Robot_NagNews Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Материал: Квартира со слаботочной и электрической разводкой под ключ(что-то среднее). Полный текст Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CsCs Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Не смог я на это спокойно смотреть. Аж зарегался. Я, если что, ругаюсь стёбно, но беззлобно. Это вот ЩИТО?! Какой смысл статьи-то был? Показать серые стены, или то, что под ключ вышло? Где, собственно, слаботочка? Мне ж интересно было посмотреть. Вот была квартира со слаботочкой под ключ: http://cs-cs.net/rack-19-ktulxu-shkaf_ii - вот там - да, была слаботочка. Вот была моя слаботочка: http://cs-cs.net/my-rack-home А вот на этой вашей фотоке http://nag.ru/upload/images/20131009-0021.jpeg - это что? Витая и кокс? А вы в курсе, что производитель витухи не рекомендует её напрямую в штукатурку замуровывать (я у Hyperline спрашивал)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dj.Shadow Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) · Жалоба CsCs, ставить 19ти дюймовый шкаф ради 19ти дюймового шкафа? Изменено 18 октября, 2013 пользователем Dj.Shadow Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CsCs Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Это почему ещё? У меня это давно отлаженное решение как квартирный щиток. Но тут-то где у него в статье слаботочка? Хоть показал бы патч-панели или ещё шо-нибудь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivntv Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Не смог я на это спокойно смотреть. Аж зарегался. Я, если что, ругаюсь стёбно, но беззлобно. Это вот ЩИТО?! Какой смысл статьи-то был? Показать серые стены, или то, что под ключ вышло? Где, собственно, слаботочка? Мне ж интересно было посмотреть. Вот была квартира со слаботочкой под ключ: http://cs-cs.net/rack-19-ktulxu-shkaf_ii - вот там - да, была слаботочка. Вот была моя слаботочка: http://cs-cs.net/my-rack-home А вот на этой вашей фотоке http://nag.ru/upload/images/20131009-0021.jpeg - это что? Витая и кокс? А вы в курсе, что производитель витухи не рекомендует её напрямую в штукатурку замуровывать (я у Hyperline спрашивал)? Почитал, посмотрел, впечатлило! Да вы, друг мой, просто художник и поэт!))) Но всё же, мне кажется, что квартира (героиня вашего рассказа) не совсем тривиальна, т. е. ни квартиру ни ваш монтаж в ней нельзя назвать рядовыми. Одна плитка в туалете чего стоит, реально будто со стены подъезда, надписи соответствующей не хватает))) Я же показал более простой, среднестатистический вариант, ну право, вы часто в стандартных жилищах 19 дюймовый шкаф встречали??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CsCs Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба ivntv у меня тут одно сообщение только осталось, пока как пользователя не одобрят. Ну можно сказать, что с такими масштабами я зверски постебался, мол "Гдк тут СКС? Это СКС? Вот - СКС!" Из меоких масштабов было так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/SlSh2-InsideSh.jpg для тривиальных решений. Когда даже патч-панель не нужна. Все хвосты витухи сводим в какой-нибудь щиток, куда кидаем свитч/роутер и кроссируем нужные розетки на телефон (пока он ещё есть) или на LAN. А плитка у того товарища ещё смешнее. Она при таком рисунке заказная и стоит бедумных денег. Что касается 19", то сейчас начинаю встречать больше, потому что к этому руки приложил. Я заказчикам описываю задачу так. Если они злобные IT-шники и будут наворачивать кучу оборудования, и бОльшая его часть есть в формате 19" - тогда, если влезает шкаф - ставим шкаф. Если там из оборудования NAS на полочке и штук 20 хвостов витой пары со всей квартиры - тогда 19" не нужен, потому что никакой пользы, кроме ящика, от него не получится. И, однако, вот вы пишете что нечего, мол там рассказать. Так, если позволите, вы ж только черновую стадию показали. Но не рассказали, КАК оно всё работает. Например у меня вопросы такие, если не придираться к штроблению: 1. Что хотел заказчик в итоге получить: пяток RJ-45 розеток по всей квартире, или какую-то систему, которую можно соединять как угодно, с заделом на будущее? 2. Куда сводились все хвосты кокса и витой пары? Как это место было оформлено: какой-то слаботочный уголок, полочка? Что делали с витухами: делали патч-панель, жали хвостами? 3. Какое оборудование заказчику поставили? Ну в смысле хватило роутера на 4 порта, в который потыкались хвосты от розеток, или были какие-то хитрые задачи (например скоммутировать второй монитор домофона через RJ-45 розетки на кухню)? Вот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivntv Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба CsCs И, однако, вот вы пишете что нечего, мол там рассказать. Вы правы, мне неоднократно делали замечания по этому поводу. В своё оправдание могу сказать, что не все обладают писательским талантом, вот у вас например он есть, а я писатель начинающий и боюсь наскучить читателям, поэтому стараюсь быть лаконичным. 1. Что хотел заказчик в итоге получить: пяток RJ-45 розеток по всей квартире, или какую-то систему, которую можно соединять как угодно, с заделом на будущее? 2. Куда сводились все хвосты кокса и витой пары? Как это место было оформлено: какой-то слаботочный уголок, полочка? Что делали с витухами: делали патч-панель, жали хвостами? 3. Какое оборудование заказчику поставили? Ну в смысле хватило роутера на 4 порта, в который потыкались хвосты от розеток, или были какие-то хитрые задачи (например скоммутировать второй монитор домофона через RJ-45 розетки на кухню)? Видите ли, в наши провинции, прогресс не быстро добирается, люди суровы, просты и консервативны))) Задел на будущее делается редко))). И да, действительно, было пяток розеток под витую пару, пяток коаксиальных (да же меньше), все концы сведены в кровский 150й бокс и ещё один кокс из бокса выведен на южную сторону, на улицу под тарелку, розетки расключены, а концы в боксе нет, также не установлены ни роутер ни телевизионный усилитель, место под них оставлено/предусмотрено (в бокс выведено электропитание) но сами они не стоят. На ваш вопрос почему? Сразу же отвечаю. При заселении заказчик будет подключаться к какому-либо интернет-провайдеру, кабельному оператору. Техники-подключенцы очень не любят работать с чужим (не их фирмы) оборудованием (можете спорить, но это правда, проверенная неоднократно((((). Очень часто они говорят клиентам, что с вашим железом у вас ничего работать не будет, выбрасывают его и впаривают своё. Мы с вами понимаем, что это, скажем мягко, не правда, но клиенту это объяснить сложно, да и пацанов по человечески понять можно, это их зарабаток, а иногда они и вправду не умеют с другими железяками работать. Как то, вот так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CsCs Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Ну, вот наконец-то и развёрнутое описание =)) Вам вот это надо было в статью и вставить, хоть и таким текстом. И фотку бокса с хвостами показать с подписью что, мол, разводка звездой. Про провов абсолютно верно. Заранее оборудование ставить не надо. Хотя у моих провов выхода не было ;) А с этажного щитка вы сколько витых затянули? Я тянул минимум две. Одна под провайдера, заранее (чтобы после отделки никакие товарищи с префораторами по квартире не шлялись), другая для того чтобы ввести в квартиру телефон и домофон. Такое решение провы обычно адекватно встречают. Если ещё им заранее дать соединитель RJ-45/RJ-45. Вы, кажется, ещё как-то тут выкладывали пост про электрику. Вот пишите в следующий раз развёрнутее. На это талант не нужен, нужно представить себя тем, кто это будет читать, и какие у него вопросы могли бы возникнуть. И на них в тексте заранее ответить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivntv Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба CsCs Спасибо за добрые слова, и да действительно, забыл написать, от бокса в электрощит, в слаботочную часть были выведены три витухи и два коаксиала т.е. опять таки стандартно телефон, домофон, интернет, телевидение с запасом от могущих случиться на море случайностей))) Да и вообще, сейчас в современных домах как минимум 2-3 оператора связи, многие и подключаются сразу к двум, запас/резерв ну и возможность выбора)))). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergoINFOLAN Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба да. 2 прова в хату. и ГБИТ! Что касается 19", то сейчас начинаю встречать больше, потому что к этому руки приложил. Я заказчикам описываю задачу так. Если они злобные IT-шники и будут наворачивать кучу оборудованиятут не наворачивать, а "наворованное" оборудование.Дом это не 19" серверная! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivntv Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба да. 2 прова в хату. и ГБИТ! Что касается 19", то сейчас начинаю встречать больше, потому что к этому руки приложил. Я заказчикам описываю задачу так. Если они злобные IT-шники и будут наворачивать кучу оборудованиятут не наворачивать, а "наворованное" оборудование.Дом это не 19" серверная! Думаю, что вы ошибаетесь. Не может, тот шкаф быть «наворован». Судя по интерьерам у заказчика на несколько таких стоек денег бы хватило, и ещё осталось бы. Cs-Cs, же произвел на меня впечатление адекватного человека, и не стал бы он что-то нехорошее в свой блог постить. Как ни крути это ведь, в определённом смысле, реклама его работы, а просматривая его другие посты приходишь к выводу: весьма профессиональной работы. Что же касается серверной в доме, то сначала я тоже удивился, но поразмыслив немного, пришли очень интересные мысли, о том, что скорости растут, новые гаджеты чуть ли не ежедневно выходят. Телевизором с ресивером/декодером с RJ45 входом уже ни кого не удивишь, так ведь и холодильник, утюг, чайник, микроволновка и другая бытовая техника подобная выпускается и просит интернет подключения, видеонаблюдение опят-таки, пожарка-охранка и другие приблуды умного дома. Так что, возможно, мы с вами доживем до того момента, когда 19 дюймового шкафа будет мало на средне статистическую квартиру)))))))))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CsCs Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Если вы серьёзно про воровать - тогда, как бы это пафосно не звучало, мне просто не о чем общаться с такими людьми. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gecxjo Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Сказать что это типовое решение (т.е. массовое) вряд ли. Это на уровне артистизма, т.е. неповторяемое, каждый раз всё по-новому. Но наверное какие-то основные моменты надо соблюдать, а так - 7 нот и ваяй музыку свою. Я в своей хате под порогами проложил пластиковые гладкие трубы (по гофре тяжелее протягивать, хотя вполне можно и гофру кинуть), а дальше по плинтусам. Потому что, даже сейчас не знаю, что куда и какая проводка пойдёт. Где-то Ethernet, где-то 220 В бесперебойная {основная 220 уже при строительстве сделана}, где-то сигналка пойдет. Так что задел есть, а как всё ляжет -- ??? Главное, чтобы были каналы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CsCs Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Да, спасибо за корректировку. Вы верно описали насчёт типового. Мне надо было бы сказать, что мои наработки по таким решениям стали типовыми для меня. Я всё мечтал на ком-нибудь оторваться как раз с пластиковыми трубами и лючками, которые в пол и под напольное покрытие. Обычно такие лючки используют под всякие фальш-полы в офисах и ставят туда розетки. А мне хотелось наставить таких по квартире, скажем по периметру, и соединить трубами большого диаметра (по максимуму сколько влезет). И, если надо что-то допротянуть - открыл лючки, вынул вставки-розетки - вот тебе и трубы. У меня квартира во вторичке, и ремонт был в жилой квартире. Была б монолитная новостройка (где можно легко поднять пол на 100 мм) - оторвался бы так по полной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...