Jump to content
Калькуляторы

manage vlan + прозрачный мост для остальных VLAN на Infinet R5000Smt

Добрый день. То ли лыжи не едут, то ли ... Задачи проста до безобразия - пробросить кучу vlan и vlan с управлением. Казалось бы, что тут сложного. Но я не могу понять логику Infinet. Настроить прозрачный мост получилось, а вот с управлением - беда. Получается по mnt vlan они (master и slave) доступны только с eth порта. Внутри rf mnt vlan не ходит. Кто нить реализовывал ? Ньюанс - мне нужно mnt vlan пробрасывать дальше, за slave на sw.

Edited by uk2558

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делаю вот так и виден мониторинг

post-106780-000567000 1384694742_thumb.jpg

post-106780-083806000 1384694767_thumb.jpg

post-106780-057013300 1384694781_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

И кстати вы в курсе про:

 

  • Начиная с версии 1.90.0 опции admin-group и local-tag более не поддерживаются. Для получения доступа к удалённым устройствам через Management VLAN (в том числе native) следует использовать отдельную группу коммутации с присоединенным интерфейсом SVI. Пожалуйста проверьте вашу конфигурацию перед установкой прошивки. Дополнительную информацию можно получить в службе поддержки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про через svi читал, но у меня нет в интерфейсах svi. Сменить прошивку?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сменить прошивку?

Сейчас какая версия? Зайдите на фтпшник инфинета если что;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сменить прошивку?

Сейчас какая версия? Зайдите на фтпшник инфинета если что;)

H07S01-MINTv1.84.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну попробуйте обновиться ftp://ftp.infinet.ru/pub/Firmware/MINT/H07/? расскажите чем закончиться) А так если что звоните ребятам в техх поддержку, помогут;)

Прошиваюсь, спасибо за совет! А то через 8 часов ставить их надо на сложный интервал 30 км, хотелось бы получить правильную схему ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Прошиваюсь, спасибо за совет! А то через 8 часов ставить их надо на сложный интервал 30 км, хотелось бы получить правильную схему ! :)

Скажите спасибо когда поможет, отпишитесь по результату!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошился - настроил, потерял управление

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас у вас получается антенны пока не за монтированы?

 

Схема подключения какая до антенн?

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас у вас получается антенны пока не за монтированы?

 

Схема подключения какая до антенн?

Антенны, грубо говоря, на столе. Управление с Master восстановил, благо не сносил ip с eth. Поднял группу с svi на верх, управление по mnt vlan восстановилось. Сейчас slave буду прошивать :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу дать номер одного человека из тех поддержки, они вроде как вечером еще на связи;) Или на почту, тоже подскажу

 

А вообще есть конфиг, правда он с 1.89 релиза, но мониторинг на нем робит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо огромное! Все заработало как надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А теперь расскажите под какие цели ставите ифинет, какая модель, какую пропускную способность ожидаете, что гонять будете, какие частоты, по чем брали? Тоже интересует на перспективу на 16 км

Share this post


Link to post
Share on other sites

А теперь расскажите под какие цели ставите ифинет, какая модель, какую пропускную способность ожидаете, что гонять будете, какие частоты, по чем брали? Тоже интересует на перспективу на 16 км

Цель - upgrade канала связи точка-точка, 10 мБит eth vlan с локалкой, 1 мБит eth vlan под проброс voip. Модель R5000-Smnt/5.300.2x63.2x28. До Infinet на данном интервале трудилась старушка Motorola Canopy PTP100. Трудилась бы и дальше, Motorola из разряда раз поставил и забыл, но потребовалось расширить каналы, а Motorola до 7 мБит полезного. Частоты будут в 51хх Mhz. По чем брали - точно не скажу, ценами владеют манагеры. Но не думаю, что дороже 70 тыс. за комплект. Могу узнать точнее, если надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видел тему про моторолу старушку) Как сделаете, если не сложно покажите скрин юстировки, интересно количество переворотов на данном интервале. По цене у местных сам поинтересуюсь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видел тему про моторолу старушку) Как сделаете, если не сложно покажите скрин юстировки, интересно количество переворотов на данном интервале. По цене у местных сам поинтересуюсь

Ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получилось так. Можно было еще покрутить до расчетных -65, но люди промерзли все под конец, да и запас на погодные условия по dbm получили.

post-86069-078472400 1385031040_thumb.jpg

post-86069-014553000 1385031059_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

В поле расстояние в среднем на 2 км завышает на пролетах до 4 км, более еще не делал. У вас сколько показывает и какова реальность? Кстати как канал, какие впечатления? Тест передачи данных делали на предмет потери пакетов? У вас вообще нет переворотов или местами проскакивают?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реальный тест прокачки файлами - 28 мБит вх., 32 мБит исх. По Infinet канальная 52 мБит. За полтора часа переповторов 0%. Задержка в канале 7-12 мс. Потерь пакетов нет. Пока очень нравится.

Edited by uk2558

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пинг впечатляет. Есть в планах пару пролетов не более 20 км. Вы предварительно в калькуляторе рассчитывали пропускную способность, какие были результаты? Кстати ширина канала какая сейчас?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственное что интересует жутко - где посмотреть uptime rf линка?

В калькуляторе было 36 мбит с 65 % вероятностью для данного расстояния , если мы говорим о калькуляторе InfiNET, и 52 мБит с 35 % вероятностью. Ширина 20 mhz.

Edited by uk2558

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственное что интересует жутко - где посмотреть uptime rf линка?

Если память не изменяет, вкладка обслуживание где софт, конфиг заливать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this