3х2,5 мм^2 ERD данных с датчика не показывает. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, наибольшую длину кабеля для подключения датчика температуры dallas ds18b20 к устройству ERD-3.1 и, по возможности, способ подключения к устройству датчика кабелем длиной 8-10 м. На кабеле длиной 1 м показания читаются, на кабеле 10 м 3х2,5 мм^2 ERD данных с датчика не показывает. Спасибо. по спецификации к протоколу можно и 100 метров, на практике - меньше. советую использовать на длинах больше 2х метров - витую пару. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
as-mnt Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба по спецификации к протоколу можно и 100 метров, на практике - меньше. советую использовать на длинах больше 2х метров - витую пару. Спасибо. Практически на каких длинах работали по витой паре? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба по спецификации к протоколу можно и 100 метров, на практике - меньше. советую использовать на длинах больше 2х метров - витую пару. Спасибо. Практически на каких длинах работали по витой паре? Метров 7 витухи без дополнительного питания работает, 3 жилы заюзано. Т.е. питание прям от USB берётся. Главное обеспечить питание на самом датчике в диапазоне 3,3-5 вольт и чтобы сигнальный провод был свит с землёй для снижения помех. Наверное там есть какой-то SNR, который необходим для нормальной работы. Т.е. как и всегда надо обеспечить питание в допустимых пределах и SNR в допустимых пределах, а какой длины при этом получится кабель это уже второстепенный вопрос. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blizzard Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Зачем софтово поставил ограничение в 5 температурных датчиков ? Ведь на шине 1-wire можно повешать 125 устройств, можно прошивку со снятым этим ограничением? И цена датчика кстати завышена, DS18(B)20 - стоит 50р в магазине, ну + провод и термоусадка 10р:) P.S.: Можно исходник прошивки? я бы еще поправил чтобы температура до сотых отображалась, благо датчик ds18b20 умеет это, опыт есть, сам делал подобный девайс лет 5 назад, BinBoard назывался Изменено 4 декабря, 2013 пользователем blizzard Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Зачем софтово поставил ограничение в 5 температурных датчиков ? Ведь на шине 1-wire можно повешать 125 устройств, можно прошивку со снятым этим ограничением? И цена датчика кстати завышена, DS18(B)20 - стоит 50р в магазине, ну + провод и термоусадка 10р:) P.S.: Можно исходник прошивки? я бы еще поправил чтобы температура до сотых отображалась, благо датчик ds18b20 умеет это, опыт есть, сам делал подобный девайс лет 5 назад, BinBoard назывался на шину 1-wire можно вешать горааздо больше чем 125 устройств. сколько, по вашему должен стоить такой датчик? думаете вы первый кто за 5 лет продажи этого устройства предлагает сделать отображение до сотых или десятых? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Зачем софтово поставил ограничение в 5 температурных датчиков ? Ведь на шине 1-wire можно повешать 125 устройств, можно прошивку со снятым этим ограничением? контроллер в устройстве имеет ограниченный размер памяти (которая используется для хранения серийников датчиков, значений температур на датчиках и тд). 5 температурных датчиков, на наш взгляд, оптимальное количество для данного устройства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...