Подскажите чем можно запитать устройство (UPS), чтобы держалась при отсутствии питания до 5-10 часов.

Потребляемые характеристики: 50В 1.2А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ограничения по размеру ИБП есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет.

Нужно понять что ставить.

Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В

Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет.

Нужно понять что ставить.

Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В

Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь.

 

Самое оптимальное собрать батарею из 4 аккумуляторов на 12 вольт, питать оборудование от нее непосредственно можно, но в случае полной разрядки могут быть неприятные проблемы=) Поэтому нужно какое-то устройство для согласования. Обычно вешают конденсатор и реле, если есть питание от штатного БП, все идет через него, при отключении питания, реле переключает питание на аккумуляторы, а конденсатор поддерживает питание во время переключения. Заряжать естественно можно чем угодно, главное что бы максимальный рекомендованный производителем ток не превышать.

 

Кстати, кроме автомобильных, есть и специальные аккумуляторы для ИБП любой емкости, при медленном разряде выдают больше тока, чем стартерные, и служат дольше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо огромное, попробуем Ваш вариант.

P.S. поискал в России, в Москве найти не смог :(

Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями?

Edited by kirush

Share this post


Link to post
Share on other sites

Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями?

 

Правильная синусоида там не нужна, она только снижает КПД преобразователя, т.к. часть энергии выделяется в виде тепла. Если стоит задача обеспечить максимальную энергоэффективность, нужно питать оборудование без лишних преобразований. Прирост по времени будет почти в 2 раза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saab95, я ни разу не против. Прирост правда будет, но не в два раза, а процентов около 20% .

Только покажите мне готовое решение, желательно детально.

ПС. kirush , да, с LogicPower я косанул, это украинский бренд. Но можно поискать аналогичные изделия на тему "упс для газового котла" , сильно востребованную в последние годы. Там задача обычно примерно такая же - упс малой мощности с внешней батарейкой большой емкости. Вот, к примеру, INELT Intelligent 500LT2 . Но, блин, он здоровый и дорого. Обычно такие упсы стОят меньше, чем батарея, к ним подключаемая.

Edited by -кабельщик-

Share this post


Link to post
Share on other sites

INELT Intelligent 500LT2

Мы такие ставим на узлы связи. Лучше по соотношению цена/качество и производительности пока не нашли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

без двух преобразований AC/DC и обратно. внутри аирфайбера есть вторичные источники питания, от 48 вольт будет работать.

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81473

http://tk-sever.ru/ibpgkshtil/ibpdc/-48-.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this