locustame Опубликовано 5 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане !Имем 25 парный UTP , висит этот кабель между 2мя зданиями через 2 столба (около 100м) подвешен он на 3мм тросс на высоте 6м , по данному кабелю будут идти телефоны . Требуется ли заземление данного кабеля или же требуется установка грозозащиты ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 5 октября, 2013 · Жалоба Надо было FTP брать, там хоть есть что заземлять, экран/фольга. А у вас без экрана кабель? Если оно UTP? Ещё, наверное, внутренний вариант (для помещений), серого цвета? )) Если кабель без фольги-экрана, то заземлять в нём нечего.Ходят слухи, что некоторого защитного эффекта можно добиться, если заземлить все неиспользованные проводники неэкранированного кабеля. Зачистить все свободные пары, скрутить их вместе, и заземлить их с одной стороны кабеля. Громзащита приветствуется, без неё выше риск неплановой замены плат абонентских комплектов, или что там у вас. Хотя бы магазины разрядников в плинты вставьте. Разрядники надо брать на 150 или 230 вольт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
locustame Опубликовано 5 октября, 2013 · Жалоба Нет , экран есть фольги вроде нету , Кабель для наружки черный )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 5 октября, 2013 · Жалоба Нет , экран есть фольги вроде нету , Кабель для наружки черный )) Ну, дык, всё значит правильно сделано. "FTP наружка" называется. Дренажный проводник экранирования есть? Голая блестящая проволочка? Её и землите. С одной стороны кабеля. С любой. По-хорошему, надо бы "ёрш" специальный применять, такая пластинка с зубчиками, для лучшего контакта с экраном. Но вы её вряд ли найдёте, больно узкоспециализированная вещь.Такими комплектуют современные термоусаживаимые муфты для телефонии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 5 октября, 2013 (изменено) · Жалоба еж можно от теплого пола попробовать ИК который типа пленочный тот что под №2 Изменено 5 октября, 2013 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...