Перейти к содержимому
Калькуляторы

snr-erd +Gerda то ли лыжи не едут, то ли руки кривые :)

Привет :)

настроил erd и Gerdy, но трапов в Gerde не вижу, при этом показатели температуры с второго датчика отображаются с изменениями, при срабатывании датчика открытия двери на сетевом интерфейсе Gerdy видна активность (судя по светодиодам).

зыж прошивку erd обновлял, Gerda последняя.

посмотрел форум, но не нашел ничего, подскажите куда смотреть.

post-116169-014261300 1381296931_thumb.jpg

post-116169-073835100 1381296939_thumb.jpg

post-116169-085022900 1381296947_thumb.jpg

post-116169-096432700 1381296953_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет :)

настроил erd и Gerdy, но трапов в Gerde не вижу, при этом показатели температуры с второго датчика отображаются с изменениями, при срабатывании датчика открытия двери на сетевом интерфейсе Gerdy видна активность (судя по светодиодам).

зыж прошивку erd обновлял, Gerda последняя.

посмотрел форум, но не нашел ничего, подскажите куда смотреть.

Добрый день!

Быть может 162 порт (порт, на который сыпятся трапы) занят другим софтом, к примеру, SNMP менеджером каким то? При этом трапы будет получать та программа, которой занят 162 порт.

Убедитесь так же, что в ОС не закрыт этот порт файрволом/брандмауэром.

 

В крайнем случае, воспользуйтесь сетевым сниффером, что бы убедиться, что SNMP Trap пакеты доходят до ПК с ЕРД.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

файрволл выключен как служба, snmp службы системы тоже, я правильно понимаю что если Gerda запустилась без ошибки, то она заняла порт и может слушать? или если она не может занять порт это никак не отображается, в то же время Gerda показывает изменения температуры на подключенных дополнительных датчиках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

файрволл выключен как служба, snmp службы системы тоже, я правильно понимаю что если Gerda запустилась без ошибки, то она заняла порт и может слушать? или если она не может занять порт это никак не отображается, в то же время Gerda показывает изменения температуры на подключенных дополнительных датчиках.

Опрос устройства ведется по другому порту (161)

Если порт занять не удаётся, герда ошибки не пишет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может лог какой-никакой есть? пробовал запускать с ключем /? и ? инструкции нет. Gerda занимает 162 порт на всех интерфейсах (пробовал отключить другие сетевые карты как устройства), но почему-то порт не помечен как Listening, wireshark показывает что пакеты до пк доходят, почему их не подхватывает Gerda? сообщите какая нужна диагностическая информация, при необходимости могу предоставить удаленный доступ до пк к которому подключена Gerda.

post-116169-005629800 1381380693_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может лог какой-никакой есть? пробовал запускать с ключем /? и ? инструкции нет. Gerda занимает 162 порт на всех интерфейсах (пробовал отключить другие сетевые карты как устройства), но почему-то порт не помечен как Listening, wireshark показывает что пакеты до пк доходят, почему их не подхватывает Gerda? сообщите какая нужна диагностическая информация, при необходимости могу предоставить удаленный доступ до пк к которому подключена Gerda.

попробуйте включить SNMP службу

Вряд ли дело в самой Герде, попробуйте отловить трап альтернативным софтом например Polygon SNMP Meneger.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

занимаюсь Polygon, запишите лог-файлы как пожелание разработчикам для Gerdy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

занимаюсь Polygon, запишите лог-файлы как пожелание разработчикам для Gerdy

не вижу смысла в лог файле.

а вот окошко с описанием ошибки при занятости 162 порта постараюсь добавить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Gerda/Gerda_test.7z

 

Попробуйте этот билд программы.

Если порт занят другой программой, при запуске вылезет ошибка.

Такой же эффект будет и при запуске вышеупомянутого Polygon SNMP Manager.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо, сообщение при занятом порту есть.

уточните: в закладке Устройства статус датчика открытия двери меняется LOW/HIGH level, я правильно понимаю, что в закладе Трапы должны быть сообщения о таких событиях?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо, сообщение при занятом порту есть.

уточните: в закладке Устройства статус датчика открытия двери меняется LOW/HIGH level, я правильно понимаю, что в закладе Трапы должны быть сообщения о таких событиях?

В закладке Трапы должно быть сообщение, если какое то устройство по сети отправляет трап-сообщение на ПК, на котором запущена Герда.

ЕРД отсылает трапы при срабатывании датчиков при условии, если прописан IP адрес получателя трапов (в данном случае адрес ПК, на котором запущена Герда)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

эти трап сообщения должны храниться как лог или просто "мелькают" и исчезают после смены статуса?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

эти трап сообщения должны храниться как лог или просто "мелькают" и исчезают после смены статуса?

трап сообщения хранятся в виде лога на вкладке Трапы до перезагрузки программы или нажатия кнопки Очистить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.