Перейти к содержимому
Калькуляторы

подать питание 35м. RB750UP+433+433

Есть розетка 220В. Нужно проложить 35 м. FTP и поставить RB750UP и от него запитать RB433+R52Hn (два комплекта).

Какой РОЕ адаптер подойдет для таких задач?

ubnt-24 1A достаточно? Бесперебойник не нужен, даже нельзя!

Изменено пользователем optimus.w.net

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в чем вопрос? Это вполне рабочее решение, если RB750UP не будет глючить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

optimus.w.net, за то время, которое вы мучаетесь этим вопросом на двух форумах, можно было уже включить свой блок питания 24В 1А и смотреть, как оно работает.

ПС. если же вы хотите быть уверенным на 120%, возьмите блок питания на бОльший ток.

Изменено пользователем -кабельщик-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 40 метров ставили родной от локи м2.... там 24 на 0,5 А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще с RB750UP уже идет блок питания на 2 ампера, нужно использовать его через инжектор, или примотать к коннектору витуху напрямую, так будет меньше потерь, хоть и не на много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще с RB750UP уже идет блок питания на 2 ампера, нужно использовать его через инжектор, или примотать к коннектору витуху напрямую, так будет меньше потерь, хоть и не на много.

Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился.

Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН).

 

Варианты? Что еще можно попробовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился.

Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН).

 

Варианты? Что еще можно попробовать?

1. Померяйте сопротивление витой пары.

2. Если там не совсем попа с сопротивлением, поднимайте напряжение на входе. Попробуйте 30в 1А.

 

Как-то была тема... там считали считали, и насчитали предел для включения на 24 вольт около 14 Ом кажись...

Так что если фиговая витая, то поднятие напряжения тоже решит проблему.

 

Посмотрите по мониторингу, сколько доходит до 750-того.

Если порядка 15-ти под нагрузкой, то однозначно повышать напряжение.

Короче без вариантов.

Изменено пользователем fhntv_smart

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может подойдет

ntema.com.ua/index.php?productID=31987

или

ntema.com.ua/index.php?productID=28438

 

Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может подойдет

ntema.com.ua/index.php?productID=31987

или

ntema.com.ua/index.php?productID=28438

 

Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды?

C первым будет бабах причем точно:)

У вас вообще питание через микротик то проходит?

 

У меня есть одна точка с DES-3028 и c 4 убиками, жрет около 3-4А в пике по 15В,

Суммарно кабелей с PoE на 60 метров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может подойдет

ntema.com.ua/index.php?productID=31987

или

ntema.com.ua/index.php?productID=28438

 

Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды?

C первым будет бабах причем точно:)

У вас вообще питание через микротик то проходит?

В 750UP заходит в ether1 - POE.

Выходит с ether2, ether3. POE out - auto on

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился.

Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН).

 

Варианты? Что еще можно попробовать?

1. Померяйте сопротивление витой пары.

2. Если там не совсем попа с сопротивлением, поднимайте напряжение на входе. Попробуйте 30в 1А.

 

Как-то была тема... там считали считали, и насчитали предел для включения на 24 вольт около 14 Ом кажись...

Так что если фиговая витая, то поднятие напряжения тоже решит проблему.

 

Посмотрите по мониторингу, сколько доходит до 750-того.

Если порядка 15-ти под нагрузкой, то однозначно повышать напряжение.

Короче без вариантов.

витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай

без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить"

 

Еще бы с таким напряжением работало, нужно что бы без нагрузки 22 хотя бы показывало. Для 35 метров это большое падение, нужно смотреть кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай

без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить"

17 мало. Однозначно. Простейший способ нагрузить - дать Btest на себя.

Сааб правду говорит, сильное падение, не должно быть такого.

1. 48 вольт много.

2. 24 вольт мало, сколько-бы там не было ампер. Хоть на 50 ампер поставьте, все равно будет валится.

нужно 30-36 вольт.

 

http://www.kosmodrom.com.ua/power/es18.php вот тут посмотрите, там есть на 28 вольт и 36 вольт.

28 возможно будет достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить"

Проложите рядом любой гибкий электро-кабель и по нему подайте питание от стандартного блока питания 2 ампера на RB750UP, не будет падения и глюк.

Изменено пользователем Ferdin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить"

Проложите рядом любой гибкий электро-кабель и по нему подайте питание от стандартного блока питания 2 ампера на RB750UP, не будет падения и глюк.

это было бы самим правильным решением. согласен....

но проблема в том, что витуха проложена в шахте, в которую оооочень проблемно попасть.

 

витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай

без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить"

17 мало. Однозначно. Простейший способ нагрузить - дать Btest на себя.

Сааб правду говорит, сильное падение, не должно быть такого.

1. 48 вольт много.

2. 24 вольт мало, сколько-бы там не было ампер. Хоть на 50 ампер поставьте, все равно будет валится.

нужно 30-36 вольт.

 

http://www.kosmodrom.com.ua/power/es18.php вот тут посмотрите, там есть на 28 вольт и 36 вольт.

28 возможно будет достаточно.

как смотрите на такое "стандартное" решение?

http://routerboard.com/48POW

хотя 750Up расчитан на

Power Jack 8-30V

PoE 8-30V

Изменено пользователем optimus.w.net

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На стандартном блоке от SXT работает на длине метров 80-85 напругу кажет 16,3 V.

 

Блин раскрутили вы тут тему. Пошел смотреть напругу на все дейвайсах. Обноружилось много интересного.

Например устройство 9.2 о котором писал выше имеет след значения. (фото приложено).

Ответная часть это устройство 9.3 имеет примерно одинаковую длину кабеля с устройством 9.5 можно сказать расположено на одной мачте. Но имеет разбег по температуре+ большое отличие напряжений)

 

9.2

post-73674-017440500 1386433030_thumb.jpg

 

 

9.3

post-73674-059507700 1386433035_thumb.jpg

 

 

9.5

post-73674-046649300 1386433022_thumb.jpg

Изменено пользователем LLatypov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.