kirush Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Подскажите чем можно запитать устройство (UPS), чтобы держалась при отсутствии питания до 5-10 часов. Потребляемые характеристики: 50В 1.2А. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
n0_name Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба ограничения по размеру ИБП есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirush Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Нет. Нужно понять что ставить. Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Нет. Нужно понять что ставить. Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь. Самое оптимальное собрать батарею из 4 аккумуляторов на 12 вольт, питать оборудование от нее непосредственно можно, но в случае полной разрядки могут быть неприятные проблемы=) Поэтому нужно какое-то устройство для согласования. Обычно вешают конденсатор и реле, если есть питание от штатного БП, все идет через него, при отключении питания, реле переключает питание на аккумуляторы, а конденсатор поддерживает питание во время переключения. Заряжать естественно можно чем угодно, главное что бы максимальный рекомендованный производителем ток не превышать. Кстати, кроме автомобильных, есть и специальные аккумуляторы для ИБП любой емкости, при медленном разряде выдают больше тока, чем стартерные, и служат дольше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба kirush, LogicPower PSW-500 и к нему аккумулятор 45-100А/ч . Калькулятор в файле (не мой) Расчет времени работы UPS от АКБ.zip Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirush Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо огромное, попробуем Ваш вариант. P.S. поискал в России, в Москве найти не смог :( Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем kirush Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями? Правильная синусоида там не нужна, она только снижает КПД преобразователя, т.к. часть энергии выделяется в виде тепла. Если стоит задача обеспечить максимальную энергоэффективность, нужно питать оборудование без лишних преобразований. Прирост по времени будет почти в 2 раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Saab95, я ни разу не против. Прирост правда будет, но не в два раза, а процентов около 20% . Только покажите мне готовое решение, желательно детально. ПС. kirush , да, с LogicPower я косанул, это украинский бренд. Но можно поискать аналогичные изделия на тему "упс для газового котла" , сильно востребованную в последние годы. Там задача обычно примерно такая же - упс малой мощности с внешней батарейкой большой емкости. Вот, к примеру, INELT Intelligent 500LT2 . Но, блин, он здоровый и дорого. Обычно такие упсы стОят меньше, чем батарея, к ним подключаемая. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем -кабельщик- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OSP Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба INELT Intelligent 500LT2 Мы такие ставим на узлы связи. Лучше по соотношению цена/качество и производительности пока не нашли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonix Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба без двух преобразований AC/DC и обратно. внутри аирфайбера есть вторичные источники питания, от 48 вольт будет работать. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81473 http://tk-sever.ru/ibpgkshtil/ibpdc/-48-.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...