Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте уважаемые форумчане !Имем 25 парный UTP , висит этот кабель между 2мя зданиями через 2 столба (около 100м) подвешен он на 3мм тросс на высоте 6м , по данному кабелю будут идти телефоны . Требуется ли заземление данного кабеля или же требуется установка грозозащиты ?

Posted

Надо было FTP брать, там хоть есть что заземлять, экран/фольга. А у вас без экрана кабель? Если оно UTP? Ещё, наверное, внутренний вариант (для помещений), серого цвета? ))

 

Если кабель без фольги-экрана, то заземлять в нём нечего.Ходят слухи, что некоторого защитного эффекта можно добиться, если заземлить все неиспользованные проводники неэкранированного кабеля. Зачистить все свободные пары, скрутить их вместе, и заземлить их с одной стороны кабеля.

 

Громзащита приветствуется, без неё выше риск неплановой замены плат абонентских комплектов, или что там у вас. Хотя бы магазины разрядников в плинты вставьте. Разрядники надо брать на 150 или 230 вольт.

Posted

Нет , экран есть фольги вроде нету , Кабель для наружки черный ))

 

Ну, дык, всё значит правильно сделано. "FTP наружка" называется. Дренажный проводник экранирования есть? Голая блестящая проволочка? Её и землите. С одной стороны кабеля. С любой.

 

По-хорошему, надо бы "ёрш" специальный применять, такая пластинка с зубчиками, для лучшего контакта с экраном. Но вы её вряд ли найдёте, больно узкоспециализированная вещь.Такими комплектуют современные термоусаживаимые муфты для телефонии.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...