gdf84 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Привет :) настроил erd и Gerdy, но трапов в Gerde не вижу, при этом показатели температуры с второго датчика отображаются с изменениями, при срабатывании датчика открытия двери на сетевом интерфейсе Gerdy видна активность (судя по светодиодам). зыж прошивку erd обновлял, Gerda последняя. посмотрел форум, но не нашел ничего, подскажите куда смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Привет :) настроил erd и Gerdy, но трапов в Gerde не вижу, при этом показатели температуры с второго датчика отображаются с изменениями, при срабатывании датчика открытия двери на сетевом интерфейсе Gerdy видна активность (судя по светодиодам). зыж прошивку erd обновлял, Gerda последняя. посмотрел форум, но не нашел ничего, подскажите куда смотреть. Добрый день! Быть может 162 порт (порт, на который сыпятся трапы) занят другим софтом, к примеру, SNMP менеджером каким то? При этом трапы будет получать та программа, которой занят 162 порт. Убедитесь так же, что в ОС не закрыт этот порт файрволом/брандмауэром. В крайнем случае, воспользуйтесь сетевым сниффером, что бы убедиться, что SNMP Trap пакеты доходят до ПК с ЕРД. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gdf84 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба файрволл выключен как служба, snmp службы системы тоже, я правильно понимаю что если Gerda запустилась без ошибки, то она заняла порт и может слушать? или если она не может занять порт это никак не отображается, в то же время Gerda показывает изменения температуры на подключенных дополнительных датчиках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба файрволл выключен как служба, snmp службы системы тоже, я правильно понимаю что если Gerda запустилась без ошибки, то она заняла порт и может слушать? или если она не может занять порт это никак не отображается, в то же время Gerda показывает изменения температуры на подключенных дополнительных датчиках. Опрос устройства ведется по другому порту (161) Если порт занять не удаётся, герда ошибки не пишет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gdf84 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба может лог какой-никакой есть? пробовал запускать с ключем /? и ? инструкции нет. Gerda занимает 162 порт на всех интерфейсах (пробовал отключить другие сетевые карты как устройства), но почему-то порт не помечен как Listening, wireshark показывает что пакеты до пк доходят, почему их не подхватывает Gerda? сообщите какая нужна диагностическая информация, при необходимости могу предоставить удаленный доступ до пк к которому подключена Gerda. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба может лог какой-никакой есть? пробовал запускать с ключем /? и ? инструкции нет. Gerda занимает 162 порт на всех интерфейсах (пробовал отключить другие сетевые карты как устройства), но почему-то порт не помечен как Listening, wireshark показывает что пакеты до пк доходят, почему их не подхватывает Gerda? сообщите какая нужна диагностическая информация, при необходимости могу предоставить удаленный доступ до пк к которому подключена Gerda. попробуйте включить SNMP службу Вряд ли дело в самой Герде, попробуйте отловить трап альтернативным софтом например Polygon SNMP Meneger. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gdf84 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба занимаюсь Polygon, запишите лог-файлы как пожелание разработчикам для Gerdy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба занимаюсь Polygon, запишите лог-файлы как пожелание разработчикам для Gerdy не вижу смысла в лог файле. а вот окошко с описанием ошибки при занятости 162 порта постараюсь добавить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Gerda/Gerda_test.7z Попробуйте этот билд программы. Если порт занят другой программой, при запуске вылезет ошибка. Такой же эффект будет и при запуске вышеупомянутого Polygon SNMP Manager. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gdf84 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба спасибо, сообщение при занятом порту есть. уточните: в закладке Устройства статус датчика открытия двери меняется LOW/HIGH level, я правильно понимаю, что в закладе Трапы должны быть сообщения о таких событиях? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба спасибо, сообщение при занятом порту есть. уточните: в закладке Устройства статус датчика открытия двери меняется LOW/HIGH level, я правильно понимаю, что в закладе Трапы должны быть сообщения о таких событиях? В закладке Трапы должно быть сообщение, если какое то устройство по сети отправляет трап-сообщение на ПК, на котором запущена Герда. ЕРД отсылает трапы при срабатывании датчиков при условии, если прописан IP адрес получателя трапов (в данном случае адрес ПК, на котором запущена Герда) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gdf84 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба эти трап сообщения должны храниться как лог или просто "мелькают" и исчезают после смены статуса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба эти трап сообщения должны храниться как лог или просто "мелькают" и исчезают после смены статуса? трап сообщения хранятся в виде лога на вкладке Трапы до перезагрузки программы или нажатия кнопки Очистить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...