kirush Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Подскажите чем можно запитать устройство (UPS), чтобы держалась при отсутствии питания до 5-10 часов. Потребляемые характеристики: 50В 1.2А. Вставить ник Quote
n0_name Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 ограничения по размеру ИБП есть? Вставить ник Quote
kirush Posted November 13, 2013 Author Posted November 13, 2013 Нет. Нужно понять что ставить. Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Нет. Нужно понять что ставить. Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь. Самое оптимальное собрать батарею из 4 аккумуляторов на 12 вольт, питать оборудование от нее непосредственно можно, но в случае полной разрядки могут быть неприятные проблемы=) Поэтому нужно какое-то устройство для согласования. Обычно вешают конденсатор и реле, если есть питание от штатного БП, все идет через него, при отключении питания, реле переключает питание на аккумуляторы, а конденсатор поддерживает питание во время переключения. Заряжать естественно можно чем угодно, главное что бы максимальный рекомендованный производителем ток не превышать. Кстати, кроме автомобильных, есть и специальные аккумуляторы для ИБП любой емкости, при медленном разряде выдают больше тока, чем стартерные, и служат дольше. Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 kirush, LogicPower PSW-500 и к нему аккумулятор 45-100А/ч . Калькулятор в файле (не мой) Расчет времени работы UPS от АКБ.zip Вставить ник Quote
kirush Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 (edited) Спасибо огромное, попробуем Ваш вариант. P.S. поискал в России, в Москве найти не смог :( Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями? Edited November 14, 2013 by kirush Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями? Правильная синусоида там не нужна, она только снижает КПД преобразователя, т.к. часть энергии выделяется в виде тепла. Если стоит задача обеспечить максимальную энергоэффективность, нужно питать оборудование без лишних преобразований. Прирост по времени будет почти в 2 раза. Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 (edited) Saab95, я ни разу не против. Прирост правда будет, но не в два раза, а процентов около 20% . Только покажите мне готовое решение, желательно детально. ПС. kirush , да, с LogicPower я косанул, это украинский бренд. Но можно поискать аналогичные изделия на тему "упс для газового котла" , сильно востребованную в последние годы. Там задача обычно примерно такая же - упс малой мощности с внешней батарейкой большой емкости. Вот, к примеру, INELT Intelligent 500LT2 . Но, блин, он здоровый и дорого. Обычно такие упсы стОят меньше, чем батарея, к ним подключаемая. Edited November 14, 2013 by -кабельщик- Вставить ник Quote
OSP Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 INELT Intelligent 500LT2 Мы такие ставим на узлы связи. Лучше по соотношению цена/качество и производительности пока не нашли. Вставить ник Quote
dimonix Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 без двух преобразований AC/DC и обратно. внутри аирфайбера есть вторичные источники питания, от 48 вольт будет работать. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81473 http://tk-sever.ru/ibpgkshtil/ibpdc/-48-.html Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.